    Originalmente publicado por GuiSer
    Pues siempre había pensado en este dispositivo para la AC, pero aparte del tema protección, como rearmado del sistema en caso de sobre tension.

    Me explico. En mi casa hice instalar un dispositivo parecido pensando en el congelador y en la depuradora de la piscina.
    Por dos veces, estando de vacaciones han saltado los diferenciales y en consecuencia, todo el frigo y congelador a la porra y el agua de la piscina tambien.

    Hace unos años hice instalar en casa un dispositivo parecido, pero menos sofisticado que el de Osiris.
    En mi caso el aparato en cuestión rearma el sistema al minuto de haber saltado, si el intento es fallido, lo vuelve a intentar a los dos minutos, y si vuelve a fallar lo intenta a los 3 minutos como última oportunidad.

    La verdad es que ha realizado su función y me dos ocasiones me a librado de problemas.

    No se si estamos hablando del mismo sistema, pero la verdad es que alguna vez se me pasó por la cabeza pensando en el aire acondicionado de la AC y en la perrilla que se queda sola.

    Saludos,




    Saludos,
    Lo que te debieron instalar es un diferencial auto rearmable. Se rearman solos tara saltar. Deben cumplir un criterio para el rearme , máximo 3 veces dentro de un tiempo total preestablecido por normativa.
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

    Comentario

    • Osiris
      Usuario
      • 14 sep, 2011
      • 16878
      • Sanlúcar de Barrameda

      #47
      Este parece simple de usar. No sé si interpretar que salta a los 250V. No viene mucha info.
      No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

      NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

      Comentario

      • Osiris
        Usuario
        • 14 sep, 2011
        • 16878
        • Sanlúcar de Barrameda

        #48
        Originalmente publicado por Laso 2008
        Hola, en el catalogo de mi auto leo que lleva:
        —conexion cee para 230v con dispositivo de seguridad
        —disyuntor de corriente residual
        Tiene algo que ver con lo que se esta hablando o simplemente es un termico que salta con la sobretension y hay que rearmar? El aparato en cuestion no se lo que es por que aún no la tengo. Un saludo y gracias.
        Eso debe ser lo normal estándar, diferencial y magnetotermico
        No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

        NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

        Comentario

        • Osiris
          Usuario
          • 14 sep, 2011
          • 16878
          • Sanlúcar de Barrameda

          #49
          Originalmente publicado por O Betanceiro
          Osiris, este protector que comentas, no es el diferencial autorearmable que comentan en el hilo, verdad?. Quiero decir, para casa por ejemplo, que salta el diferencial cuando se va la luz, y si te pilla fuera vuelve a rearmarse. Lo digo porque un dia miré esos y andaban por lo 120 pavos.
          No, una cosa es un diferencial ( autorearmable o rearmando manual) , otra un magnetotermico y otra un protector sobretensión, sea este del formato que sea y fabricante que sea. Son 3 cosas totalmente distintas.
          No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

          NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

          Comentario

          • Manuel V
            Usuario
            • 24 sep, 2005
            • 5842
            • OVIEDO

            #50
            Quizás no me explique bien, no quiero decir que no se ponga en la auto, que si que está bien, pero tan importante o más es en casa y por cierto en tu comunidad es obligatorio en la mía no, el REBT aconseja no obliga.

            Comentario

            • Osiris
              Usuario
              • 14 sep, 2011
              • 16878
              • Sanlúcar de Barrameda

              #51
              Originalmente publicado por Manuel V
              Quizás no me explique bien, no quiero decir que no se ponga en la auto, que si que está bien, pero tan importante o más es en casa y por cierto en tu comunidad es obligatorio en la mía no, el REBT aconseja no obliga.
              Desconozco las normas de cada CCAA. Hay muchas cosas que varían de una a otra.

              El llevarlo en la AC es por una cuestión fácil, te conectes donde te conectes estas protegidos. Y si hay una subida tension en un area/camping en Alemania?...
              No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

              NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

              Comentario

              • Manuel V
                Usuario
                • 24 sep, 2005
                • 5842
                • OVIEDO

                #52
                Originalmente publicado por Osiris
                Desconozco las normas de cada CCAA. Hay muchas cosas que varían de una a otra.

                El llevarlo en la AC es por una cuestión fácil, te conectes donde te conectes estas protegidos. Y si hay una subida tension en un area/camping en Alemania?...
                No hay problema conozco el tema y la legislación, que más que las ccaa son las empresas eléctricas en sus normas particulares .
                Las compañías tienen que hacerse cargo cuando producen sus instalaciones variaciones en la tensión de en + - 7 % sobre 230 v en instalaciones monofasicas, reconozco que a veces hay que saberse trucos para ganarles.

                Comentario

                • Osiris
                  Usuario
                  • 14 sep, 2011
                  • 16878
                  • Sanlúcar de Barrameda

                  #53
                  Originalmente publicado por Manuel V
                  No hay problema conozco el tema y la legislación, que más que las ccaa son las empresas eléctricas en sus normas particulares .
                  Las compañías tienen que hacerse cargo cuando producen sus instalaciones variaciones en la tensión de en + - 7 % sobre 230 v en instalaciones monofasicas, reconozco que a veces hay que saberse trucos para ganarles.
                  Siempre será mejor, evitar problema de RAIZ. Luego todo son letras pequeñas. Años pasado el 31 Octubre, en Sanlúcar, 520 V en red trifásica , 330 V monofásica.....sabes que decía la compañía pasado los DIAS?.... NO TENEMOS CONSTANCIA DE NADA. Imgania los daños técnicos..... Claro, que a fuerza de seguros y denuncias.....y a esperar te paguen o repongan material dañado.
                  No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                  NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                  Comentario

                  • Osiris
                    Usuario
                    • 14 sep, 2011
                    • 16878
                    • Sanlúcar de Barrameda

                    #54
                    Originalmente publicado por Osiris
                    Siempre será mejor, evitar problema de RAIZ. Luego todo son letras pequeñas. Años pasado el 31 Octubre, en Sanlúcar, 520 V en red trifásica , 330 V monofásica.....sabes que decía la compañía pasado los DIAS?.... NO TENEMOS CONSTANCIA DE NADA. Imgania los daños técnicos..... Claro, que a fuerza de seguros y denuncias.....y a esperar te paguen o repongan material dañado.
                    Perdón, el 30 de Octubre sobre las 11:30. Me pilló de lleno....muy de lleno .

                    ...a quein les pagó, o repuso materiales. Que no a sido a todo el mundo.
                    Editado por última vez por Osiris; 29/08/2019, 22:57:09.
                    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                    Comentario

                    • Manuel V
                      Usuario
                      • 24 sep, 2005
                      • 5842
                      • OVIEDO

                      #55
                      Algún día te contaré algún truco, pero este no es el sitio.

                      No tiene nada que ver con esto, pero los que tenemos la instalación a 230 V más o menos fija a través de un convertidor, si un día tenemos un problema de descarga eléctrica ningún seguro se haría cargo por no tener esa instalación regularizada, pero bueno como decía antes no tiene nada que ver con el hilo, solo es un apunte.

                      Comentario

                      • atender1
                        Usuario
                        • 8 oct, 2007
                        • 1881
                        • Algemesi

                        #56
                        También tengo instalado un protector de sobretensión en la AC a raiz de la publicación del brico del maestro Agustmaiz. Por 15 eurs en Leroy Merlin y un poco de tiempo y paciencia. Os dejo el brico con el permiso de Agustín:




                        Saludos.
                        Ave.
                        __________________________

                        Mis pernoctas. http://goo.gl/maps/tCAes

                        Comentario

                        • Dedalo
                          Usuario
                          • 26 may, 2006
                          • 10957
                          • ALBACETE (Albacete)

                          #57
                          Originalmente publicado por Osiris
                          Personalmente, entre que se fastidia algo en la AC o en casa , y por 16 euros poder,( no voy a decir 100% evitarlo , pues siempre hay margen de errores ) quitarme la posibilidad de daños, prefiero evitar daños.

                          Nos vecinos ( algunos) no van a poder cocinar en su vitro en un tiempo, o su horno, over la TV, o buscar corriendo un frigo hasta que le paguen ( y no siempre) otro nuevo.

                          Por 16 euros , ni me lo planteo. Opinión mía, personal.
                          100% de acuerdo.
                          Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
                          sigpic

                          Comentario

                          • Osiris
                            Usuario
                            • 14 sep, 2011
                            • 16878
                            • Sanlúcar de Barrameda

                            #58
                            Como ya suponía, La distribuidora eléctrica busca cualquier resquicio para esconder bulto. Los vecinos tienen que denunciar a los vecinos que pudieran estar enganchados a la luz, ya que son estos tienen un alto consumo y provoca estas averías.


                            Así, tan panchos. Lo que hace un Monopolio absoluto.

                            Vamos, que los 50 pavos del receptor wifi los pago yo.
                            No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                            NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                            Comentario

                            • Osiris
                              Usuario
                              • 14 sep, 2011
                              • 16878
                              • Sanlúcar de Barrameda

                              #59
                              Por cierto, los vecinos ya han comprado sus respectivos frigoríficos, hornos, tv, etc.
                              No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                              NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                              Comentario

                              • Portans
                                Usuario
                                • 25 oct, 2016
                                • 3666
                                • 04610

                                #60
                                Originalmente publicado por Osiris
                                Eso es lo típico standard. Un diferencial y un magnetotermico.
                                Hola, ya tengo en casa el limitador de tensión como el de Osiris.....ayer fui a montarlo en la ac, y en la caja donde tengo que instalar me encuentro con un magneto termico y lo que tendría que ser el diferencial....pero lo veo "raro"
                                Pongo una foto, a ver si alguien me puede confirmar que es un "diferencial" gracias.IMG-20200202-WA0001.jpg