  • Dankos
    Usuario
    • 22 jul, 2004
    • 327
    • MADRID

    No para el ventilador de la calefacción

    Hola, tengo un calentador Truma C-3000(?), monté hace varios años un crono-programador electrónico en sustitución de la sonda que tenía en el panel superior de la AC.Pues bien, el pasado fin de semana pongo el programador en manual para poner en marcha la calefacción y observo que al llegar la temperatura a su nivel marcado corta la llama en el display pero sigue funcionando el ventilador sin pararse.Mi pregunta, donde está el termostato o receptor de la señal de la sonda, ya que el cable va al mando de la calefacción/agua caliente y es hermético????.
    Gracias...
  • aghast
    Usuario
    • 20 sep, 2011
    • 1262
    • QenK

    #2
    No para el ventilador de la calefacción

    Si dices que lo montaste hace varios años, entiendo que te ha funcionado correctamente durante ese tiempo.

    Quizá el problema lo tengas en el propio crono-termostato.
    La llama del display se apaga pero, realmente se abre el contacto interno del crono-termostato? Para comprobarlo, cuando veas que la llama desaparece, quita uno de los cables del crono-termostato. Si se apaga el ventilador, ya sabes dónde está el problema.

    Saludos [emoji6]

    Comentario