    Suelo radiante

    Dicen que cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo....
    Pues eso que dandole vueltas al tema de la calefaccion de cara al invierno he abierto todas las toberas de aire y las he sellado pues se salian los tubos de las bocas. Creo que ahora mejorara la temperatura, pero.....
    He pensado poner suelo radiente convencional es decir con tubos de agua y cubrirlo con madera estratificada. Le haria una salida de agua caliente al boiler, recorreria el suelo y volveria el agua al deposito de limpias.
    Supongo que deberia poner una bomba de agua mas potente en el deposito de limpias....o quizas no pues la cantidad de agua en los tubos no puede ser mucha? Seria necesario poner una llave de paso en la salida del boiler con la apertura controlada por un termostato pues sino estaria continuamente en marcha la bomba y podria quemarse?

    ¿Estoy loco, o seria posible que funcionase? ¿Necesito criticas, ideas...etc?
    ¿Seria desmesurado el consumo de gas?
  • ababol
    Usuario
    • 15 mar, 2007
    • 3333
    • HUESCA (Huesca)

    #2
    No lo haria con el boiler

    Hola compañero, la idea no es descabellada, pero analiza que puedestenerla sin tocar el boiler, haciendo una serpentina con el tubo al rededor del escape.

    Puedes calentar el agua con la energia que pierde en forma de calor, con el boiler gastarias mas gas.

    Para que el agua se mueva, no necesitarias una bomba, ten en cuenta que un circuito cerrado de agua al calentarlo en un punto, produce un efecto llamad termosifon, que hace que el agua contenida se ponga en movimiento.

    Un saludo
    Nunca Falta alguien que sobra!!!

    Comentario

    • albede
      Usuario
      • 3 may, 2009
      • 283
      • Vitoria

      #3
      En principio lo pienso para estar en parado no en movimiento asi que el calor solo podria salir del boiler.
      Lo de la bomba lo digo porque aunque en principio si que se moveria el agua por la diferencia de calor el agua no retornaria del deposito al boiler. ¿o si?

      Comentario

      • ababol
        Usuario
        • 15 mar, 2007
        • 3333
        • HUESCA (Huesca)

        #4
        De acuerdo

        1 no llevaria un deposito auxiliar, el agua sera la que quepa en el circuito, como en cualquier caldera o sistema de hogar.

        entonces lo que habrias de calefactar es la cantidad de agua que esta dentro del boiler, cuando este este en tenperatura comenzara a girar, haciendo que el agua del sistema se ponga en movimiento, no recuerdo mucho ahora, pero tendria que estar la salida de agua caliente en la parte superior del calderin. leere un poco al respecto y te comentare algo mas

        Un saludo
        Editado por última vez por ababol; 02/10/2009, 22:10:50.
        Nunca Falta alguien que sobra!!!

        Comentario

        • albede
          Usuario
          • 3 may, 2009
          • 283
          • Vitoria

          #5
          Osea que poniendo un circuito con una salida del boiler regulada por un termostato que controle la valvula de salida y una entrada con una valvula antirretorno para que el agua no valla en el sentido inadecuado valdria, no?

          Comentario

          • foxperuvian
            Usuario
            • 8 ago, 2007
            • 2364
            • Dos continentes. Hoy en Valencia

            #6
            Hola, si te vas a ir a vivir a rusia, donde hace un frio de hasta -40 grados, a lo mejor te hace falta ese circuito, pero aqui... dudo que le saques provecho
            ha habido momentos que con un frio en la calle de -5 grados he pasado calor dentro de la AC, esto es solo un comentario.

            Comentario

            • tovalenciano
              Usuario
              • 30 jul, 2005
              • 1857
              • Alfaz del pi

              #7
              El invento ya existe y se monta en las Ac de Alto de gama. Es la calefacción Alde, que va con tubos de agua y incluso radiadores, se puede calentar, con el agua del motor, con el gas y si se esta en camping a 220V

              Comentario

              • Agustmaiz
                Usuario
                • 2 feb, 2007
                • 21125
                • SILLA (Valencia)

                #8
                No es viable

                El boiler tarda unos 20 minutos en calentar 10 litros de agua a 50 grados, le vamos a pedir un caudal constante de calentamiento que no va a poder dar, así que pienso que no es viable la idea.

                Además habría que cambiar la bomba por una más silenciosa (si lo piensas usar por la noche)

                Además para que pudiera funcionar, tendrías que poner otro depósito de aguas limpias, que sería el de retorno del agua caliente, debería soportar cierta temperatura y de una capacidad de unos 10/20 litros que sería para que la bomba tuviera "alimento".

                Para que funcionase, habría que calcular el salto de temperatura, entre el suelo y ambiente, la longitud de los tubos, para saber de que diámetro tendrían que ser los tubos, para conseguir la temperatura deseada.

                En resumen, creo que no funcionaría. Para cerciorarte, llena el tanque de limpias, enciende el boiler, espera a que alcance la temperatura. A continuación abre 10 minutos el agua caliente y pon la mano en el agua, dime a qué temperatura está..... A temperatura ambiente!!!

                Saludos y siento chafarte la idea, pero creo que es mejor explicártelo a que hagas la inversión y luego no funcione.

                Agustín.

                P.d. A lo que te indica el amio Ababol, se llama Cogeneración.
                Mi página de bricos:

                http://picasaweb.google.com/108474959811368681058

                Comentario

                • fermin
                  Usuario
                  • 22 sep, 2005
                  • 3299
                  • SAN JUAN (Alicante)

                  #9
                  Vaya por delante que no lo veo muy util, la calefaccion que llevamos da mas que suficiente para frios de estación de esqui, que es lo mas que normalmente vamos a soportar.

                  Si te decides a hacerlo, aunque no te lo aconsejo, la forma de hacerlo seria creando un circuito cerrado, es decir, una vez llenado el circuito del suelo radiante de agua separarlo con una llave en T del deposito de limpias, de forma que la entrada de agua al boiler pueda ser desde el deposito de limpias para un uso normal ( duchas etc ) o bien que sea el agua del circuito cerrado la que vuelva al boiler, el circuito cerrado tendrias que impulsarlo con una bomba, que logicamente tendria que ser muy silenciosa, de esa forma mas tarde que pronto tendras todo el circuito a la temperatura que te de el boiler, y solo tendrias que calentar/recalentar el agua del circuito cerrado ( que no sera mucho mas que lo que cabe en el boiler), no todo el deposito de limpias. Creo que asi si que seria viable, pero sigo sin verle la utilidad real, y mucho menos que valga la pena el trabajo que hay que realizar.

                  Un Saludo
                  sigpicPilote Reference 692 TG... http://www.fermines.com

                  Comentario

                  • Mafrika
                    Usuario
                    • 11 may, 2009
                    • 84
                    • PETRER (Alicante)

                    #10
                    Has pensado en resistencias, existen para las cámaras frigoríficas de congelación, que trabajan a -18º son regulables y con temperaturas de 30 ó 40 grados, que se instalan en el suelo, grosor el de un cable de 2.5 mm y consumos de 15 w. por metro. Mira en www.pecomark.com
                    Comercial - catalogo - seccion C - resistencias.
                    Un saludo

                    Comentario

                    • albede
                      Usuario
                      • 3 may, 2009
                      • 283
                      • Vitoria

                      #11
                      Asi me gusta

                      En primer lugar os recuerdo lo de que "cuando el diablo se aburre"

                      Solo queria constatar la idea que se me habia pasado por la cabeza en uno de esos momentos.

                      Por otra parte yo he estado en Alpes esquiando e incluso en Andorra a 20º bajo cero, y frio no he pasado, pero si es cierto que no es lo mismo el calor que se genera con aire impulsado que el que proviene de un sistema de calefaccion como el suelo radiante. Sobre todo porque el aire se enfria enseguida y la parte de los pies y pantorrillas esta relativamente mas fria.

                      Acepto tanto las respuestas positivas como las negativas, pero me surge una duda: ¿que ventaja tiene el suelo radiante con resistencias que si os parece correcto con respecto al otro?...y mas cuando disponemos proporcionalmente de mas energia que proviene del gas que la que proviene de las baterias.

                      Ademas en el frio invierno nos vemos obligados a dejar la calefaccion al minimo cuando salimos a esquiar. Este sitema nos permitiria tener calefaccion encendiendo solo el agua caliente, sin poner el boiler en posicion calefaccion...y asi al llegar del esqui no hay que esperar a que se caliente

                      Ademas tengo en proyecto un pequeñin de unos 55cm y cuando empieze a gatear le gustaria hacerlo en un suelo calentito

                      Comentario

                      • elsanto
                        Usuario
                        • 24 mar, 2009
                        • 551
                        • (Salamanca)

                        #12
                        Originalmente publicado por Mafrika
                        Has pensado en resistencias, existen para las cámaras frigoríficas de congelación, que trabajan a -18º son regulables y con temperaturas de 30 ó 40 grados, que se instalan en el suelo, grosor el de un cable de 2.5 mm y consumos de 15 w. por metro. Mira en www.pecomark.com
                        Comercial - catalogo - seccion C - resistencias.
                        Un saludo
                        No calientan en toda su longuitud y además se suele poner en corto bastante a menudo, con lo cual tedrias que levantar el suelo de nuevo. Creo que existe un hilo radiante que es la alternativa al suelo radiante por agua, pero no se si va a 220 o 12 v
                        Per natura non da, Salamantica non presta

                        Comentario

                        • elsanto
                          Usuario
                          • 24 mar, 2009
                          • 551
                          • (Salamanca)

                          #13
                          Originalmente publicado por elsanto
                          No calientan en toda su longuitud y además se suele poner en corto bastante a menudo, con lo cual tedrias que levantar el suelo de nuevo. Creo que existe un hilo radiante que es la alternativa al suelo radiante por agua, pero no se si va a 220 o 12 v
                          Y ademas son a 220 v
                          Per natura non da, Salamantica non presta

                          Comentario

                          • Dedalo
                            Usuario
                            • 26 may, 2006
                            • 10942
                            • ALBACETE (Albacete)

                            #14
                            El efecto que hace moverse el agua en un circuito al que se aplica calor en un punto se llama conveccion, y consiste en que el agua caliente pesa menos que la fria y tiende a subir, pero no es aplicable a circuitos que estan planos en el suelo. Los circuitos de frio de los frigorificos de gas funcionan por ese principio.

                            Unos consejos:
                            1. El agua deberia salir del boiler y volver al boiler, pues si la devuelves al deposito de limpias se enfriará (calentando las aguas limpias), y el boiler tendria que volver a calentar el agua casi desde la temperatura ambiente. Si la devuelves al boiler, aunque haya perdido 10 grados, el boiler solo tiene que volver a elevarla esos 10 grados.
                            2. Mejor salida porla parte alta y entrada por la baja, asi aprovechas la poca conveccion que se produzca.
                            3. Necesitas una bomba que mueva el agua, el efecto de conveccion en 30 Cm que hay desde la parte mas baja del boiler a la mas alta no es suficiente para mover el agua. Busca una bomba que soporte la temperatura del agua (70 grados si pones el boiler al maximo).
                            4. Pon un buen aislamiento en el suelo por debajo del circuito radiante, porque en caso contrario perderias casi el 50% del calor por los bajos.
                            5. Es preferible poner varios circuitos paralelos de poca seccion a uno muy largo y con tubos gruesos.
                            Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
                            sigpic

                            Comentario

                            • jsalac
                              Usuario
                              • 1 jun, 2008
                              • 874
                              • PORQUERES (Girona)

                              #15
                              hola ,
                              nosotros en la nuestra lleva suelo radiante a 220 v , si que si estamos conectados a la corriente la ponemos , pero es mas que nada para que puedas ir descalzo , y si que calienta algo , pero es complementario de la calefaccion , eso solo , no creo que sea suficiente ,

                              Comentario