Ejemplo : 2 placas de 100W (Imp=5A, Vmp=20V cada una. 1 placa de 126W(Imp=7A, Vmp=18V).
Si ponemos las 3 en serie obtendremos 58V(20+20+18) y una Imp de 5A(lo que dejan pasar las de 100W) aunque será un pelin más.
Si el conjunto lo enchufamos a un MPPT de como mínimo 70V obtendremos a su salida casi 20A.
En teoría, porque en la práctica los resultados siempre son menores.
SALU-2
Enviado desde mi JSN-L21 mediante TapatalkComentario
-
Aprovecho este hilo para saber cómo teneis configurado vuestros monitores de batería, en concreto el Victron BMV702, cuando lleváis un regulador solar, en mi caso el Victron Bluesolar MPPT 100/30.
La duda es con los parámetros "charged voltage", "tail current" y "charged detección time". Tengo la sensación que el monitor se resetea al 100% pero aún no se ha cargado.
En teoría se resetea cuando el voltaje es mayor que "charged voltage", la corriente baja de "tail current", al menos durante el tiempo "charged detection time".
La duda se resumen en ¿Cómo sabe el monitor de baterías que la corriente baja porque la batería está cargada o simplemente porque hay menos sol?Comentario
-
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Buenas tardes.
He leído las 43 páginas entusiasmado por los conocimientos encontrados. Os expongo lo que tengo instalado: Placa marca Büttner blac line de 110 Wp ( su coste con los accesorios para su instalación fue de 600 euros,si, si una barbaridad¡¡¡. Un regulador Phocos de 10Am y dos baterias de 95 Ah de Gel.
Quiero ampliar la obtención de energía hasta llegar a los 300 W con dos placas mas de 100 W, instalar un regulador Victron Smart Solar 100/15 y en la instalación colocar dos placas en paralelo y luego en serie la restante. Obtendría asi los 300 W a 24 V ?. La tensión en circuito abierto que leo en las especificaciones de mi placa son de 21.6 V. Es esa la tensión que se recomienda (Osiris ) que deben tener igual todas las placas conectadas entre si ?. Y por último Osiris me puedes facilitar la dirección de David ?
Muchas gracias.
Para poner paneles en serie, estos deben ser a ser posible exactamente iguales. Si pones dos de 100w en paralelo, y a esos dos pones uno en serie.....es lo mismo que si pones dos de 100w en serie. O sea, técnicamente no se fastidia nada, pero la suma de potencias obtenida da como resultado que un panel de los que está en paralelo lo has puesto para nada, no suma potencia.
Por otra parte, el valor a tener en cuenta no es la tensión en vacío VOC, sino la tensión a máxima potencia VMP. No es lo mismo un valor que el otro. El que importa y debe ser igual en todos los paneles es el VMP, décima arriba abajo.
Una solución, es poner esos tres paneles en serie. Pero entonces nos vamos a 60 v en vacío, cuando se de el caso. El regulador victron 100/20 lo soporta ( soporta 100v), pero debemos saber que cualquier elemento instalado entre paneles y regulador a de soportar esa tensión de trabajo ( 60voltios).
El 100/15 se te va quedar pequeño. 300w te va generar unos 18ah, y en determinados momentos hasta 20 -21 A. Debe iré al 100/20 para obtener todo el potencial solar.Editado por última vez por Osiris; 11/02/2019, 23:02:27.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
2 en paralelo + 1 en serie no es correcto. Las 2 de 100W en paralelo forman una de 200W y 12V, si pones una en serie con las otras a de ser del voltaje que quieras pero de la misma intensidad, sino la intensidad que circulará será la que límite el elemento menor, o sea obtendrás en una de 110W+ 2 de 100W =220W a 24V.
Lo que puedes hacer es colocar las 3 en serie 100+100+110= 300W a 36V (V en circuito abierto = suma de las tres placas<100V del regulador).
Amperaje mínimo 20A (Victron 100/20)
SALU-2
Enviado desde mi JSN-L21 mediante Tapatalk
Paneles con la misma VMP y misma potencia. Y listo.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Aprovecho este hilo para saber cómo teneis configurado vuestros monitores de batería, en concreto el Victron BMV702, cuando lleváis un regulador solar, en mi caso el Victron Bluesolar MPPT 100/30.
La duda es con los parámetros "charged voltage", "tail current" y "charged detección time". Tengo la sensación que el monitor se resetea al 100% pero aún no se ha cargado.
En teoría se resetea cuando el voltaje es mayor que "charged voltage", la corriente baja de "tail current", al menos durante el tiempo "charged detection time".
La duda se resumen en ¿Cómo sabe el monitor de baterías que la corriente baja porque la batería está cargada o simplemente porque hay menos sol?
Para ti....que es " se resetea"?
El monitor, no sabe si la batería se carga con sol....o con una dinamo. El monitor, cuenta amperios que entras contra los que salen. Eso, más un algoritmo interno dependiendo de factores como tipo batería, capacidad de esta en valor C20, etc
Dime qué problemas tienes....y no, lo que piensas que ocurre...sino solo.....los síntomas.Editado por última vez por Osiris; 11/02/2019, 23:13:36.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
No consigo entenderte.
Para ti....que es " se resetea"?
El monitor, no sabe si la batería se carga con sol....o con una dinamo. El monitor, cuenta amperios que entras contra los que salen. Eso, más un algoritmo interno dependiendo de factores como tipo batería, capacidad de esta en valor C20, etc
Dime qué problemas tienes....y no, lo que piensas que ocurre...sino solo.....los síntomas.
Esa sincronización hace que el monitor se ponga a totalmente cargado, es decir al 100%, cuando se cumplen las condiciones.
La sensación que tengo es que cuando lo hace, aún no está cargada completamente (si activo el Booster aún sigue cargando aunque dice que está al 100%)
Te dejo unas capturas del manual, espero que de vean...
Comentario
-
El monitor de baterias se debe sincronizar periódicamente con el estado real de carga, y esto lo hace automáticamente cuando se cumple lo que he comentado con los parámetros.
Esa sincronización hace que el monitor se ponga a totalmente cargado, es decir al 100%, cuando se cumplen las condiciones.
La sensación que tengo es que cuando lo hace, aún no está cargada completamente (si activo el Booster aún sigue cargando aunque dice que está al 100%)
Te dejo unas capturas del manual, espero que de vean...
Es normal, a veces aún cuando te dice esta al 100%, puede admitir algo de carga la batería ( es lo que habla de corriente de cola". No es que no este al 100% . Hay que entender no es un contador exacto y cuántico preciso a la milésima. Y más aún, que cada batería es un mundo, y tienen comportamientos distintos entre ellas. Y peor aún, cuando batería va perdiendo vida útil , y su carga descarga no es como cuando nueva, .
Para que monitor mida más exacto, necesita cargas periódicas de una sola vez desde descargada a carga completa , hasta la fase final de flotación y de un tirón ...BuLk-Absorcion-Float sin desconectar cargador.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Realizas cargas completas , desde por ejemplo una descarga de 30%?. O sea, con batería a70 % de carga.....poner a cargar hasta flotación sin parar. Lo haces habitualmente?No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Vale, ahora te pillo.
Es normal, a veces aún cuando te dice esta al 100%, puede admitir algo de carga la batería ( es lo que habla de corriente de cola". No es que no este al 100% . Hay que entender no es un contador exacto y cuántico preciso a la milésima. Y más aún, que cada batería es un mundo, y tienen comportamientos distintos entre ellas. Y peor aún, cuando batería va perdiendo vida útil , y su carga descarga no es como cuando nueva, .
Para que monitor mida más exacto, necesita cargas periódicas de una sola vez desde descargada a carga completa , hasta la fase final de flotación y de un tirón ...BuLk-Absorcion-Float sin desconectar cargador.
La duda que tengo es que si cargamos con el regulador solar y se empieza a hacer de noche, el regulador sigue manteniendo su voltaje de carga todo el tiempo que puede y lo que hace es disminuir la corriente. Poco a poco la corriente pasa de por ejemplo 5A a 2A y luego a 1A y finalmente de hace 0A. Esto es justo lo que pasaría cuando estás cargando y la batería se va llenando hasta no aceptar más amperios.
¿Cómo entoces diferencia el regulador que la batería realmente era cargada y no acepta más A, y que el regulador no da más amperios y simplemente se está haciendo de noche?
¿Y que parámetros ponéis vosotros? Yo de voltaje de carga le he puesto 14V (un poco más que la de flotación del regulador que son 13'8V), 2A de corriente de cola y 15min de tiempo...Comentario
-
La batería no suele bajar del 80% y casi siempre marca 100% al final del día, pero un dia, ya de noche, mientras circulaba puse el Booster y vi cargas de 12A y empecé a preguntarme cómo hacia el monitor para diferencia la carga completa y la poca luz... Y por eso os preguntabaComentario
-
Mi monitor a veces dice 100% y si conecto el Booster carga a 10A.
La duda que tengo es que si cargamos con el regulador solar y se empieza a hacer de noche, el regulador sigue manteniendo su voltaje de carga todo el tiempo que puede y lo que hace es disminuir la corriente. Poco a poco la corriente pasa de por ejemplo 5A a 2A y luego a 1A y finalmente de hace 0A. Esto es justo lo que pasaría cuando estás cargando y la batería se va llenando hasta no aceptar más amperios.
¿Cómo entoces diferencia el regulador que la batería realmente era cargada y no acepta más A, y que el regulador no da más amperios y simplemente se está haciendo de noche?
¿Y que parámetros ponéis vosotros? Yo de voltaje de carga le he puesto 14V (un poco más que la de flotación del regulador que son 13'8V), 2A de corriente de cola y 15min de tiempo...
Tendrías que saber la tensión de carga de tu batería. Mirar especificaciónes. El bmv te dice debes poner 0,2-0,3 décimas menos que la tensión final de carga de la batería.
Hay bAterias cargan a 14,4, otras 14,7, 14,8 etc etc etc . Sino tienes este dato....difícil programar bmv correctamente.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
Comentario