No . No está mal. Este caso, es el tuyo....carga fluctuante....o lo que te dicho, cargas incompletas. N tu caso, debe ser 0,2-0,3 por debajo tensión máxima de carga. Para sistemas donde a diario se cargue complemtamete baterías.....sería la captura que pusistes más atrás. La que habla de flotación.
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO
A ver si miro el manual...que debo tenerlo....creo yo.
Tu caso....es el de la captura esta última. Además, lo dice claramente. Sincronización prematura....que es lo te ocurre al llegar a final de día sin completar carga.
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO
Que datos tienes en 1,2 y 3. Dímelo....y lo vemos.
Falta saber, capacidad de tu/a batería/s en valor C20 ( esto último de C20 es importante)
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO
No me había fijado que en uno pone flotación y en otro absorcion. El problema es que usamos dos cargadores al mismo tiempo, uno fluctuante y uno que no, así que en uno de los casos no funcionará.
Mañana seguimos que es tarde. Gracias por el interés!
Los valores son 14'1V, 2% y 15min.
La batería son 200Ah.
A falta pudiera ver resto manual, pondría el tail current al mínimo. 0,5%
El dato 6 a 80%
La tensión carga 14,2 ( 0,2 menos que la tensión máxima absorción)
Que potencia solar tienes?
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO
Una batería con un 95% de eficiencia.....son las de litio. Es resto....no. pondría como te dicho un 80% eficiencia.
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO