Como prometi en este hilo
http://ww.acpasion.net/foro/showthread.php?t=36565
Partiendo de que , mi instalación del boiler es esta;
Armario parte de abajo boiler , encima ropero, en dicho armario el regulador de temperatura, la sonda de temperatura encima de la puerta de la calle.
1º---- ¿ Porque no arranca la calefacion cuando llegas por primera vez ? ( si no la pones al seis o mas) y la temperatura exterior es moderada de frio pongamos 7º u 8º pues porque al control del boiler le llega una medida erronea de temperatura yo calculo que le llega entorno a 10º mas del real.
2º---Porque al acostarte le dejas al seis para que no se pare y te asas esa noche
o la dejas al 3, 4 , 5 y no arranca mas y te levantas helado, por lo mismo que en el anterior punto, medida erronea que le llega al control del boiler , yo calculo entorno a 14º a 16 º.
¿ Porque esos errores de temperatura ? algunas veces en temperaturas extemas mucho frio arraca bien o casi bien y regula algo , porque esas mediciones aunque erroneas son casi las verdaderas ( el margen es menor)
Todo se basa en que el fabricante monta incorrectamente el control/regulador del boiler ( este es mi caso).
Porque esta montado dentro del armario ropero ,
que tiene en frio una diferiencia de grados con respecto al habitaculo (de 5º a 7º )
y despues de calentar el habitaculo por la noche de 16º o mas.
medido con un termometro no muy fiable de esos de sonda de exterior e interior
Quite el regulador del armario lo puse de prueba en otro punto de un enchufe que es donde me llegaba el cable que tiene unos dos metros ( que curiosamente esta doblado en un lio en el interior del armario del boiler) claro les sobraba cable
ahora ya lo tengo fijo en la pared del baño que es la mas fria en mi AC
En dos salidas , que lo he probado arranca desde el nº 1 al nº 9, si por la noche lo dejas al nº 1, 2 , 3 sigue funcionando toda la noche.
Quiero aclarar que esto os puede estar pasando en cualquier modelo y marca si el regulador esta instalado en la fuente del calor,
tambien puede ser mala instalacion el sensor ( no era mi caso) o ambos .
Esto no es ley, ES MI SOLUCION , si alguno la ayuda pues encantado,
la prueba es facil se suelta el regulador
y se deja en una salida donde se pueda ,
lejos del calor del boiler
¿ que funciona? pues a buscar sitio definitivo y problema resuelto .
OJO si tocais algo en el boiler aunque quiteis los 12v en el panel sigue teniendo corriente
Espero que os sirva de ayuda
Saludos cordiales