A mi me pasa que cuando lleva un rato funcionando el boíler, un CombiTruma C3402, se calienta en exceso el habitáculo donde va y debe ser que no corta el quemador por alguna de las dos sondas que van atornilladas en la pared exterior del depósito averiadas.
Estuve averiguando, y vi dos. Una con los cables naranjas y otra igual aparentemente pero con los cables amarillos. Al medirlas con el polimetro, la sonda de los cables naranjas si me daban un valor de resistencia, pero en la amarilla no me daba ninguna lectura, como si la sonda estuviera abierta con lo que deduzco que estará averiada y será la encargada de cortar o encender el quemador en función de la temperatura que va adquiriendo el aire del habitáculo. Ahora mi duda-pregunta, es:
Alguien sabe exactamente qué función tiene esa sonda? Imagino que será una NTC, porque la única nomenclatura que he visto en la pieza, es:
Thermik
M06
W035.75
He contactado con el distribuidor de Thermik en España, estàn en Cataluña, pero no me han sabido/querido decir nada y en la página de Thermik no he visto la serie esa M06, imagino que está ya descatalogada, y pedirla como repuesto original Truma me parece una barbaridad porque está en torno a los 40 euros, si al final es una simple NTC.
Por otro lado, si fuera una NTC, valdría cualquiera que se adapte físicamente a la original, o cada una está tarada a unos valores concretos?
Estoy intentando evitar pasar por el precio de una Truma porque me parece un robo, pero no he encontrado nada que amplíe algo de información sobre la pieza ni sobre el tipo que es, ni para que es exactamente. Si alguno me puede echar una mano se lo agradecería.