Si las placas que pongo son de 48V (las de 400W de 2x1 m) entonces la intensidad máxima son unos 10A por cada una. Por tanto, para dos placas 48V/400w un regulador 100/50 debería ser más que suficiente, incluso un 100/30. Un mayor voltaje en placas reduce la intensidad permitiendo que un regulador de menor amperaje sea suficiente. ¿Es así o estoy equivocándome en algo?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Gracias por la aclaración. Comprendido.
¡Mi gozo en un pozo! Jejeje!
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
El 100/30 sólo da 30A que son (a 12V) unos 360W, (390W a 13V)
SALU-2