Si esta es tu primera visita, asegúrate de echarle un vistazo a la AYUDA haciendo click en el enlace. Es posible que tengas que registrarte antes de nada. Haz click en la palabra "registrate" para iniciar el proceso de registro. Para empezar a leer mensajes, selecciona el foro que quieres leer de la lista de abajo.
Lee todas las normas del foro antes de publicar cualquier mensaje, estas han sido creadas pretendiendo ir en concordancia con el sentido común, el orden y la cordialidad. Cualquier miembro del foro ACEPTA todas las condiciones del mismo antes de publicar. En caso de incumplir alguna de las normas aquí expuestas, los moderadores o el Administrador podrán borrar, editar o cerrar el mensaje en cuestión sin previo aviso. Si necesitas que el Administrador o los moderadores te resuelvan alguna duda ponte en contacto con ellos haciéndoles llegar un mensaje privado.
Los moderadores están para cuidar del cumplimiento de las normas del foro. Realizan este trabajo sin ningún tipo de compensación para el bien de todos. Tenedlo en cuenta.
El Administrador se reserva el derecho de modificar, suprimir o ampliar estas normas si lo ve conveniente, previa publicación de las mismas.
Aún cuando el Administrador y moderadores de este foro harán todo lo posible por mover cualquier material cuestionable tan pronto como sea posible, es imposible revisar todos los mensajes. Por lo tanto tu aceptas que todos los mensajes por ti publicados en este foro, expresan tus opiniones y no la del Administrador, moderadores o webmaster (excepto en mensajes publicados por ellos mismos) por lo cual no se les considerara responsables.
Normas de comportamiento y de carácter legal
1.- Presta atención a las buenas maneras en el foro, este fue creado para intercambiar opiniones y experiencias, recuerda que detrás de cada Nick hay una persona con la que estás dialogando. Los insultos, tanto directos como indirectos, a cualquier miembro del foro (ya sea usuario, Administrador o moderador) no serán tolerados. Se pide con ello respeto y educación, tanto en el trato como en las formas hacia todos los usuarios. Se editara o borrara el hilo donde esto no sea cumplido y, se pedirá a los implicados que solucionen sus diferencias por privado. En caso que se estimen, por la gravedad e insistencia, el administrador podrá bannear al usuario.
2.- Se evitará cualquier manifestación, mediante texto, hipervínculos o imágenes, que atenten contra las leyes vigentes o, incite directa o indirectamente, a la promoción de actividades ilegales.
3.- No está permitido realizar SPAM en el foro, salvo si el Administrador o los moderadores lo consideran de especial interés/actualidad.
4.- Los moderadores, están aquí para mantener el correcto funcionamiento del foro. Si un mensaje tuyo o de otro usuario es borrado, editado, movido o cerrado no abras otro, tampoco para pedir explicaciones. Se borrarán automáticamente los mensajes o hilos abiertos por este motivo. No se moderan mensajes sin ninguna razón, la explicación está en estas normas. No se permitirá el cuestionamiento público de estas normas. Si alguien tiene algún problema o sugerencia al respecto, se enviará un Mensaje Privado a un moderador o un correo electrónico al Administrador. Con gusto les responderán con los motivos del borrado, edición, traslado o cierre del mensaje. No contestarán a dudas de este tipo por otro medio que no sea ese.
5.- Por favor, utiliza los MP (Mensajes Privados) para temas personales. Evita mensajes del tipo “Para xxxx”. Recuerda que un mensaje privado es PRIVADO, y no puede ser expuesto en público sin el consentimiento del autor del mismo.
6.- En caso de incumplimiento reiterado de las normas se procederá a un baneo y pérdida de nick al usuario en cuestión. Todo mensaje queda registrado con tu IP y cada persona es responsable de sus palabras. Esto no obsta a la edición o borrado de los mensajes que no cumplan las normas descritas en esta página
7.- Para evitar agravios comparativos con las empresas colaboradoras, queda prohibido hacer publicidad de ningún tipo (Autocaravanas, piezas, talleres, recambios, servicios...) con fines lucrativos, sea nuestro o no dicho negocio, incluido en el nombre de usuario y en la firma (incluya hipervínculo o no). De esta manera los que soportan la colaboración mediante banners publicitarios no tienen competencia desleal.
8.- Está prohibida la doble personalidad, una persona solo podrá usar un nick para participar en este foro. Los nick dobles serán suspendidos sin necesidad de previo aviso. El usuario que tenga más de un nick será sancionado en consecuencia y/o expulsado temporal o permanentemente.
Normas de educación y cortesía
1.- Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Participa siempre con educación. Las faltas de respeto repetidas pueden ser causa de expulsión del foro
2.- Piensa antes de escribir y evita frases que puedan resultar ofensivas desde los puntos de vista de religión, raza, política u orientación sexual. Recuerda que internet es global y diferentes culturas tienen diferentes costumbres.
3.- Procura dar tus opiniones con moderación. La firmeza que muestres en darlas no debe implicar un desprecio hacia los demás. Evita los enfrentamientos personales, siempre hay una forma de expresar tu criterio sin molestar a los que puedan tener otra opinión. Ayuda a que no se perpetúen guerras de mensajes incendiarios y recuerda que los insultos o ataques personales están prohibidos. Tampoco está permitido participar en discusiones simulando la opinión de personas distintas (astroturfing) ni abusar del sistema llenando de respuestas los temas tratados acaparando la conversación.
4.- Ten en cuenta que en el lenguaje escrito es difícil dar entonación. Los emoticonos están para ayudar a transmitir tu estado de ánimo o entonación.
5.- Ten paciencia, sobre todo con los principiantes y los que comenten algún error, tarde o temprano te puede pasar a ti. Las actitudes recriminadoras suelen ser mal recibidas. Siempre se acepta mejor y se hace más caso a una respuesta expresada correctamente y en tono moderado.
6.- Contra las ofensas o los intentos de provocación la medida más efectiva es la indiferencia.
7.- En este foro se respeta tu intimidad por lo que se te pide que respetes la intimidad de los demás no dando, en ningún caso, datos personales de nadie.
8.- Se respetuoso. Si reproduces información de esta u otras webs, cita la fuente de donde la has sacado y pon el enlace de la misma. No se permitirá cortar y pegar textos, este tipo de aportaciones serán eliminadas automáticamente.
Consejos y normas de publicación de mensajes
1.- Ac Pasión es un foro de ámbito nacional, y por ello el lenguaje usado en el mismo es el castellano.
2.- Antes de realizar una consulta o plantear tus dudas, revisa los temas del foro o bien utiliza la búsqueda, ya que es posible que encuentres la respuesta que buscas en algún otro mensaje publicado con anterioridad.
3.- Antes de publicar tu mensaje, elije el subforo más adecuado para el tema que deseas colgar. Si no está en el subforo que le corresponde será trasladado sin necesidad de aviso.
4.- Los títulos de los mensajes deben ser explicativos del contenido, no importa si son largos. Esto da velocidad al foro pues los foreros ya entran donde saben que les interesa y también ayuda mucho a la hora de hacer búsquedas. Por ejemplo, titular un mensaje "Una duda", "Algo falla", "SOCORRO! problemas!", "Me aconsejáis",.... no es nada explicativo y tiende a hacer perder el tiempo a los foreros. Títulos correctos serian, " Oigo un zumbido en la parte delantera al girar a derechas", "Se me funde repetidamente el mismo fusible", etc... , largos y explicativos.
5.- Solamente están permitidos mensajes de compra-venta o cambio en el foro correspondiente. Se borrará cualquier otro mensaje o enlace, incluidas las firmas que no cumplan esta norma.
6.- No cambies de tema en medio de un hilo. Intenta buscar un hilo similar o, en su defecto, abre un mensaje nuevo. Intentemos evitar contestaciones del tipo "hombre, forero X, aprovechando que te encuentro ¿me podrías comentar como hiciste X cosa?"
7.- Si has realizado una pregunta y no has recibido respuesta, pregúntate si la has hecho de forma correcta o en el subforo indicado. Ten en cuenta que los usuarios del foro son voluntarios y que, por ejemplo, muchas veces no te responderán si la solución de su problema es fácilmente localizable usando el buscador.
8.- Escribe con corrección tus mensajes respetando la ortografía y la gramática, en la medida de lo posible. Recuerda que esto es un foro, no un teléfono móvil, tienes todo el espacio que necesites para escribir, no es correcto ni necesario escribir como lo harías en un sms. Tampoco es correcto escribir todo tu mensaje en mayúsculas, en internet se considera gritar, ni usar palabras malsonantes, groseras o hirientes.
9.- Esta prohibido abrir un tema del estilo "La tienda XXX son unos estafadores", o reflotar uno ya existente con ese fin. Siempre se podrá opinar de las experiencias de cada uno en las diferentes tiendas, talleres, etc..., pero con respeto. Estos problemas habrá que solucionarlos con la propia tienda, taller, etc..., y solo en caso de que la estafa quede demostrada judicialmente se podría llegar a permitir este tipo de temas.
10.- Para evitar discusiones, no se permitirán mensajes de religión y/o política, a no ser que guarde una estrecha relación con el autocaravanismo.
Normativa para Firmas y Avatares
1.- Las firmas podrán tener un máximo de 250 caracteres y podrán contener caritas "smiles"
2.- Las firmas no podrán contener imágenes externas a acpasion.com, para insertar una imagen personalizada como firma la deberemos subir directamente desde nuestro ordenador al foro, sin utilizar páginas de almacenaje de imágenes o utilizando enlaces directos a imágenes de otros lugares.
3.- Las firmas podrán contener un máximo de una imagen y estará limitada a un tamaño máximo de 450px (ancho) por 100px (alto) y con un peso máximo 120KB.
4.- Las imágenes para los Avatares deberán tener un tamaño máximo de 110px (ancho) por 110px (alto) y con un peso máximo 50KB.
5.- Está permitido incluir en las firmas, enlaces hacia blogs y paginas personales, pero queda prohibido incluir enlaces a webs y foros de esta misma índole. La publicidad de cualquier producto o negocio tanto propio como ajeno esta totalmente prohibida.
6.- No está permitido utilizar un logotipo o marca comercial como avatar o imagen de perfil.
7.- Cualquier avatar o firma que sea ofensivo/a o insultante hacia AC Pasión o para cualquiera de sus miembros, colaboradores o administradores será retirado/a inmediatamente.
8.- AC Pasión se reserva el derecho de solicitar la modificación, o modificar el avatar o firma de un usuario cuando éste no se ciña a las normas aquí establecidas.
Sobre baneos e infracciones
A partir de hoy día 24/07/08, los baneos o infracciones no serán obligatoriamente avisados con anterioridad por mensaje privado o email, a fin de evitar interpretaciones de tipo “me estáis amenazando, etc...”.
Si el administrador o un moderador ven un post ilegal lo borrará e, inmediatamente después, procederá al baneo del usuario que escribió dicho mensaje.
Si un usuario baneado hace uso del foro a través de otro usuario el mismo será expulsado del foro.
Ponemos un email a disposición de los usuarios baneados que deseen conocer la razón por la cual han sido baneados y, dependiendo de esta y los argumentos que se expongan, se procederá o no al levantamiento de dicho baneo.
El usuario puede solicitar la baja como usuario del foro en cualquier momento remitiendo un email a la dirección: bajas@acpasion.com, si bien el usuario debe conocer que el hecho de tramitación y solicitud de baja como usuario no implica retroactividad y no podrá exigir el borrado de mensajes y/o opiniones vertidas por el mismo en el foro ya que las mismas se mantendrán en el no pudiendo exigir su eliminación con acuerdo a las normas ya establecidas en este foro. Ya que son considerados mensajes y/u opiniones en un medio público y gratuito es decir, una aportación pública, en este caso a un colectivo y en un marco de colaboración, aportando información y detalles. La eliminación de los mismos privaría a todo el colectivo del acceso a esa información.
EL DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS POR PARTE DE LOS USUARIOS NO EXIME DE SU CUMPLIMIENTO Y MUCHO MENOS LES DA DERECHO A QUE EL ADMINISTRADOR O LOS MODERADORES TENGAN QUE JUSTIFICAR SUS ACTOS EN CUMPLIMIENTO DE DICHAS NORMAS.
Quería volver a preguntar a los que habéis tenido paneles en paralelo y los habéis reconectado en serie, ¿Es posible que el rendimiento en serie sea mucho mayor, pero mucho?
Llevo 230W en paralelo en dos placas y otros 330W en serie con tres placas. De media veo que proporcionalmente a su potencia, las que están en serie rinden siempre por lo menos un 20% más.
Con cielo nublado veía siempre oscilaciones entre un 15 y un 25 más, pero ahora que ha asomado un poco más el sol y ya empiezo a ver producciones buenas, siempre tengo un 20% más, tanto puntualmente como en la producción diaria
Los dos tipos de placas que llevo se supone que son de buena calidad, están limpias, sin perdidas en cableado, mismo modelo de regulador. Las que rinden menos son unas nds blacksolar monocristalinas perc y las nuevas unas phaesun sun Peak spr monocristalinas,que ya llevan más de 6 años en el mercado pero rinden muy bien y ya había probado antes en la anterior ac.
Buenas
Interesante.......
Parece claro entonces que la configuración en serie mejora el rendimiento (respecto al paralelo).....
La cuestión es si, lo mejora , por el "tiempo" en las que los paneles empiezan/dejan de producir...
Me refiero en concreto al momento de despuntar el día y lo mismo al ocaso de este...
Seguro que lo habrás puesto por ahí, pero por si acaso ....lo pregunto....los dos victron van a la misma batería, o cada uno de ellos alimenta una batería distinta...??
Lo pregunto por si esa diferencia de producción está motivada, por las diferentes capacidades y estado de cada una de las baterías (en el caso de que fueran varias e independientes)......
Si fuesen a cargar la misma batería, creo que la configuración en se ríe , comienza antes a trabajar, y terminaría la última, ahí puede estar la "razón" de ese mayor aporte de amperios...
Así es, la razón de que 2 placas de los mismos w. una de 12 y otra de 24 v. rindan diferente es que la de de 24 w iniciará antes la carga y finalizara después al ser mayor el voltaje que suministra, igualmente ocurrirá en días oscuros, lluviosos y nubosos. En serie ocurrirá lo mismo al incrementar el voltaje.
Así es, la razón de que 2 placas de los mismos w. una de 12 y otra de 24 v. rindan diferente es que la de de 24 w iniciará antes la carga y finalizara después al ser mayor el voltaje que suministra, igualmente ocurrirá en días oscuros, lluviosos y nubosos. En serie ocurrirá lo mismo al incrementar el voltaje.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Buenas
Me imagino que Marcostrotamundos, nos dará la aclaración sobre si eran placas de 24 v o eran de 12v que las ha conectado en serie (y antes estaban en paralelo).
A mi me parece entender, que antes las llevaba en paralelo. Y ahora ha cambiando la configuración de los paneles , manteniendo unos en paralelo y los otros en serie.
Me imagino que si tienes paneles de los denominados 12v ..los puedes conectar en serie ,siempre que la suma de las tensiones no sobrepase lo que te admita el regulador.
El ejemplo que tú pones sería diferente , paneles de 24 V en serie , ....Frente a paneles de 12 v en paralelo....
A mi me ha parecido entender,que en ambos casos eran paneles de 12 v en los que unos se han quedado conectados en paralelo en y otros en serie .....
Todas las que llevo son de “12v”.
Las tres que he puesto en serie son nuevas, las dos en paralelo son las antiguas que ya estaban funcionando antes en paralelo.
Las dos van a la misma batería, mismo bms y tensión y además la carga está sincronizada en ambos reguladores por el sistema vdcc de Victron. En mi caso no existen fases de carga como se entendía con las baterías de acido y sé que están entregando el 100% de lo que pueden producir en lo que respecta al lado “baterias”
Respecto a la eficiencia al amanecer o atardecer, en serie he observado que en efecto, comienzan a cargar unos 15 minutos antes y al atardecer alargan otros 15-20 minutos más, pero en ese momento la cantidad de watios que producen es muy pequeña, por lo que realmente no es algo destacable o que merezca la pena ni apenas se note en la producción diaria.
Esta próxima semana voy a probar a poner las dos antiguas también en serie y comparar. Así saldré de dudas. O rinden menos en paralelo o no son tan buenos como vendían esos paneles blacksolar.
Estando en el norte de la península y que la cielos no han estado muy limpios, me ha sorprendido ver que ahora en enero y al mediodía, los phaseun me estén entregando 214w de 330 teóricos que pueden dar, tumbados en el techo. Me parece una maravilla.
Editado por última vez por marcotrotamundos; 22/01/2023, 12:33:46.
Todas las que llevo son de “12v”.
Las tres que he puesto en serie son nuevas, las dos en paralelo son las antiguas que ya estaban funcionando antes en paralelo.
Las dos van a la misma batería, mismo bms y tensión y además la carga está sincronizada en ambos reguladores por el sistema vdcc de Victron. En mi caso no existen fases de carga como se entendía con las baterías de acido y sé que están entregando el 100% de lo que pueden producir en lo que respecta al lado “baterias”
Respecto a la eficiencia al amanecer o atardecer, en serie he observado que en efecto, comienzan a cargar unos 15 minutos antes y al atardecer alargan otros 15-20 minutos más, pero en ese momento la cantidad de watios que producen es muy pequeña, por lo que realmente no es algo destacable o que merezca la pena ni apenas se note en la producción diaria.
Esta próxima semana voy a probar a poner las dos antiguas también en serie y comparar. Así saldré de dudas. O rinden menos en paralelo o no son tan buenos como vendían esos paneles blacksolar.
Estando en el norte de la península y que la cielos no han estado muy limpios, me ha sorprendido ver que ahora en enero y al mediodía, los phaseun me estén entregando 214w de 330 teóricos que pueden dar, tumbados en el techo. Me parece una maravilla.
Gracias por responder y aclarar las dudas..
En otra intervención mía ya comenté,que me lleve cierta "desilusión" cuando comprobé que el regulador MPPT, que instale (victron), comenzaba a cargar unos 15/20 minutos más tarde , que lo que hacía mi antiguo regulador PWM.
Si bien está claro que luego , durante la producción del día el mppt demuestra lo que es capaz de hacer.....(respecto al pwm).
Pero si que echo un "pelín" en falta, ese "plus" de empezar a meter una mínima carga a primerísima hora de la mañana, que es cuando está (al menos en mi caso la batería más descargada)..
Casi casi me dan ganas de liarme la manta a la cabeza, y durante el invierno mantener una parte de la instalación con el regulador pwm, y conmutarlos (yo) manualmente entre ambos.
Algún día ,de esos grises lluviosos y oscuros me pareció un tiempo excesivo , el que tardaba el victron, hasta ponerse por encima de ese límite de 5V respecto a los que tiene la batería,
Editado por última vez por ser; 22/01/2023, 16:07:27.
Todas las que llevo son de “12v”.
Las tres que he puesto en serie son nuevas, las dos en paralelo son las antiguas que ya estaban funcionando antes en paralelo.
Si claro, pero los 2 en paralelo entran en el mppt con aprox. 18V, los 3 en serie entran en el mppt con 18V+18V+18V=54V, no es asi?
Si claro, pero los 2 en paralelo entran en el mppt con aprox. 18V, los 3 en serie entran en el mppt con 18V+18V+18V=54V, no es asi?
Hola
Aunque no soy yo el aludido , la cuenta que has puesto arriba está bien hecha pero está a falta de un dato.....
Ese dato es la intensidad cuando están en paralelo estás "metiéndole al regulador la suma de las intensidades de los paneles que tengas .....tendrás 18 v.... pero con la suma de las intensidades de cada panel.....si cada uno es de 5 amp manejaras 10 amp teóricos .
Mientras que si está la instalación en serie tendrás los 54V y si fuese de 5 amp cada uno , tendrías en esa serie de paneles un total de 5 amp.
Luego ya aplicando V x I, te dará la potencia que obtendrás de cada uno de estos montajes
En los que a igual número de paneles y con las mismas características, obtendrás la misma potencia, (en serie o en paralelo)......
Otra cosa es lo que se comenta aquí, de que el rendimiento es algo superior en serie, (yo me inclino a pensar que puede ser por empezar/finalizar la producción de una manera distinta al paralelo.)
Solo era para saber como estan instalado, un regulador mppt trabaja mejor con voltaje mas alto, por el voltaje mas alto puede empezar a trabajar antes que un panel de 12V en paralelo, mejor rendimiento, seria igual en paralelo o en serie.
Es claro que el mppt valora los amperios y los voltios, mppt = Multi Power Point Tracking, es la diferencia al PWM.
Solo era para saber como estan instalado, un regulador mppt trabaja mejor con voltaje mas alto, por el voltaje mas alto puede empezar a trabajar antes que un panel de 12V en paralelo, mejor rendimiento, seria igual en paralelo o en serie.
Es claro que el mppt valora los amperios y los voltios, mppt = Multi Power Point Tracking, es la diferencia al PWM.
Las que llevo en serie generan a 57V, sí, y las dos en paralelo a s 20,5V. Pero la diferencia del 20% no viene porqué empiecen a cargar antes o algo más de tiempo por la tensión más alta. Ya he comprobado con las gráficas de victron que esos 15 o 20 minutos que se ganan al amanecer y atardecer no suponen nada porque entran muy pocos watios en ese tiempo.
Me ha entrado la duda si la antena de tv que tengo junto a una de las que está en paralelo puede haber hecho algo de sombra y fastidiar ese 20% que echo en falta. Seria muy poquita sombra pero al estar todavia el sol muy bajo incluso a mediodía… no sé
Antes de recablearlas en serie voy a probar a tapar cada uno de los dos paneles por separado a la misma hora y con buen sol para ver cuanto rinde cada uno y ver si puede ser esa sombra o que alguno de ellos esté mal. Si los dos generan con la misma intensidad probaré a ver que hacen en serie, no se me ocurre otra forma de probarlo.
Haber si puedo aportar algo al tema. ¿en qué te basas para estimar esa pérdida del 20%? Y me explico.
Al tener dos reguladores y en mi caso, que llevamos instalación parecida, no sé el motivo pero hay unos días que uno trabaja y produce más que el otro y otro día al contrario. Depende de cual entre primero en flotación, el otro sigue en absorción produciendo. No funcionan simétricamente, incluso cuando están los dos en flotación y metemos consumo, este consumo no se reparte entre ambos reguladores sino que predomina uno de ellos aleatóriamente y al final del día suma más que el otro.
Por ello no puedo definir cual de los sistemas trabaja mejor con una media diaria.
Llevo un 100-20 con placa de 305w (24V) y un 100-30 con dos placas de 200w (12v) cada una en serie, conectados a la misma batería con 40 cms de cable de 6mm uno al lado del otro
Editado por última vez por 63petete; 23/01/2023, 20:16:11.
Haber si puedo aportar algo al tema. ¿en qué te basas para estimar esa pérdida del 20%? Y me explico.
Al tener dos reguladores y en mi caso, que llevamos instalación parecida, no sé el motivo pero hay unos días que uno trabaja y produce más que el otro y otro día al contrario. Depende de cual entre primero en flotación, el otro sigue en absorción produciendo. No funcionan simétricamente, incluso cuando están los dos en flotación y metemos consumo, este consumo no se reparte entre ambos reguladores sino que predomina uno de ellos aleatóriamente y al final del día suma más que el otro.
Por ello no puedo definir cual de los sistemas trabaja mejor con una media diaria.
Llevo un 100-20 con placa de 305w (24V) y un 100-30 con dos placas de 200w (12v) cada una en serie, conectados a la misma batería con 40 cms de cable de 6mm uno al lado del otro
A ver qué te dice Marco pero a bote pronto tú instalación solar y la de Marco difieren en que en la de él un Mppt trabaja con aprox. 54V y el otro con aprox. 20V. Mientras que en la tuya los dos sistemas trabajan (supongo) con voltajes muy parecidos…
Haber si puedo aportar algo al tema. ¿en qué te basas para estimar esa pérdida del 20%? Y me explico.
Al tener dos reguladores y en mi caso, que llevamos instalación parecida, no sé el motivo pero hay unos días que uno trabaja y produce más que el otro y otro día al contrario. Depende de cual entre primero en flotación, el otro sigue en absorción produciendo. No funcionan simétricamente, incluso cuando están los dos en flotación y metemos consumo, este consumo no se reparte entre ambos reguladores sino que predomina uno de ellos aleatóriamente y al final del día suma más que el otro.
Por ello no puedo definir cual de los sistemas trabaja mejor con una media diaria.
Llevo un 100-20 con placa de 305w (24V) y un 100-30 con dos placas de 200w (12v) cada una en serie, conectados a la misma batería con 40 cms de cable de 6mm uno al lado del otro
Con el Cerbo y el dvcc funcionan coordinadamente los dos reguladores, más la batería y el bms comunicados por bus, les indica la tensión de carga y cuantos amperios pueden llegar a meter cada uno como máximo, y funciona como un reloj. Cuando trabajas con Litio lo de carga inicial-absorción-flotación no existe si montas el sistema que llevo yo. La tensión se eleva solo al final de la carga completa para facilitar el equilibrado de celdas, pero no varía casi nunca a no ser que se fuerce un inicio de ciclo por soc o por tiempo, y los dos reguladores van a la par.
En caso de que la batería estuviese llena y limitase la intensidad total sí que podría darse el caso, lo mismo que da prioridad a la carga solar respecto a un cargador de 230v si pones o hay un limite, pero aquí les está dejando meter todo lo que den los dos a saco,. Aunque duplicase producción o tuviese más reguladores les deja meter todo lo que den a no ser que le ponga yo limite manualmente. Incluso teniendo más consumo de batería de lo que producen se comporta igual. No es por eso, , o es la sombra de la antena o esos nds no son muy buenos. Los phaesun antes de colocarlos en el techo los probé de uno en uno en el suelo, con una batería y un regulador orientados perfectamente al sol del mediodía y rendían 5A de los 5,91A que dan. Voy a hacer la misma prueba con el nds que quité a ver cuanto me da, pero me da que no voy a ver el sol en muchos días por aquí.
Editado por última vez por marcotrotamundos; 23/01/2023, 20:45:56.
La diferencia puede ser que un mppt trabaja mas efficiente con un voltaje mas alto, los paneles de 12V en paralelo no son perfecto para el mppt, seria mejor el regulador PWM.
Para el mppt seria mejor los paneles de 12V en serie, como has hecho tu.
Haber si puedo aportar algo al tema. ¿en qué te basas para estimar esa pérdida del 20%? Y me explico.
Al tener dos reguladores y en mi caso, que llevamos instalación parecida, no sé el motivo pero hay unos días que uno trabaja y produce más que el otro y otro día al contrario. Depende de cual entre primero en flotación, el otro sigue en absorción produciendo. No funcionan simétricamente, incluso cuando están los dos en flotación y metemos consumo, este consumo no se reparte entre ambos reguladores sino que predomina uno de ellos aleatóriamente y al final del día suma más que el otro.
Por ello no puedo definir cual de los sistemas trabaja mejor con una media diaria.
Llevo un 100-20 con placa de 305w (24V) y un 100-30 con dos placas de 200w (12v) cada una en serie, conectados a la misma batería con 40 cms de cable de 6mm uno al lado del otro
También se me ocurre que para que las comparaciones entre la carga diaria de un regulador y otro fueran más esclarecedoras debería estar la batería lo bastante seca para que los dos se mantuvieran en carga inicial durante todo el día…