Anoche la almohada me generó una duda sobre el fusible de protección... Los 1500w lineales o los 3000w de pico se generan a 220v por lo que colocar el fusible de 150/200/250A con esa duda no lo tengo claro. Los 1500/3000w no los genera directamente la batería, por lo que el fusible de protección que habría que poner es sobre el consumo del inversor sobre la batería. Tengo que mirar el consumo en amperios de la batería y poner ese fusible de acorde a ese consumo, no al de salida que ya es a 220v
Es dilema/pregunta ya que se me ha generado esa duda al calcular correctamente el pico de protección.
Si cada, aproximadamente, 1100w a 220v son 5A, para 3000w sería bastante con 15A, siempre contando los watios a 220v ya que si contamos el pico de 3000w con una sección de cable de 25 mm nos podría dar como resultado un fusible de más de 400A para 12v.