Uso del Aire Acondicionado en Parado

Colapsar
X
 
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • termikina
    Usuario
    • 31 oct, 2015
    • 261
    • Don Benito

    ¿Cómo se obtiene el SEER?
    El SEER se obtiene a partir de distintas temperaturas exteriores y con el funcionamiento de las unidades a distintas etapas de capacidad. De hecho, SEER significa Seasonal Energy Efficiency Ratio.

    Para su cálculo tienen en cuenta los siguientes parámetros:

    * Unidad funcionando al 100% de su capacidad, con una temperatura exterior de 35ºC y una temperatura interior de 27ºC.
    * Unidad funcionando al 74% de su capacidad, con una temp. ext. de 30ºC y una temp. int. de 27ºC.
    * Unidad funcionando al 47% de su capacidad, con una temp. ext. de 25ºC y una temp. int. de 27ºC.
    * Unidad funcionando al 21% de su capacidad, con una temp. ext. de 20ºC y una temp. int. de 27ºC.
    * Para la obtención del SEER también se debe considerar el consumo que tiene el equipo cuando está apagado, está desactivado desde el termostato o en la función standby.

    Fuente:
    Editado por última vez por termikina; 23/08/2019, 09:28:56.

    Comentario

    • Osiris
      Usuario
      • 14 sep, 2011
      • 16878
      • Sanlúcar de Barrameda

      Gracias.

      A leer toca.

      Personalmente considero la peor circunstancia climatica el uso del AA en la autocaravana. Por el enorme calor absorbido.
      No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

      NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

      Comentario

      • Osiris
        Usuario
        • 14 sep, 2011
        • 16878
        • Sanlúcar de Barrameda

        Originalmente publicado por termikina
        Nos hemos pisado en el post.
        SEER es eficiencia combinada a distintos niveles de potencia.
        El EER solo es a máxima potencia.
        El SEER ayuda a conocer el consumo medio de un equipo en condiciones reales, no solo a máxima potencia.
        El Belaire en esto supera a todos los de techo y seguro que entra en esa tabla por el centro.

        SEER:
        La producción de energía de calefacción/refrigeración durante su uso anual normal entre el consumo de energía eléctrica total en el mismo periodo.
        Se mide con cargas parciales (100%, 74%, 47%, 21%) que, en realidad, se ajusta más al uso real del equipo cuando se instala.
        Consumo del equipo cuando está apagado, desactivado por termostato o en espera (consumos fantasma).

        EER:
        Se mide al 100% de carga

        De ahí gracias al SEER se mueve tan fácilmente con baterías

        Sin ser inverter (ya lo sacarán estos mismos) aunque luego compre licencia Webasto) es eficaz con la nueva normativa pues es capaz de trabajar a distintos niveles de carga.

        De echo el arranque desde 0 hasta que alcanza su potencia es súper progresivo, algo hay.
        Comprara licencia, la guarda en un cajón....y a seguir...
        No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

        NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

        Comentario

        • termikina
          Usuario
          • 31 oct, 2015
          • 261
          • Don Benito

          El Belaire es inverter !!!

          Ir al final del post del enlace:

          Comentario

          • Osiris
            Usuario
            • 14 sep, 2011
            • 16878
            • Sanlúcar de Barrameda

            Originalmente publicado por termikina
            El Belaire es inverter !!!

            Ir al final del post del enlace:

            https://ycomosehace.es/aire-acondicionado/
            Inverter inverter no es, pues compresor pasa por etapas de arramque/parada total. Por tanto...no se puede considerar inverter puro, eso si, está a medio camino.
            No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

            NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

            Comentario

            • termikina
              Usuario
              • 31 oct, 2015
              • 261
              • Don Benito

              Originalmente publicado por Osiris
              Inverter inverter no es, pues compresor pasa por etapas de arramque/parada total. Por tanto...no se puede considerar inverter puro, eso si, está a medio camino.
              Pero si modula potencia, no es la misma siempre como en otros donde solo cambia la potencia de recirculación y el compresor va a cañón fijo a 950w

              No es inverter puro, pero el 2400 va de 515 a 965w
              Editado por última vez por termikina; 23/08/2019, 09:48:02.

              Comentario

              • Osiris
                Usuario
                • 14 sep, 2011
                • 16878
                • Sanlúcar de Barrameda

                Originalmente publicado por termikina
                Pero si modula potencia, no es la misma siempre como en otros donde solo cambia la potencia de recirculación y el compresor va a cañón fijo a 950w
                Eso es indiscutible....y a sido una gran sorpresa. Tu mismo lo has vivido, y llevas el grande. Pero 100% no se puede considerar inverter, por ese hecho. Eliminando esos arranques....mejoraría aún más. De cualquier forma, creo es el comienzo para que alguien meta una curita y espabilen otros fabricantes.
                No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                Comentario

                • termikina
                  Usuario
                  • 31 oct, 2015
                  • 261
                  • Don Benito

                  Originalmente publicado por Osiris
                  Eso es indiscutible....y a sido una gran sorpresa. Tu mismo lo has vivido, y llevas el grande. Pero 100% no se puede considerar inverter, por ese hecho. Eliminando esos arranques....mejoraría aún más. De cualquier forma, creo es el comienzo para que alguien meta una curita y espabilen otros fabricantes.
                  Alguna ligera actualización de la placa y un reguladoy con poca pérdida en vez del escalonado. Los Belaire anteriores he visto que ofrecen actualizar placa para añadirle mejora, incluso los hay ya con conexión wifi etc.

                  Comentario

                  • joselekun
                    Usuario
                    • 15 nov, 2018
                    • 1621
                    • Pamplona

                    Sois un poco cab,,,,,ones al final acabo con 3 placas y un aire de techo

                    Enviado desde mi SM-J600FN mediante Tapatalk

                    Comentario

                    • DM4
                      Usuario
                      • 9 abr, 2013
                      • 1865
                      • Málaga

                      AquI estamos todos "mas calientes que una perra""....

                      Comentario

                      • Osiris
                        Usuario
                        • 14 sep, 2011
                        • 16878
                        • Sanlúcar de Barrameda

                        Originalmente publicado por joselekun
                        Sois un poco cab,,,,,ones al final acabo con 3 placas y un aire de techo

                        Enviado desde mi SM-J600FN mediante Tapatalk
                        Jajajajaja
                        No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                        NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                        Comentario

                        • srt8100
                          Usuario
                          • 18 ago, 2007
                          • 163

                          Osiris me he encontrado esto por tierras galas.
                          Han fabricado un protector con tela de toldo para las ventanas, por el interior de la tela hay protector térmico.

                          Una posible idea para evitar la entrada de calor.

                          Salu2

                          Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk

                          Comentario

                          • joselekun
                            Usuario
                            • 15 nov, 2018
                            • 1621
                            • Pamplona

                            Un holandés que vi hace poco por galicia llevaba todo en todas las ventanas. Tiraba de una anilla, salía y se enganchaba debajo de la ventana en una pieza. Y al soltarlo se recogía
                            Muy wapo

                            Enviado desde mi SM-J600FN mediante Tapatalk

                            Comentario

                            • termikina
                              Usuario
                              • 31 oct, 2015
                              • 261
                              • Don Benito

                              Originalmente publicado por joselekun
                              Un holandés que vi hace poco por galicia llevaba todo en todas las ventanas. Tiraba de una anilla, salía y se enganchaba debajo de la ventana en una pieza. Y al soltarlo se recogía
                              Muy wapo

                              Enviado desde mi SM-J600FN mediante Tapatalk
                              El tema textil aún habiendo sido mi padre maestro sastre estoy un poco pez.

                              Por eficacia el oscurecedor ha de estar fuera y ser blanco o aluminizado.
                              Por comodidad serían por dentro pero va a ser que no, prefiero que sea eficaz.

                              Mi suegra con lo que me quiere es capaz de hacerlo de punto de cruz...
                              Editado por última vez por termikina; 24/08/2019, 18:19:56.

                              Comentario

                              • termikina
                                Usuario
                                • 31 oct, 2015
                                • 261
                                • Don Benito

                                Hace un par de días estuve probando el consumo total del AA de las 13:00 a las 19:30h, con temperatura exterior de 30°C y humedad. La 1h y última bajó a 28°C.

                                La temperatura de consigna 25°C, aunque las dos primeras horas puse 22 para quitar el máximo de calor latente, luego puse entre 24 y 25°C.

                                Son condiciones suaves, pero bueno, aquí el total en esas 6.5h
                                Archivos Adjuntos
                                Editado por última vez por termikina; 26/08/2019, 10:08:46.

                                Comentario

                                Trabajando...