    Originalmente publicado por trailman
    Pues lo pondría de 15 A ya que lo máximo que es capaz de dar los paneles son 5,78 cada uno por dos no llega a 12. Le doy 3 de margen y si hay un problema que se comuniquen y suba la intensidad.


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    Jamás fundiria.

    ISC 5,78 A. X Dos paneles = 11.56 A es la intensidad MÁXIMA que darán esos dos paneles en CORTOCIRCUITO

    Y condiciones de inclinación solar y panel perfectas
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

    Comentario

    • trailman
      Usuario
      • 2 ene, 2016
      • 184
      • viladecans

      #17
      El regulador tiene algún sistema de corte como protección?


      Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
      Mi rutas y escapadas con la furgo: http://rutasenfurgo.blogspot.com.es/

      Comentario

      • Osiris
        Usuario
        • 14 sep, 2011
        • 16878
        • Sanlúcar de Barrameda

        #18
        Dependerá del regulador. Unos vienen más preparados.. .otros menos. Como norma si.
        No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

        NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

        Comentario

        • trailman
          Usuario
          • 2 ene, 2016
          • 184
          • viladecans

          #19
          Voy a poner el mpp 350 de votronic. Los reguladores que trae no me convencen.


          Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
          Mi rutas y escapadas con la furgo: http://rutasenfurgo.blogspot.com.es/

          Comentario

          • Osiris
            Usuario
            • 14 sep, 2011
            • 16878
            • Sanlúcar de Barrameda

            #20
            Siendo votronic....son buenos
            No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

            NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

            Comentario

            • trailman
              Usuario
              • 2 ene, 2016
              • 184
              • viladecans

              #21
              [emoji106]gracias de nuevo por la magistral clase[emoji6]


              Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
              Mi rutas y escapadas con la furgo: http://rutasenfurgo.blogspot.com.es/

              Comentario

              • Osiris
                Usuario
                • 14 sep, 2011
                • 16878
                • Sanlúcar de Barrameda

                #22
                Hay quien monta los fusibles ehh. Pero.....están debidamente calibrado?


                Un fusible sobre dimensionado es como el que tiene un tío en Alcalá.....ni tiene tío ni tiene ná. Es un expresión hecha que al menos por aquí decimos.
                No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                Comentario

                • eloras-75
                  Usuario
                  • 22 ago, 2017
                  • 91
                  • Sevilla

                  #23
                  Hola a tod@s. Leyendo este hilo se me vuelve a venir a la mente aprovechar la placa para que tambien cargue la bateria de la cabina de manera q el habitaculo no consuma de ella. Alguien lo tiene conectado de esata manera? Es posible? Gracias y espero vuestra ayuda.

                  Comentario

                  • Agustmaiz
                    Usuario
                    • 2 feb, 2007
                    • 21125
                    • SILLA (Valencia)

                    #24
                    Puedes hacerlo de dos maneras.

                    O bien con un regulador solar doble con doble salida.
                    Y si no, si tienes un regulador solar de una sola salida puedes poner un conmutador a la salida del regulador de manera que pueda seleccionar una batería u otra para cargar

                    Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
                    Mi página de bricos:

                    http://picasaweb.google.com/108474959811368681058

                    Comentario

                    • eloras-75
                      Usuario
                      • 22 ago, 2017
                      • 91
                      • Sevilla

                      #25
                      Creo q mi regulador tiene una salida libre. Si es salida del regulador y está libre lo haré así. Muchas gracias.

                      Comentario

                      • Osiris
                        Usuario
                        • 14 sep, 2011
                        • 16878
                        • Sanlúcar de Barrameda

                        #26
                        Originalmente publicado por eloras-75
                        Creo q mi regulador tiene una salida libre. Si es salida del regulador y está libre lo haré así. Muchas gracias.
                        Esperas a , puede que esa salida libre no sea para una segunda batería. Pon foto o enlace compra o algo para ver regulador
                        No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                        NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                        Comentario

                        • eloras-75
                          Usuario
                          • 22 ago, 2017
                          • 91
                          • Sevilla

                          #27
                          Ok. Gracias