Ok.
En post 3 puse este enlace
http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...ra_seccion.php
Que es para calcular secciones segun caida tension. Viene para tensiones 12V, se mete datos y sale de forma directa, pero y para tensiones que no sean 12v como por ejemplo un panel de VMP 36V?
Realmente no es dificil, pues se hace el calculo como si fuese para 12V , y luego esa seccion resultante se divide entre 3 , ya que 36V es el triple de 12V. Pero, hagamoslo con su formula para un mejor entendimiento. Lo pondré en post 3 par actualizarlo .
Datos de tu panel:
P = 310 W
IMP = 9,26A (pongamos 10A)
VMP = 33,48V
Formula para el calculo seccion (vienen en el enlace en la explicacion )
2 x L x I / 56 x %
2 : Valor fijo
L : Largo de un solo cable en metros
I : Intensidad maxima del circuito
56 : Coeficiente fijo del cobre
% : Valor de la caida de tension maxima que queramos tener
Potencia total con dos paneles:
620W
Potencia real estimada maxima
75% de 620W = 465 W
Tension optima lado paneles (VMP)
33,48V
Intensidad maxima en lado paneles
465W / 33,48V = 13,88 A
Caida tension maxima deseada
Pongamos 1% .
1% de 33,48V = 0,33V
Pongamos todos los valores en la formula:
2 x L x I / 56 x %
2 x 4 x 13,88 / 56 x 0,33
111,04 / 18,48
Esa cuenta nos da un resultado de :
6,009 mm2
O sea, el calculo nos dice.......un cable de 6 mm2
Personalmente pondria 10mm para maximizar eficiencia , apenas hay diferencia de tamaño y precio. 3-4 euros.