Yo pondría un fusible acorde a la línea de cable en vez de al inversor. Por si te pasas que funda el fuse y no se queme nada
Enviado desde mi SM-J600FN mediante Tapatalk
Yo pondría un fusible acorde a la línea de cable en vez de al inversor. Por si te pasas que funda el fuse y no se queme nada
Enviado desde mi SM-J600FN mediante Tapatalk
Pues ahora mismo tiene puesto un fusible de 20 Amp, creo recordar. Creo que es lo máximo que aguanta el cable...no?
Itineo Mc 740 10Th.
Aqui puedes calcular la caida de tensión. En tu caso importante ya que tienes 7 mts
http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...ra_seccion.php
Última edición por Nikabon; 14/09/2019 a las 21:00
Nos vemos en la Selva !!!
Un 5% es demasiada caída de tensión, yo haría los cálculos con un 1%
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Nos vemos en la Selva !!!
Rectificación, que vengo de echarle un vistazo a la Ac por esto de las lluvias. Lleva un cable de 7m, de 10mm,si. Pero un fusible de 10Amp, no de 20Amp.
A la línea va conectada una nevera de 50w/12v... pongámosle 4,5Amp. Y quiero agregar a esta línea un inversor, con su consumo, de 300w, y un ventilador de 25w/220v... 2,1 amp + el consumo del inversor. Esto va a ser en verano, a pleno rendimiento.
Itineo Mc 740 10Th.
Y no te has planteado meter todos los enchufes de 220 y los que necesites agregar a el inversor grande que ya tienes?
Cierto es que lleva ya uno a 220 que sale del inversor principal pero está lejos de la habitación. Tendría que enchufar con un cable largo ahí o tirar algún enchufe desde el inversor principal hasta atrás cableando por debajo.
Pero como está uno ya tan harto de andar por debajo del vehículo (inversor, válvula de descarga, toma 12v trasera, etc...) con la espalda que tengo pues, aprovechando la caja que puse para el frigo, enganchar ahí un pequeño inversor para un ventilador de 25w...
Itineo Mc 740 10Th.