Hola a todos.
Debido al creciente interés por la energía fotovoltaica en nuestras AC’s, me gustaría exponer un par de ideas que nos ayudaran a mejorar el rendimiento de nuestra instalación solar. Son conceptos que dan pie a equívocos que creo que se producen frecuentemente.
Primera idea.
No existen módulos de 12 Volts ni de 24 Volts.
Ejemplo. Disponemos de un módulo de 140Wp y 12V. No vale aplicar la ley de Ohm
140Wp / 12V = 11,66Ampers
El módulo no entregará nunca dicha intensidad. ¿Por qué?
Los fabricantes (con muy buen criterio) nos proporciona la Tensión a Máxima Potencia (Vmp) y la Intensidad a Máxima Potencia (Imp). Con ello nos dice que nos entrega un dispositivo fotovoltaico que generará su máxima potencia sólo en estas condiciones de tensión e intensidad en sus bornes de conexión.
¿Entonces qué ocurre al conectar el módulo a una batería de 12 Volts?
Es sobradamente conocido que las baterías (acido, Gel, AGM) sólo alcanzan tensiones de 14,6... 14,8 como máximo. Esto significa que el módulo fotovoltaico nunca alcanzará su tensión de máxima potencia, que es sensiblemente mayor que la de la batería. Veamos cuanta energía se pierde.
Usemos los datos de un módulo muy conocido por todos de 140Wp.
18,5V Vmp – 14,8 Vbat = 3,7V
Suponiendo que el módulo nos entregue su intensidad máxima (7,56 Amp) tenemos:
3,7V * 7,56 A = 27,9 Wp o lo que es lo mismo, el 19,9 % de potencia que peredemos irremisiblemente.
Cuando la batería esta descargada, las pérdidas son todavía más dramáticas.
Suponiendo que la tensión de la batería es de 11 Volts.
18,5V Vmp – 11 Vbat = 7,5V
Entonces
7,5V * 7,56 A = 56,7Wp o el 40,5 % de la potencia.
Es decir, que cuando más energía necesitamos, mas pérdidas tenemos y menos eficiente es nuestra instalación. Aunque es correcto conectar un módulo a una batería, tenemos una penalización del rendimiento y tendremos que evaluar si lo queremos asumir o no.
Para mí lo más importante es que todo el mundo conozca estos criterios para elegir mejor.
Segunda idea.
El regulador. Este es la clave para un buen aprovechamiento de nuestro módulo fotovoltaico.
Existen en el mercado infinidad de reguladores de carga, la mayoría de ellos dirigidos a proteger nuestra batería de una sobrecarga, con la posibilidad de cargar nuestra batería en función de su tecnología (Acido, Gel, AGM), con tecnología PWM etc. y son perfectos para ello. Pero y esta es la pregunta de millón ¿Cuántos son capaces de aprovechar al máximo la energía de nuestro módulo fotovoltaico? La verdad es que no muchos.
La palabra “mágica” es MPPT del Inglés Maximum Power Point Tracking o seguimiento del punto de máxima potencia. Esta tecnología es capaz de “buscar” el punto en que el módulo fotovoltaico entrega la máxima potencia, (este punto se desplaza constantemente en función de la temperatura de las células, radiación solar, etc.) y lo convierte a la tensión que la batería precisa (menor que la del módulo) y la intensidad (mayor que la que entrega el módulo) .
Si tomamos de nuevo nuestro módulo como ejemplo, tenemos:
140Wp / 12V = 11,66Ampers
Recordemos que nuestro módulo tiene una Imp (Intensidad a Máxima Potencia) de 7,56Ampers.
Solo disponiendo de un regulador de MPPT obtendremos estos 11,66Ampers y por tanto la máxima potencia que es capaz de generar nuestro módulo.
En el caso de que nuestra batería esté descargada dicha intensidad será todavía superior
140Wp /11V = 12,72Ampers
Es decir, el regulador siempre buscará entregar el máximo de energía recibida del módulo para transferirla adecuadamente a la batería.
Espero que estos apuntes no sean demasiado difíciles de digerir , entiendo que son conceptos que por lo general pasan desapercibidos... son digamos que... “invisibles”. Sin embargo creo que os pueden ayudar a considerar como mejorar el rendimiento de vuestra instalación y sacarle un mayor partido.
Un saludo
Debido al creciente interés por la energía fotovoltaica en nuestras AC’s, me gustaría exponer un par de ideas que nos ayudaran a mejorar el rendimiento de nuestra instalación solar. Son conceptos que dan pie a equívocos que creo que se producen frecuentemente.
Primera idea.
No existen módulos de 12 Volts ni de 24 Volts.
Ejemplo. Disponemos de un módulo de 140Wp y 12V. No vale aplicar la ley de Ohm
140Wp / 12V = 11,66Ampers
El módulo no entregará nunca dicha intensidad. ¿Por qué?
Los fabricantes (con muy buen criterio) nos proporciona la Tensión a Máxima Potencia (Vmp) y la Intensidad a Máxima Potencia (Imp). Con ello nos dice que nos entrega un dispositivo fotovoltaico que generará su máxima potencia sólo en estas condiciones de tensión e intensidad en sus bornes de conexión.
¿Entonces qué ocurre al conectar el módulo a una batería de 12 Volts?
Es sobradamente conocido que las baterías (acido, Gel, AGM) sólo alcanzan tensiones de 14,6... 14,8 como máximo. Esto significa que el módulo fotovoltaico nunca alcanzará su tensión de máxima potencia, que es sensiblemente mayor que la de la batería. Veamos cuanta energía se pierde.
Usemos los datos de un módulo muy conocido por todos de 140Wp.
18,5V Vmp – 14,8 Vbat = 3,7V
Suponiendo que el módulo nos entregue su intensidad máxima (7,56 Amp) tenemos:
3,7V * 7,56 A = 27,9 Wp o lo que es lo mismo, el 19,9 % de potencia que peredemos irremisiblemente.
Cuando la batería esta descargada, las pérdidas son todavía más dramáticas.
Suponiendo que la tensión de la batería es de 11 Volts.
18,5V Vmp – 11 Vbat = 7,5V
Entonces
7,5V * 7,56 A = 56,7Wp o el 40,5 % de la potencia.
Es decir, que cuando más energía necesitamos, mas pérdidas tenemos y menos eficiente es nuestra instalación. Aunque es correcto conectar un módulo a una batería, tenemos una penalización del rendimiento y tendremos que evaluar si lo queremos asumir o no.
Para mí lo más importante es que todo el mundo conozca estos criterios para elegir mejor.
Segunda idea.
El regulador. Este es la clave para un buen aprovechamiento de nuestro módulo fotovoltaico.
Existen en el mercado infinidad de reguladores de carga, la mayoría de ellos dirigidos a proteger nuestra batería de una sobrecarga, con la posibilidad de cargar nuestra batería en función de su tecnología (Acido, Gel, AGM), con tecnología PWM etc. y son perfectos para ello. Pero y esta es la pregunta de millón ¿Cuántos son capaces de aprovechar al máximo la energía de nuestro módulo fotovoltaico? La verdad es que no muchos.
La palabra “mágica” es MPPT del Inglés Maximum Power Point Tracking o seguimiento del punto de máxima potencia. Esta tecnología es capaz de “buscar” el punto en que el módulo fotovoltaico entrega la máxima potencia, (este punto se desplaza constantemente en función de la temperatura de las células, radiación solar, etc.) y lo convierte a la tensión que la batería precisa (menor que la del módulo) y la intensidad (mayor que la que entrega el módulo) .
Si tomamos de nuevo nuestro módulo como ejemplo, tenemos:
140Wp / 12V = 11,66Ampers
Recordemos que nuestro módulo tiene una Imp (Intensidad a Máxima Potencia) de 7,56Ampers.
Solo disponiendo de un regulador de MPPT obtendremos estos 11,66Ampers y por tanto la máxima potencia que es capaz de generar nuestro módulo.
En el caso de que nuestra batería esté descargada dicha intensidad será todavía superior
140Wp /11V = 12,72Ampers
Es decir, el regulador siempre buscará entregar el máximo de energía recibida del módulo para transferirla adecuadamente a la batería.
Espero que estos apuntes no sean demasiado difíciles de digerir , entiendo que son conceptos que por lo general pasan desapercibidos... son digamos que... “invisibles”. Sin embargo creo que os pueden ayudar a considerar como mejorar el rendimiento de vuestra instalación y sacarle un mayor partido.
Un saludo
Comentario