trumatic 6002 no regula la calefa.

Colapsar
X
 
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • enma
    Usuario
    • 15 dic, 2005
    • 874
    • COSLADA

    trumatic 6002 no regula la calefa.

    Hola a todos los bricoladeros y entendidos ;
    Despues de leer algunos muchos problemas de calefaciones , niguno me ayuda , y menos
    ( STIMME, S.L. de valencia ) osea truma.

    El problema es este; no regula temperatura de calefacion del nº 6 para abajo
    (por supuesto con poca temperatura en el habitaculo )

    si la conecto al 5 por ejemplo no me arranca,

    si me acuesto con ella calentando al 7 u 8 y la bajo al 5 para poder dormir al
    levantarme helado temperatura interior 4 0 5º y la cale parada

    eso en posicion calefacion si lo hago en posicion agua+calefa funciona al arrancarme al nº 3 con 7 grados de temperatura en el habitaculo (esto me di cuenta el ultimo dia antes de llevarla ,poco probado de veces y convinaciones posibles)

    Desde mi distribuidor le han mandado el regulador de temperatura y sensor de temperatura , ( por indicacion de ellos que yo al hablar y decirle los sintomas el tecnico de truma recomendaba cambiar), me comentan que estan bien los dos componentes
    y aqui se acaba , ellos me dicen estan bien ...

    la pregunta ;
    alguna idea de que hacer pruevas , convinaciones o lo que sea para darles ideas pues veo que ellos no se mueven y mandar todo el truma a valencia
    ALGUNA IDEA ...... gracias
    un saludo
    http://www.flickr.com/photos/99338588@N07/sets/
    http://www.flickr.com/photos/manoloes/sets/
  • Obelix
    Usuario
    • 27 oct, 2006
    • 12965
    • MADRID

    #2
    Hola Enma:
    te voy a soltar un rollo por si te sirve de algo.

    Yo llevo el C6002EH que es un chisme raro gas + electricidad del que hay pocas en España (lleva 6000w en gas + 900 +900 en electricidad, en total 7800 watios de calefaccion). El caso es que se estropeo y la primera vez me cambiaron los mandos. Como seguia igual cambiaron toda la palca de control y hasta la fecha.

    Cuando estuve hablando con STIMME me pidieron el nº de serie, ya que segun me dijeron habia salido una serie de los C-6002-EH y otra serie de los C-6002 con un defecto que creo recordar que era algo como lo tuyo.
    El mio no estaba afectado y la averia fue otra cosa.

    Llama a STIMME (96-140-00-58) y pregunta por Joaquin.
    Antes de llamar mirate el nº de serie que lo tienes pegado en una etiqueta en el lateral.
    Son 6 caracteres alfanumericos, un guion, una letra, otro guion y despues un numero de 8 cifras (no es que me lo sepa de memoria, es que estoy mirando el formato del nº de serie mio, que lo tengo delante, jejejeje).

    Espero que se pueda arreglar
    Un saludo
    http://bricosdeobelix.wordpress.com/ ¡¡ Mi página de Bricos !!

    Comentario

    • enma
      Usuario
      • 15 dic, 2005
      • 874
      • COSLADA

      #3
      Gracias obelix por contestar .
      con joaquin es con quien hable y no me dijo nada mas lo que cuento en el otro post.
      tengo otro compi que les mando la placa por algo parecido el mando y el sensor , se lo devolvieron diciendo lo mismo que a mi ,el sigue con el problema y yo tambien.

      un saludo
      http://www.flickr.com/photos/99338588@N07/sets/
      http://www.flickr.com/photos/manoloes/sets/

      Comentario

      • Carlosk75
        Usuario
        • 12 oct, 2007
        • 1845
        • BARCELONA (Barcelona)

        #4
        Nosostros con Truma de la serie 4000 (creo) que lleva la calefacción y caldera de agua por gas, tuvimos un problema similar, ya que al tener el sensor en el armario que estaba encima del Truma, el calor que despedía 'engañaba' al sensor.

        Solución cambiarlo de lugar (al lado de la puerta de entrada) y el rango de utilización ha cambiado, con el 5 arranca y según la temperatura exterior es suficiente.
        Un saludo
        http://www.flickr.com/photos/carlosk75lm/



        Comentario

        • johnny
          Usuario
          • 25 ene, 2006
          • 2525
          • CARTAGENA

          #5
          Hola Enma, dices que:
          si me acuesto con ella calentando al 7 u 8 y la bajo al 5 para poder dormir al
          levantarme helado temperatura interior 4 0 5º y la cale parada

          pregunto, parada con un piloto naranja encendido y el otro verde.
          ò parada pero encendida.
          Con los pocos datos que tengo, solo se me ocurren dos posibilidades, no queriendo pensar que la placa esté mal.
          1º Mal contacto de esos dos niveles en el mando
          2º Sonda de temperatura estropeada ó mal situada..

          No obstante, si quereis, podeis repasar la placa, han habido por aquí averias de la placa y en casi la toalidad de ellas, el problema de mal funcionamiento era debido a deficientes soldaduras de estaño y lo subsanaron repasando dichas soldaduras, para lo cual hace falta paciencia y una buena lente de aumento para observar estas soldaduras.

          Saludos.
          Señor, protejeme de los poco espabilados, porque de los sinverguenzas ya me protejo yo.
          Bricos en: http://www.chapucillas.es/
          Viajes en: http://www.acmur.es/

          Comentario

          • Oscar
            Usuario
            • 27 sep, 2008
            • 1129
            • Madrid

            #6
            Yo tambien tengo la 6000 y me pasa lo mismo... probare como dice Obelix a ver que me cuentan... pero se ve que es algun defecto del modelo

            Comentario

            • enma
              Usuario
              • 15 dic, 2005
              • 874
              • COSLADA

              #7
              Originalmente publicado por Carlosk75
              Nosostros con Truma de la serie 4000 (creo) que lleva la calefacción y caldera de agua por gas, tuvimos un problema similar, ya que al tener el sensor en el armario que estaba encima del Truma, el calor que despedía 'engañaba' al sensor.

              Solución cambiarlo de lugar (al lado de la puerta de entrada) y el rango de utilización ha cambiado, con el 5 arranca y según la temperatura exterior es suficiente.
              Un saludo
              segun truma sensor OK lo del sitio pues esta encima de la puerta al lado del panel ,
              pero cuando llego a ella con 4º dentro deberia arrancar en cualquier posicion solo arranca a partir del 6 ???
              gracias por contestar un saludo
              http://www.flickr.com/photos/99338588@N07/sets/
              http://www.flickr.com/photos/manoloes/sets/

              Comentario

              • enma
                Usuario
                • 15 dic, 2005
                • 874
                • COSLADA

                #8
                Originalmente publicado por johnny
                Hola Enma, dices que:
                si me acuesto con ella calentando al 7 u 8 y la bajo al 5 para poder dormir al
                levantarme helado temperatura interior 4 0 5º y la cale parada

                pregunto, parada con un piloto naranja encendido y el otro verde.
                ò parada pero encendida.
                Con los pocos datos que tengo, solo se me ocurren dos posibilidades, no queriendo pensar que la placa esté mal.
                1º Mal contacto de esos dos niveles en el mando
                2º Sonda de temperatura estropeada ó mal situada..

                No obstante, si quereis, podeis repasar la placa, han habido por aquí averias de la placa y en casi la toalidad de ellas, el problema de mal funcionamiento era debido a deficientes soldaduras de estaño y lo subsanaron repasando dichas soldaduras, para lo cual hace falta paciencia y una buena lente de aumento para observar estas soldaduras.

                Saludos.
                hola johnny ; sonda y mando comprovados por truma segun ellos estan OK
                Parada quiero decir que no echa el preciado calorcito , pero si el piloto verde y sin rojo ni naranja encendidos en cuanto nos levantamos Basta con subir el mando al 6 y calorcito.
                el otro compi que le pasa mando la placa a truma y se la devovieron diciendo que OK , pero podria ser que a mi me falle.
                pero lo que no entiendo es que pogo el mando en calefacion y agua caliente
                en cuanto se apaga el piloto naraja osea que ha calentado el agua de la ducha
                se pone a funcionar la calefacion ( lo prove el otro dia al 3 arranco con 7º dentro ???
                un saludo y gracias por contestar
                http://www.flickr.com/photos/99338588@N07/sets/
                http://www.flickr.com/photos/manoloes/sets/

                Comentario

                • enma
                  Usuario
                  • 15 dic, 2005
                  • 874
                  • COSLADA

                  #9
                  Originalmente publicado por Oscar
                  Yo tambien tengo la 6000 y me pasa lo mismo... probare como dice Obelix a ver que me cuentan... pero se ve que es algun defecto del modelo
                  Oscar , lo de la placa puede ser , si la desmontas ten mucho cuidado , yo en la mia quitando del panel los 12 v sigue el mando teniendo corriente ojo
                  un saludo
                  http://www.flickr.com/photos/99338588@N07/sets/
                  http://www.flickr.com/photos/manoloes/sets/

                  Comentario

                  • Oscar
                    Usuario
                    • 27 sep, 2008
                    • 1129
                    • Madrid

                    #10
                    Originalmente publicado por enma
                    Oscar , lo de la placa puede ser , si la desmontas ten mucho cuidado , yo en la mia quitando del panel los 12 v sigue el mando teniendo corriente ojo
                    un saludo

                    No yo antes de tocar que se preocupe el del taller, que la tengo hace 3 semanas y todavia me quedan 2 años casi para darle la vara, a ver si a el le hacen mas caso que a mi y ya os ire contando y si me resuelve como el mecanico es muy majete y hablador ya le pregunto como lo ha solucionado, pues el otro dia se me fue un fusible de la bomba del agua y me hizo un curso de hora y media enseñandome hasta donde van los empalmes, como puentear en la central y si me descuido sacamos el deposito de limpias para ver que estaba entero jejejjejej

                    Comentario

                    • enma
                      Usuario
                      • 15 dic, 2005
                      • 874
                      • COSLADA

                      #11
                      Oscar ;De que marca es tu ac ?
                      ...que suerte tienes
                      que no cambien
                      un saludo
                      http://www.flickr.com/photos/99338588@N07/sets/
                      http://www.flickr.com/photos/manoloes/sets/

                      Comentario

                      • tejeje
                        Usuario
                        • 18 nov, 2004
                        • 372
                        • VALENCIA (Valencia)

                        #12
                        Mirar de quitarle uno de los cables que entran en el centro de la placa base, con esto conseguimos anular la sonda con lo que tiene que ir en todos los números por muy bajos que sean o aunque estemos a mucha temperatura exterior, con esto comprobamos que la placa base funciona bien y el mando también.
                        SL2
                        EN EL TERMINO MEDIO ESTA LA VIRTUD DE LAS PERSONAS

                        Comentario

                        • enma
                          Usuario
                          • 15 dic, 2005
                          • 874
                          • COSLADA

                          #13
                          Originalmente publicado por tejeje
                          Mirar de quitarle uno de los cables que entran en el centro de la placa base, con esto conseguimos anular la sonda con lo que tiene que ir en todos los números por muy bajos que sean o aunque estemos a mucha temperatura exterior, con esto comprobamos que la placa base funciona bien y el mando también.
                          SL2
                          La sonda es una resistencia variable por temp si le quito un cable la resistencia es infinita luego no arrancaria no se si estoy equivocado .
                          ademas asi me lo dijo el tecnico del concesionario: (" la sonda no es porque se suelen cortocircuitar y asi si arranca el boiler").
                          De todas formas gracias lo mirare por hacer la prueba no pierdo nada en cuanto tenga el mando lo hare vienen de camino de truma Valencia ( eso creo)
                          un saludo
                          http://www.flickr.com/photos/99338588@N07/sets/
                          http://www.flickr.com/photos/manoloes/sets/

                          Comentario

                          • Kitu
                            Usuario
                            • 7 ene, 2008
                            • 10680
                            • Cambrils

                            #14
                            Originalmente publicado por enma
                            La sonda es una resistencia variable por temp si le quito un cable la resistencia es infinita luego no arrancaria no se si estoy equivocado .
                            ademas asi me lo dijo el tecnico del concesionario: (" la sonda no es porque se suelen cortocircuitar y asi si arranca el boiler").
                            De todas formas gracias lo mirare por hacer la prueba no pierdo nada en cuanto tenga el mando lo hare vienen de camino de truma Valencia ( eso creo)
                            un saludo

                            Hola a todos,
                            Tengo el mismo problema que vosotros, en Valencia me cambiarón placa, sonda,y también el cableado con el interuptor.Todo OK según ellos, y sin embargo sólo arranca
                            en el 6, igual que a vosotros...Entonces pensaba que era normal, hasta leer os...
                            Yo ya lo he aceptado así, ya que me da unos 20 º al nº 6, pero si se coloca al 4 ó 5
                            no vuelve a arrancar y uno se congela. Al final me decidi por doblar la calef y montar una caldera de gasoil a más a más, de la cual estoy muy contento y en el extranjero no tengo que buscar propano como un loco. La pena es que en nuestra auto-caravana anterior teníamos un modelo 4000 que iba de maravilla, y pensando mejorar, empeoramos.
                            Un saludo a todos.
                            Benimar capuchina, Benimar Europe, Moncayo Halcón 421, Rapido 9083DF, Pössl Road Cruiser.

                            Si das el desierto a los tecnócratas
                            al mes tendrás que importar arena.

                            sigpic

                            Comentario

                            • enma
                              Usuario
                              • 15 dic, 2005
                              • 874
                              • COSLADA

                              #15
                              Originalmente publicado por Kitu
                              Hola a todos,
                              Tengo el mismo problema que vosotros, en Valencia me cambiarón placa, sonda,y también el cableado con el interuptor.Todo OK según ellos, y sin embargo sólo arranca
                              en el 6, igual que a vosotros...Entonces pensaba que era normal, hasta leer os...
                              Yo ya lo he aceptado así, ya que me da unos 20 º al nº 6, pero si se coloca al 4 ó 5
                              no vuelve a arrancar y uno se congela. Al final me decidi por doblar la calef y montar una caldera de gasoil a más a más, de la cual estoy muy contento y en el extranjero no tengo que buscar propano como un loco. La pena es que en nuestra auto-caravana anterior teníamos un modelo 4000 que iba de maravilla, y pensando mejorar, empeoramos.
                              Un saludo a todos.
                              Parece que somos cada vez mas , en madrid somos dos mas que yo sepa aparte de la mia , en este hilo contigo somos tres.
                              pero ahora que tienes las dos calefacciones la de gasoil y la de gas ?
                              ¿que tal el gasoil, ruido ,olor calentito?
                              un saludo
                              http://www.flickr.com/photos/99338588@N07/sets/
                              http://www.flickr.com/photos/manoloes/sets/

                              Comentario

                              Trabajando...