    enfriador

    Pues eso que el jueves de la semana que viene dia 8 me voy para Alcala de Henares a montar el Dyrna Bycool. Creo que despues de leeros a todos los que os lo habeis puesto y ver las caracteristicas en varias paginas veo que es el sistema mas acorde a nuestras exigencias en la actualidad y como viene el calor pues eso nos hemos decidido.
  • jota
    Usuario
    • 2 abr, 2005
    • 9247
    • Wid Wild West

    #2
    Bueno, me alegro de que hayas tomado la decisión, creo que vale la pena.

    Un consejo: procura situarlo de modo que puedas enfocar las toberas sobre el salón: te hará más falta a mediodía que por la noche.

    Un saludo

    Comentario

    • Nifersa
      Usuario
      • 2 sep, 2005
      • 597
      • POZUELO DE ALARCON

      #3
      Comprate en dirna el fitro de recambio Codigo 0910240006 es para el tatamiento del agua o el liquido Codigo 07033990053 los dos son fungicidas.
      Yo cambio el filtro como minimo una vez al año y limpio el depasito con agua con lejia tambien y de vez encuando le hecho 50ccde funjicida en el deposito.
      Saludos
      Nica

      Comentario

      • jota
        Usuario
        • 2 abr, 2005
        • 9247
        • Wid Wild West

        #4
        Por cierto, el filtro de recambio vale un c*j*n, casi 50 aurelios.

        Comentario

        • Nifersa
          Usuario
          • 2 sep, 2005
          • 597
          • POZUELO DE ALARCON

          #5
          El dia 23/05/2006 costo 48,253 € el filtro y el liquido de 100 cc 4,999 €
          Saludos
          Nica

          Comentario

          • jota
            Usuario
            • 2 abr, 2005
            • 9247
            • Wid Wild West

            #6
            Imagino que hay que hacer hincapié en esto de la limpieza, ya que de lo contrario el circuito del enfriador se puede convertir en el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de microorganismos que originan problemas de salud.

            Comentario

            • Nifersa
              Usuario
              • 2 sep, 2005
              • 597
              • POZUELO DE ALARCON

              #7
              Estoy de acuerdo con tigo jotahoyas es mejor gastar un poca dinero que correr el riesgo de coger la legionela.
              Conviene también vaciar el deposito en invierno para evitar la creación de bacterias, hongos etc. que podrían resultar nocivos para la salud.
              Saludos
              Nica

              Comentario

              • jota
                Usuario
                • 2 abr, 2005
                • 9247
                • Wid Wild West

                #8
                Me lo explicaron y también viene en las instrucciones. Lo que no veo fácil es el tema del vaciado completo; al parecer hay que desatornillar primero las conexiones. :?:

                Comentario

                • oscarlprp
                  Usuario
                  • 13 nov, 2003
                  • 261
                  • gran via MADRID

                  #9
                  el deposito tiene una clema que la desconectas con la mano,y dos tuberias de pequeño caudal una de entrada y otra de salida no tienes mas que soltar las abrazaderas y tirar de los tubos y ya tienes en deposito fuera¡¡ al loro con la bolla cuando saqueis y metais el filtro¡¡ :wink:
                  mi libertad termina donde comienza la tuya¡¡

                  http://guerrerosdelasfalto.mi-web.es

                  Comentario

                  • oscarlprp
                    Usuario
                    • 13 nov, 2003
                    • 261
                    • gran via MADRID

                    #10
                    porsupuesto no os olvideis de apagar la bomba de agua cuando manipuleis los tubos¡¡ :roll:
                    mi libertad termina donde comienza la tuya¡¡

                    http://guerrerosdelasfalto.mi-web.es

                    Comentario

                    • jota
                      Usuario
                      • 2 abr, 2005
                      • 9247
                      • Wid Wild West

                      #11
                      Ya, pero si resulta que la toma del depósito del enfriador está conectada a la red, ¿cómo se las apaña uno para tener el depósito vacío? ¿No se llena en cuanto conectes la bomba?

                      Comentario

                      • jota
                        Usuario
                        • 2 abr, 2005
                        • 9247
                        • Wid Wild West

                        #12
                        Ya, pero si resulta que la toma del depósito del enfriador está conectada a la red, ¿cómo se las apaña uno para tener el depósito vacío? ¿No se llena en cuanto conectes la bomba?

                        Comentario

                        • Nifersa
                          Usuario
                          • 2 sep, 2005
                          • 597
                          • POZUELO DE ALARCON

                          #13
                          Jotahoyas te cuento lo que pienso hacer para vaciar el deposito: Voy a poner una llave en el tubo de llenado para cortar el suministro cuando quiera incluso en invierno cuando no necesite el enfriador y para vaciar el deposito taladrar el tapón y ponerle un racor para conectar otra llave así podré vaciarle del todo sin tener que moverle, ahora no me corre prisa hacerlo pero cundo lo haga lo pondré en el foro
                          Saludos
                          Nica

                          Comentario

                          • jota
                            Usuario
                            • 2 abr, 2005
                            • 9247
                            • Wid Wild West

                            #14
                            Bueno, ya nos explicarás. Lo del grifo en la manguera lo entiendo. Lo de taladrar el tapón... ¿Pero no va en el tapón el filtro fungicida?

                            Comentario

                            • oscarlprp
                              Usuario
                              • 13 nov, 2003
                              • 261
                              • gran via MADRID

                              #15
                              la bomba del dirna le quitas la corriente en cuanto sueltas la clema,ahora para que la bomba de la ac no llene el deposito del dirna sueltas la tuberia de entrada de agua al deposito del dirna y lo condenas con un taquito cilindrico y una abrazadera,aparte de incharse el tako de madera con el agua el cual no dejara que tengais fugas le apretais con la abrazadera,no se si os he liado¡¡ :wink:
                              mi libertad termina donde comienza la tuya¡¡

                              http://guerrerosdelasfalto.mi-web.es

                              Comentario