Ya he resuelto mi problema. Por algo, mis alumnos me llamaban McGiver.
El tema es que, aunque la resistencia del termostato era muy similar a la del termistor original, la acción del del termostato, no es instantánea, sino que requiere de un tiempo de respuesta, en el que el borne no hace conexión en ningún sitio y el circuito queda abierto. Aunque esto sea unas milésimas de segundo, indetectable para nosotros, la placa sí que lo advierte y da error y cuando da error el sistema queda bloqueado y ya no vuelve por sí solo a funcionar. Esto se soluciona asegurando una conexión permanente de los dos cables, intercalando una resistencia entre ellos, de modo que, en ningún momento, el circuito quede abierto. Para ello, también hay que modificar las otras resistencias para que, en su conjunto, den valores similares a los anteriores que simulen temperaturas de conexión y desconexión e incluso la resistencia puente dé un valor razonable, cuando actúa sola.
En definitiva, en lugar de las resistencias de 22k y 10k, ponemos unas de 220k y 18k, en cada borne, además de una de 22k que puentea los dos cables que llegan. Con eso, conseguimos engañar al boiler diciéndole que hay 10ºC y 23.5ºC, consiguiendo que se conecte o se desconecte la calefacción, respectivamente, sin que haya, jamás, ningún momento en el que el circuito esté abierto, por pequeño que sea y, por tanto, nos dé error. Además, si, en un momento dado, ponemos en el mando original, menos de 3, forzamos a apagar la calefacción manualmente. Esto es útil para, en caso de no querer más calor, no tener que levantarse de la cama, donde tengo ese mando giratorio, en lugar de ir al termostato, que está en medio del salón.
Ignoro por qué al diseño de Dédalo no le afecta el tiempo de respuesta de su termostato digital, ya que un termostato nunca es totalmente instantáneo. Debe ser porque es mucho más rápido que el mío, que es uno analógico, de rueda, de toda la vida, tan rápido que la placa no es capaz de detectar ese lapsus de tiempo en el que el circuito queda abierto. Es decir, la placa tiene una tolerancia de fracción de tiempo con el circuito abierto, que no lo detecta, que parece que el termostato, si es digital, no la vulnera, pero si es analógico, sí.