    Caida de tensión en 12v

    Hola,
    Voy a tirar líneas nuevas de tensión e iluminación por la AC
    Mi duda viene en el momento de calcular la sección d los conductores, donde hay que indicar el % de caída de tensión máxima.

    He estado indagando y me encontrado con los siguientes valores:

    Paneles solares a regulador máximo 3% - Deseable 1%
    Regulador a batería máximo 1% - Deseable 0.5%
    Batería a inversor máximo 1% - Deseable 1%

    Para tomas de corriente tipo TV, mechero, usb,... que % de caída es la recomendable?
    Para iluminación tipo LED que % de caída de tensión aplicáis?


    Gracias
  • PAMPLINAS
    Usuario
    • 28 jul, 2016
    • 977
    • BADAJOZ

    #2
    No te puedo ayudar, pero puedes poner la formula. Yo ando liado con algo parecido y lo iba a hacer a lo loco.

    Comentario

    • yuspi
      Usuario
      • 20 ago, 2016
      • 128
      • Begues

      #3
      Hola Pamplinas,

      La fórmula para calcular la secci
      ón con cobre es esta:

      Sección = 2 * Longitud del cable * Intensidad máxima / 56 * % de caída de tensión admisible

      Por eso necesito los % de caida de tensión recomendados, ya que de lo contrario si me voy muy bajo me sale un cable muy grueso y si voy muy alto al revés.

      Comentario

      • PAMPLINAS
        Usuario
        • 28 jul, 2016
        • 977
        • BADAJOZ

        #4
        Ok gracias. Aquí hay gente que controla de esto, lo responderán rápido.

        Comentario

        • yuspi
          Usuario
          • 20 ago, 2016
          • 128
          • Begues

          #5
          He estado leyenda y en 230v se admite 3% en iluminación y 5% en potencia.

          Me podéis indicar si son valores correctos para 12v?

          Gracias

          Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk

          Comentario

          • chogori
            Usuario
            • 4 abr, 2012
            • 3679
            • Ames (A Coruña)

            #6
            Los consumos de iluminación son muy bajos, por lo tanto tendrás muy poca intensidad. Por muy poca sección que tenga el cable, la caída será baja.


            Saludos.
            sigpic Keep on moving...

            Comentario

            • yuspi
              Usuario
              • 20 ago, 2016
              • 128
              • Begues

              #7
              Gracias,
              Exacto, lo que me preocupa es más en potencia.
              Quiero tirar una linea desde asiento de copiloto al garage y son bastantes metros para trabajar con unos 250w. Así que da más de 20A.
              Está claro que cuanta más sección mejor y menos caída de tensión, pero el precio y la manipulación de cables tan gruesos, si no es necesario, me tira para tras.

              Por eso preguntaba el % de caida de tensión admisible.



              Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk

              Comentario

              • Dedalo
                Usuario
                • 26 may, 2006
                • 10965
                • ALBACETE (Albacete)

                #8
                No mas del 5%, que seria quitarle algo mas de 1/2 voltio a la tension en el destino.
                Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
                sigpic

                Comentario

                • yuspi
                  Usuario
                  • 20 ago, 2016
                  • 128
                  • Begues

                  #9
                  Dedalo, así lo haré.
                  Veo que es lo mismo que el RBT para 230v.

                  Muchas gracias!!!