    Cita Iniciado por Osiris Ver mensaje
    Si tienes suficientes paneles solares....todos los días la batería se cargará completamente e ininterrumpidamente.
    Nadie tiene suficientes paneles solares excepto tu
    Si está nublado, si pones la calefacción, si aparcas a la sombra... Lo normal es no cargar totalmente la batería algo al de cada día, y menos en invierno...

  2. #482
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    No . No está mal. Este caso, es el tuyo....carga fluctuante....o lo que te dicho, cargas incompletas. N tu caso, debe ser 0,2-0,3 por debajo tensión máxima de carga. Para sistemas donde a diario se cargue complemtamete baterías.....sería la captura que pusistes más atrás. La que habla de flotación.
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  3. #483
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    A ver si miro el manual...que debo tenerlo....creo yo.

    Tu caso....es el de la captura esta última. Además, lo dice claramente. Sincronización prematura....que es lo te ocurre al llegar a final de día sin completar carga.
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  4. #484
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    Que datos tienes en 1,2 y 3. Dímelo....y lo vemos.

    Falta saber, capacidad de tu/a batería/s en valor C20 ( esto último de C20 es importante)
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  5. #485
    Usuario
    Fecha de ingreso
    09 ago, 16
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    368

    Predeterminado

    No me había fijado que en uno pone flotación y en otro absorcion. El problema es que usamos dos cargadores al mismo tiempo, uno fluctuante y uno que no, así que en uno de los casos no funcionará.

    Mañana seguimos que es tarde. Gracias por el interés!

  6. #486
    Usuario
    Fecha de ingreso
    09 ago, 16
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    368

    Predeterminado

    Los valores son 14'1V, 2% y 15min.
    La batería son 200Ah.

  7. #487
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    Cita Iniciado por pabgarde Ver mensaje
    Los valores son 14'1V, 2% y 15min.
    La batería son 200Ah.
    200ah C20 entiendo.
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  8. #488
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    Cita Iniciado por pabgarde Ver mensaje
    El monitor de baterias se debe sincronizar periódicamente con el estado real de carga, y esto lo hace automáticamente cuando se cumple lo que he comentado con los parámetros.
    Esa sincronización hace que el monitor se ponga a totalmente cargado, es decir al 100%, cuando se cumplen las condiciones.
    La sensación que tengo es que cuando lo hace, aún no está cargada completamente (si activo el Booster aún sigue cargando aunque dice que está al 100%)
    Te dejo unas capturas del manual, espero que de vean...
    Que tienes en el Dato 6?.
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  9. #489
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    A falta pudiera ver resto manual, pondría el tail current al mínimo. 0,5%
    El dato 6 a 80%
    La tensión carga 14,2 ( 0,2 menos que la tensión máxima absorción)

    Que potencia solar tienes?
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  10. #490
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    Una batería con un 95% de eficiencia.....son las de litio. Es resto....no. pondría como te dicho un 80% eficiencia.
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

Página 49 de 61 PrimeroPrimero ... 39474849505159 ... ÚltimoÚltimo

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes publicar respuestas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •