Problemas con regulador de carga solar

Colapsar
X
 
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • vivaaitor
    Usuario
    • 6 jun, 2018
    • 19
    • madrid

    Problemas con regulador de carga solar

    Buenas tardes, he estado consultado el foro y no encuentro cual puede ser el problema.
    Tengo montadas dos placas solares de 100 w en paralelo a 12 v.
    Para cargar una batería auxiliar de ácido sin mantenimiento de 135 ah.
    Después de hacer la instalación (cable de 2.5 metros 6 mm de placas al regulador) y (cable 1 metro de 6 mm de regulador a batería), realizo la conexión como indica el manual de usuario.
    Conecto primero la batería al regulador y me da los 13,7 V que tiene la batería.
    Continuo conectando los cables de la placa solar y comienza a subir hasta llegar a 16,5 V y ni siquiera aparece el símbolo de la placa solar.
    He probado con dos reguladores de 20 A y los dos pasa lo mismo. El último que tengo es el modelo KLD1220 PWM.
    Después de revisar la instalación varias veces y la configuración del regulador no se que puede pasar.
    Espero que alguien me pueda ayudar.

    Un saludo y gracias.
  • Metralla
    Usuario
    • 22 jun, 2010
    • 3375
    • Barcelona

    #2
    Originalmente publicado por vivaaitor
    Buenas tardes, he estado consultado el foro y no encuentro cual puede ser el problema.
    Tengo montadas dos placas solares de 100 w en paralelo a 12 v.
    Para cargar una batería auxiliar de ácido sin mantenimiento de 135 ah.
    Después de hacer la instalación (cable de 2.5 metros 6 mm de placas al regulador) y (cable 1 metro de 6 mm de regulador a batería), realizo la conexión como indica el manual de usuario.
    Conecto primero la batería al regulador y me da los 13,7 V que tiene la batería.
    Continuo conectando los cables de la placa solar y comienza a subir hasta llegar a 16,5 V y ni siquiera aparece el símbolo de la placa solar.
    He probado con dos reguladores de 20 A y los dos pasa lo mismo. El último que tengo es el modelo KLD1220 PWM.
    Después de revisar la instalación varias veces y la configuración del regulador no se que puede pasar.
    Espero que alguien me pueda ayudar.

    Un saludo y gracias.
    Has comprobado el voltaje que te dan las placas?
    El regulador no tiene configuración para el voltaje de salida?


    Saludos.

    Comentario

    • vivaaitor
      Usuario
      • 6 jun, 2018
      • 19
      • madrid

      #3
      Si de la placa sale lo mismo que entra al regulador. A esa hora del día. Y el regulador pasa a la batería algo menos 0,5 aproximado de perdida imagino que por el consumo del propio regulador.

      Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk

      Comentario

      • Metralla
        Usuario
        • 22 jun, 2010
        • 3375
        • Barcelona

        #4
        Originalmente publicado por vivaaitor
        Si de la placa sale lo mismo que entra al regulador. A esa hora del día. Y el regulador pasa a la batería algo menos 0,5 aproximado de perdida imagino que por el consumo del propio regulador.

        Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
        No acabo de entenderlo...de la placa a lleno sol te deben bajar entre 17 y 21 mas o menos, y la salida del regulador unos 14,4 seria lo normal.

        Saludos.

        Comentario

        • vivaaitor
          Usuario
          • 6 jun, 2018
          • 19
          • madrid

          #5
          Originalmente publicado por Metralla
          No acabo de entenderlo...de la placa a lleno sol te deben bajar entre 17 y 21 mas o menos, y la salida del regulador unos 14,4 seria lo normal.

          Saludos.
          Si a pleno sol suelen ser unos 18, pero cuando lo probé estaba sombra parcial por la mañana y me da 16'5 en la placa y del regulador, que no regula, me da lo mismo 16'5, y he probado con dos reguladores diferentes marcas.
          Intentaré probar un regulador ppmt a ver si es por eso.
          Por más que miro en internet y hago mediciones no lo entiendo

          Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk

          Comentario

          • Osiris
            Usuario
            • 14 sep, 2011
            • 16878
            • Sanlúcar de Barrameda

            #6
            Originalmente publicado por vivaaitor
            Si a pleno sol suelen ser unos 18, pero cuando lo probé estaba sombra parcial por la mañana y me da 16'5 en la placa y del regulador, que no regula, me da lo mismo 16'5, y he probado con dos reguladores diferentes marcas.
            Intentaré probar un regulador ppmt a ver si es por eso.
            Por más que miro en internet y hago mediciones no lo entiendo

            Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
            Donde lees los 16.5v? En dalida regulador a baterias?
            No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

            NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

            Comentario

            • vivaaitor
              Usuario
              • 6 jun, 2018
              • 19
              • madrid

              #7
              Originalmente publicado por Osiris
              Donde lees los 16.5v? En dalida regulador a baterias?
              En la pantalla del regulador y midiendo en la batería.

              Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk

              Comentario

              • Osiris
                Usuario
                • 14 sep, 2011
                • 16878
                • Sanlúcar de Barrameda

                #8
                No saques conclusiones. Primero se hacen PRUEBAS.

                con tester FIABLE, mide lo que llega desde paneles a regulador.

                Y luego lo que sale de regulador a baterias.

                A pleno sol, nada de sombra y panel LIMPIO.

                Luego, con esos datos FIABLES, se puede hacer diagnostico.
                No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                Comentario

                • Osiris
                  Usuario
                  • 14 sep, 2011
                  • 16878
                  • Sanlúcar de Barrameda

                  #9
                  Que panel estas usando
                  Especificaciones técnicas?
                  No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                  NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                  Comentario

                  • Osiris
                    Usuario
                    • 14 sep, 2011
                    • 16878
                    • Sanlúcar de Barrameda

                    #10
                    Los datos ajustables del regulador están correctamente ajustados?.
                    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                    Comentario

                    • Osiris
                      Usuario
                      • 14 sep, 2011
                      • 16878
                      • Sanlúcar de Barrameda

                      #11
                      Sobre todo flotacion, bulk es fija en ese regulador.
                      No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                      NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                      Comentario

                      • Osiris
                        Usuario
                        • 14 sep, 2011
                        • 16878
                        • Sanlúcar de Barrameda

                        #12
                        Bien conectado? Tal cual ese "esquema"?

                        Enviado desde mi SM-J730F mediante Tapatalk
                        No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                        NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                        Comentario

                        • Osiris
                          Usuario
                          • 14 sep, 2011
                          • 16878
                          • Sanlúcar de Barrameda

                          #13
                          Si todo está BIEN, pudiera ser regulador que cree es un sistema de baterias a 24v, por tanto Intenta elevar tension hasta 24v. Al ser PWN, coincide tension paneles con tension baterias....que creo es lo que dices que pasa.

                          PD, jamás pondría un regulador de estos, calidad muy justita, pues a nada falle y te suba tension....puede fundir todo lo que tengas conectado en la AC.
                          Editado por última vez por Osiris; 10/01/2019, 01:00:57.
                          No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                          NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                          Comentario

                          • vivaaitor
                            Usuario
                            • 6 jun, 2018
                            • 19
                            • madrid

                            #14
                            La conexión tal y como aparece en manual, además está indicado en el propio regulador.
                            Lo he revisado dos veces por si había algún cable cambiado y nada.
                            Las características de la placa son estas.
                            La cosa que en el display del regulador no aparece no el símbolo de la placa.
                            Ahora mismo solo tengo un par de fotos en las que iba subiendo y se ve que no marca el panel y una en la que marca 13,7 v antes de conectar el panel

                            Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk

                            Comentario

                            • Osiris
                              Usuario
                              • 14 sep, 2011
                              • 16878
                              • Sanlúcar de Barrameda

                              #15
                              Mira programación de tensiones para flotacion.
                              No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison