Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante TapatalkComentario
-
Editado por última vez por dani3lin; 19/01/2020, 18:37:05.Comentario
-
IMG_20200119_174948.jpg
Tenía este amperimetro de CC, y tengo una duda, la bobina imagino que tendrá un pequeño autoconsumo..... Imagino que será muy muy pequeño,..... Pensaba ponerlo entre paneles y el regulador, para ver qué es lo que baja de paneles.... Ya se que NO es lo que entra realmente a la batería......
También, llevo pinza, pero esto me daría el dato de manera sencilla.
La cuestion es, saber que autoconsumo puede tener... Pienso que solo tendrá autoconsumo, cuando mida la corriente que pasa por el. .. Y durante la noche, NO tendrá consumo....
Estoy equivocado,???
Si alguien se acuerda de estos legendarios medidores y recuerda su autoconsumo... Le doy las gracias,.... Por refrescarse la memoria..
Trasteando por la Red, he encontrado en medidores mayores un autoconsumo de 0,2V por Amp, y me ha parecido un consumo "relativamente", elevado, si mete 2,Amp, que se queden por el camino 0,4V.me parece bastante perdida.... De ahí mi duda...
La otra opción es colocarlo, y medir la tensión antes del amperimetro y la que hay después de el.... Y así saber exactamente la "caída de tensión", que se produce, y sacar el autoconsumo...Editado por última vez por ser; 19/01/2020, 19:14:33.Comentario
-
En post 3 puse este enlace
Que es para calcular secciones segun caida tension. Viene para tensiones 12V, se mete datos y sale de forma directa, pero y para tensiones que no sean 12v como por ejemplo un panel de VMP 36V?
Realmente no es dificil, pues se hace el calculo como si fuese para 12V , y luego esa seccion resultante se divide entre 3 , ya que 36V es el triple de 12V. Pero, hagamoslo con su formula para un mejor entendimiento. Lo pondré en post 3 par actualizarlo .
Datos de tu panel:
P = 310 W
IMP = 9,26A (pongamos 10A)
VMP = 33,48V
Formula para el calculo seccion (vienen en el enlace en la explicacion )
2 x L x I / 56 x %
2 : Valor fijo
L : Largo de un solo cable en metros
I : Intensidad maxima del circuito
56 : Coeficiente fijo del cobre
% : Valor de la caida de tension maxima que queramos tener
Potencia total con dos paneles:
620W
Potencia real estimada maxima
75% de 620W = 465 W
Tension optima lado paneles (VMP)
33,48V
Intensidad maxima en lado paneles
465W / 33,48V = 13,88 A
Caida tension maxima deseada
Pongamos 1% .
1% de 33,48V = 0,33V
Pongamos todos los valores en la formula:
2 x L x I / 56 x %
2 x 4 x 13,88 / 56 x 0,33
111,04 / 18,48
Esa cuenta nos da un resultado de :
6,009 mm2
O sea, el calculo nos dice.......un cable de 6 mm2
Personalmente pondria 10mm para maximizar eficiencia , apenas hay diferencia de tamaño y precio. 3-4 euros.Editado por última vez por Osiris; 19/01/2020, 19:23:02.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
[ATTACH=CONFIG]181618[/ATTACH]
Tenía este amperimetro de CC, y tengo una duda, la bobina imagino que tendrá un pequeño autoconsumo..... Imagino que será muy muy pequeño,..... Pensaba ponerlo entre paneles y el regulador, para ver qué es lo que baja de paneles.... Ya se que NO es lo que entra realmente a la batería......
También, llevo pinza, pero esto me daría el dato de manera sencilla.
La cuestion es, saber que autoconsumo puede tener... Pienso que solo tendrá autoconsumo, cuando mida la corriente que pasa por el. .. Y durante la noche, NO tendrá consumo....
Estoy equivocado,???
Si alguien se acuerda de estos legendarios medidores y recuerda su autoconsumo... Le doy las gracias,.... Por refrescarse la memoria..
Trasteando por la Red, he encontrado en medidores mayores un autoconsumo de 0,2V por Amp, y me ha parecido un consumo "relativamente", elevado, si mete 2,Amp, que se queden por el camino 0,4V.me parece bastante perdida.... De ahí mi duda...
La otra opción es colocarlo, y medir la tensión antes del amperimetro y la que hay después de el.... Y así saber exactamente la "caída de tensión", que se produce, y sacar el autoconsumo...
No creo sea mucho, y solo seria cuando paneles den energia, por tanto no hay miedo digamos de descargar bateria cuando no hay sol.
de Cualquier forma, es medible.
Aplicale un consumo ESTABLE . MIde con pinza lo mas exacta posible en su entrada y su salida la intensidad . La diferencia entre lo que le entra y lo que sale....es el autoconsumo.
Hazlo con baja intensidad y la maxima del amperimetro...asi ves si el autoconsumo varia con la carga-No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Ok.
En post 3 puse este enlace
Que es para calcular secciones segun caida tension. Viene para tensiones 12V, se mete datos y sale de forma directa, pero y para tensiones que no sean 12v como por ejemplo un panel de VMP 36V?
Realmente no es dificil, pues se hace el calculo como si fuese para 12V , y luego esa seccion resultante se divide entre 3 , ya que 36V es el triple de 12V. Pero, hagamoslo con su formula para un mejor entendimiento. Lo pondré en post 3 par actualizarlo .
Datos de tu panel:
P = 310 W
IMP = 9,26A (pongamos 10A)
VMP = 33,48V
Formula para el calculo seccion (vienen en el enlace en la explicacion )
2 x L x I / 56 x %
2 : Valor fijo
L : Largo de un solo cable en metros
I : Intensidad maxima del circuito
56 : Coeficiente fijo del cobre
% : Valor de la caida de tension maxima que queramos tener
Potencia total con dos paneles:
620W
Potencia real estimada maxima
75% de 620W = 465 W
Tension optima lado paneles (VMP)
33,48V
Intensidad maxima en lado paneles
465W / 33,48V = 13,88 A
Caida tension maxima deseada
Pongamos 1% .
1% de 33,48V = 0,33V
Pongamos todos los valores en la formula:
2 x L x I / 56 x %
2 x 4 x 13,88 / 56 x 0,33
111,04 / 18,48
Esa cuenta nos da un resultado de :
6,009 mm2
O sea, el calculo nos dice.......un cable de 6 mm2
Personalmente pondria 10mm para maximizar eficiencia , apenas hay diferencia de tamaño y precio. 3-4 euros.
465 W netos maximos esperados.
465W / 18 V
26 Amperios nos bajaria desde paneles.
% = 1% de 18V = 0,18
2 x L x I / 56 x %
2 x 4 x 26 / 56 x 0,18
208 / 10,08
20,6 mm2 seria la seccion del cable, al no existir esa seccion comercialmente....nos tenemos que ir a 25 mm2.
He aqui, la IMPORTANCIA Y EL POR QUE DE PANELES EN SERIE O PANELES CON VMP 36V (mas o menos) .Editado por última vez por Osiris; 19/01/2020, 19:37:21.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Ok.
En post 3 puse este enlace
Que es para calcular secciones segun caida tension. Viene para tensiones 12V, se mete datos y sale de forma directa, pero y para tensiones que no sean 12v como por ejemplo un panel de VMP 36V?
Realmente no es dificil, pues se hace el calculo como si fuese para 12V , y luego esa seccion resultante se divide entre 3 , ya que 36V es el triple de 12V. Pero, hagamoslo con su formula para un mejor entendimiento. Lo pondré en post 3 par actualizarlo .
Datos de tu panel:
P = 310 W
IMP = 9,26A (pongamos 10A)
VMP = 33,48V
Formula para el calculo seccion (vienen en el enlace en la explicacion )
2 x L x I / 56 x %
2 : Valor fijo
L : Largo de un solo cable en metros
I : Intensidad maxima del circuito
56 : Coeficiente fijo del cobre
% : Valor de la caida de tension maxima que queramos tener
Potencia total con dos paneles:
620W
Potencia real estimada maxima
75% de 620W = 465 W
Tension optima lado paneles (VMP)
33,48V
Intensidad maxima en lado paneles
465W / 33,48V = 13,88 A
Caida tension maxima deseada
Pongamos 1% .
1% de 33,48V = 0,33V
Pongamos todos los valores en la formula:
2 x L x I / 56 x %
2 x 4 x 13,88 / 56 x 0,33
111,04 / 18,48
Esa cuenta nos da un resultado de :
6,009 mm2
O sea, el calculo nos dice.......un cable de 6 mm2
Personalmente pondria 10mm para maximizar eficiencia , apenas hay diferencia de tamaño y precio. 3-4 euros.
Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante TapatalkComentario
-
Ok.
En post 3 puse este enlace
Que es para calcular secciones segun caida tension. Viene para tensiones 12V, se mete datos y sale de forma directa, pero y para tensiones que no sean 12v como por ejemplo un panel de VMP 36V?
Realmente no es dificil, pues se hace el calculo como si fuese para 12V , y luego esa seccion resultante se divide entre 3 , ya que 36V es el triple de 12V. Pero, hagamoslo con su formula para un mejor entendimiento. Lo pondré en post 3 par actualizarlo .
Datos de tu panel:
P = 310 W
IMP = 9,26A (pongamos 10A)
VMP = 33,48V
Formula para el calculo seccion (vienen en el enlace en la explicacion )
2 x L x I / 56 x %
2 : Valor fijo
L : Largo de un solo cable en metros
I : Intensidad maxima del circuito
56 : Coeficiente fijo del cobre
% : Valor de la caida de tension maxima que queramos tener
Potencia total con dos paneles:
620W
Potencia real estimada maxima
75% de 620W = 465 W
Tension optima lado paneles (VMP)
33,48V
Intensidad maxima en lado paneles
465W / 33,48V = 13,88 A
Caida tension maxima deseada
Pongamos 1% .
1% de 33,48V = 0,33V
Pongamos todos los valores en la formula:
2 x L x I / 56 x %
2 x 4 x 13,88 / 56 x 0,33
111,04 / 18,48
Esa cuenta nos da un resultado de :
6,009 mm2
O sea, el calculo nos dice.......un cable de 6 mm2
Personalmente pondria 10mm para maximizar eficiencia , apenas hay diferencia de tamaño y precio. 3-4 euros.
Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante TapatalkComentario
-
Acabo de hacer esa fórmula con los 310w de un panel que serían 232'5w reales y me da que necesitaría un cable de 3mm de sección, con lo cual hoy por hoy el cable que va desde la placa al regulador (4mm) no tendría por qué cambiarlo.
Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk
A mi me dio 6 mm ( los dos paneles). 1 solo....3 mm. O sea, la siguiente seccion comercial es la que ya tienes....4 mm.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante TapatalkComentario
-
... debe ser sitio algo ventilado y lejos Fuentes de calor ( lo digo porque vano motor no sería su sitio por el calor)No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario