Reguladores solares Victron con bluetooth
Colapsar
X
-
Comentario
-
¡Vale! Ya hice los deberes y lo he pillado, pero me surge una duda:
Tenemos sopocientos reguladores en paralelo. Cuando las baterías están tiesas como una llave, todos entran en bulk y chutan amperios como si no hubiera un mañana hasta alcanzar el voltaje de punto de flotación, y como somos unos manitas hemos configurado todos para que lo hagan al mismo voltaje.... hasta aquí ien, pero ¿cuando pasan a flotación? Cada uno lo hará cuando le parezca ¿no?. Esto no sería un problema, simplemente la flotación durará lo que decida el regulador de flotacion mas larga. ¿correcto?
Si no he metido la pezuña, y he aprendido bien la lección, no es tontería instalar ahora un regulador para un grupo de placas, con los límites pensado oara ello, y en un futuro instalar otro grupo de placas con su regulador. Si ambos reguladores son iguales ambos seguirán el mismo algoritmo y las decisiones de pasar a flotación y demás serán clavadas.
Esto que digo es porque un MTTP para 640W es grande como la cabeza de un mulo blanco asomando por una tapia. Lo mismo dos pequeños caben mejor en el hueco de las baterías.Comentario
-
Bueno, ya me he subido al techo y la placa grande que ha dicho hoy David no me cabe, pero la otra de 1,6x1 sí que me cabe y son 270w.
Voy a poner fotos para que veáis como tengo la de ahora montada (se puede poner a 45°, aunque lo quitaría y pondría la nueva sobre el techo normal y corriente) y los cables que tiene que no sé si tendría que cambiarlos por unos de mayor sección.
También preguntar, qué precio podría pedir por mi actual placa con el regulador?
Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante TapatalkEditado por última vez por dani3lin; 21/01/2019, 23:29:25.Comentario
-
¡Vale! Ya hice los deberes y lo he pillado, pero me surge una duda:
Tenemos sopocientos reguladores en paralelo. Cuando las baterías están tiesas como una llave, todos entran en bulk y chutan amperios como si no hubiera un mañana hasta alcanzar el voltaje de punto de flotación, y como somos unos manitas hemos configurado todos para que lo hagan al mismo voltaje.... hasta aquí ien, pero ¿cuando pasan a flotación? Cada uno lo hará cuando le parezca ¿no?. Esto no sería un problema, simplemente la flotación durará lo que decida el regulador de flotacion mas larga. ¿correcto?
Si no he metido la pezuña, y he aprendido bien la lección, no es tontería instalar ahora un regulador para un grupo de placas, con los límites pensado oara ello, y en un futuro instalar otro grupo de placas con su regulador. Si ambos reguladores son iguales ambos seguirán el mismo algoritmo y las decisiones de pasar a flotación y demás serán clavadas.
Esto que digo es porque un MTTP para 640W es grande como la cabeza de un mulo blanco asomando por una tapia. Lo mismo dos pequeños caben mejor en el hueco de las baterías.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
"Comentario
-
Cuando bateria está baja, y su tension no alcanza el nivel bulk de todos los cargadores NO HAY PROBLEMAS. Todos cargaran al máximo.
Una vez en nivel ,absorvion empiezan a anularse un cargador a otro, pues cada cargador no sabe que hay otros cargadores y la tension de un cargador confunde al resto. Esta explicado en el enlace...hay que leerlo.
Si quieres, hazlo,gastarás más que comprar un solo regulador, y nunca rendirá igual. No entiendo el sentido de poner dos reguladores.Editado por última vez por Osiris; 22/01/2019, 00:15:53.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Bueno, ya me he subido al techo y la placa grande que ha dicho hoy David no me cabe, pero la otra de 1,6x1 sí que me cabe y son 270w.
Voy a poner fotos para que veáis como tengo la de ahora montada (se puede poner a 45°, aunque lo quitaría y pondría la nueva sobre el techo normal y corriente) y los cables que tiene que no sé si tendría que cambiarlos por unos de mayor sección.
También preguntar, qué precio podría pedir por mi actual placa con el regulador?
Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk
Hay un dato vital, "maximun voltage" o VMP , que deben ser iguales o muy muy cerca de ser iguales , para poder paneles en serie o en paralelo. Esto hay que tenerlo MUY CLARO.......REQUETECLARISIMO.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Vamos a ver, explico otra vez.
Cuando bateria está baja, y su tension no alcanza el nivel bulk de todos los cargadores NO HAY PROBLEMAS. Todos cargaran al máximo.
Una vez en nivel ,absorvion empiezan a anularse un cargador a otro, pues cada cargador no sabe que hay otros cargadores y la tension de un cargador confunde al resto. Esta explicado en el enlace...hay que leerlo.
Si quieres, hazlo,gastarás más que comprar un solo regulador, y nunca rendirá igual. No entiendo el sentido de poner dos reguladores.
Me planto, me voy a sobar.Comentario
-
Ese panel no es compatible con paneles de 270W y 390W de esos tipos.
Hay un dato vital, "maximun voltage" o VMP , que deben ser iguales o muy muy cerca de ser iguales , para poder paneles en serie o en paralelo. Esto hay que tenerlo MUY CLARO.......REQUETECLARISIMO.
Y en cuanto puedo vender la placa con el regulador, por darle salida.
Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante TapatalkComentario
-
El cable ese tiene pinta ser una manguera de cable 2,5 mm. Yo pondría al menos 4 mm de seccion.
El panel 270w, no se sus especificaciones , el de 390 w si.
El precio no se, ponle algo simbólico.....No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
El panel de 390W...
CheetahPerc JKM380-400M-72H-V-A1-EN.pdf
Enviado desde mi SM-J730F mediante TapatalkEditado por última vez por Osiris; 22/01/2019, 00:41:07.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario