  • Osiris
    Usuario
    • 14 sep, 2011
    • 16878
    • Sanlúcar de Barrameda

    Originalmente publicado por dani3lin
    4m aproximadamente cálculo a ojimetro

    Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk
    Datos panel?
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

    Comentario

    • dani3lin
      Usuario
      • 8 abr, 2014
      • 838
      • Sevilla

      Originalmente publicado por Osiris
      De regulador a baterias(1 metro más o menos), 16 mm2, en previsión futura de los 600W. Y fusible 40A.
      No creo que aumente la producción porque no tengo mucho más techo, por eso ha sido quitar la de 100 y montar una de 310w para aprovechar lo máximo por ahora

      Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk

      Comentario

      • dani3lin
        Usuario
        • 8 abr, 2014
        • 838
        • Sevilla

        PErdón, se me olvidó al final poner las caracteristicas. Es el de 310w


        entiendo que los A máximos que van a pasar desde panel a regulador son 9,26A

        Estoy usando la calculadora de sección pero no me aclaro muy bien
        Editado por última vez por dani3lin; 19/01/2020, 18:37:05.

        Comentario

        • ser
          Usuario
          • 2 nov, 2006
          • 5515
          • Errenteria

          IMG_20200119_174948.jpg
          Tenía este amperimetro de CC, y tengo una duda, la bobina imagino que tendrá un pequeño autoconsumo..... Imagino que será muy muy pequeño,..... Pensaba ponerlo entre paneles y el regulador, para ver qué es lo que baja de paneles.... Ya se que NO es lo que entra realmente a la batería......
          También, llevo pinza, pero esto me daría el dato de manera sencilla.
          La cuestion es, saber que autoconsumo puede tener... Pienso que solo tendrá autoconsumo, cuando mida la corriente que pasa por el. .. Y durante la noche, NO tendrá consumo....
          Estoy equivocado,???
          Si alguien se acuerda de estos legendarios medidores y recuerda su autoconsumo... Le doy las gracias,.... Por refrescarse la memoria..
          Trasteando por la Red, he encontrado en medidores mayores un autoconsumo de 0,2V por Amp, y me ha parecido un consumo "relativamente", elevado, si mete 2,Amp, que se queden por el camino 0,4V.me parece bastante perdida.... De ahí mi duda...
          La otra opción es colocarlo, y medir la tensión antes del amperimetro y la que hay después de el.... Y así saber exactamente la "caída de tensión", que se produce, y sacar el autoconsumo...
          Editado por última vez por ser; 19/01/2020, 19:14:33.

          Comentario

          • Osiris
            Usuario
            • 14 sep, 2011
            • 16878
            • Sanlúcar de Barrameda

            Originalmente publicado por dani3lin
            PErdón, se me olvidó al final poner las caracteristicas. Es el de 310w


            entiendo que los A máximos que van a pasar desde panel a regulador son 9,26A

            Estoy usando la calculadora de sección pero no me aclaro muy bien
            Ok.

            En post 3 puse este enlace



            Que es para calcular secciones segun caida tension. Viene para tensiones 12V, se mete datos y sale de forma directa, pero y para tensiones que no sean 12v como por ejemplo un panel de VMP 36V?

            Realmente no es dificil, pues se hace el calculo como si fuese para 12V , y luego esa seccion resultante se divide entre 3 , ya que 36V es el triple de 12V. Pero, hagamoslo con su formula para un mejor entendimiento. Lo pondré en post 3 par actualizarlo .

            Datos de tu panel:

            P = 310 W
            IMP = 9,26A (pongamos 10A)
            VMP = 33,48V

            Formula para el calculo seccion (vienen en el enlace en la explicacion )

            2 x L x I / 56 x %

            2 : Valor fijo
            L : Largo de un solo cable en metros
            I : Intensidad maxima del circuito
            56 : Coeficiente fijo del cobre
            % : Valor de la caida de tension maxima que queramos tener


            Potencia total con dos paneles:

            620W


            Potencia real estimada maxima

            75% de 620W = 465 W


            Tension optima lado paneles (VMP)

            33,48V


            Intensidad maxima en lado paneles

            465W / 33,48V = 13,88 A


            Caida tension maxima deseada

            Pongamos 1% .

            1% de 33,48V = 0,33V



            Pongamos todos los valores en la formula:

            2 x L x I / 56 x %

            2 x 4 x 13,88 / 56 x 0,33

            111,04 / 18,48

            Esa cuenta nos da un resultado de :

            6,009 mm2

            O sea, el calculo nos dice.......un cable de 6 mm2

            Personalmente pondria 10mm para maximizar eficiencia , apenas hay diferencia de tamaño y precio. 3-4 euros.
            Editado por última vez por Osiris; 19/01/2020, 19:23:02.
            No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

            NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

            Comentario

            • Osiris
              Usuario
              • 14 sep, 2011
              • 16878
              • Sanlúcar de Barrameda

              Originalmente publicado por ser
              [ATTACH=CONFIG]181618[/ATTACH]
              Tenía este amperimetro de CC, y tengo una duda, la bobina imagino que tendrá un pequeño autoconsumo..... Imagino que será muy muy pequeño,..... Pensaba ponerlo entre paneles y el regulador, para ver qué es lo que baja de paneles.... Ya se que NO es lo que entra realmente a la batería......
              También, llevo pinza, pero esto me daría el dato de manera sencilla.
              La cuestion es, saber que autoconsumo puede tener... Pienso que solo tendrá autoconsumo, cuando mida la corriente que pasa por el. .. Y durante la noche, NO tendrá consumo....
              Estoy equivocado,???
              Si alguien se acuerda de estos legendarios medidores y recuerda su autoconsumo... Le doy las gracias,.... Por refrescarse la memoria..
              Trasteando por la Red, he encontrado en medidores mayores un autoconsumo de 0,2V por Amp, y me ha parecido un consumo "relativamente", elevado, si mete 2,Amp, que se queden por el camino 0,4V.me parece bastante perdida.... De ahí mi duda...
              La otra opción es colocarlo, y medir la tensión antes del amperimetro y la que hay después de el.... Y así saber exactamente la "caída de tensión", que se produce, y sacar el autoconsumo...
              Vintage!!! jiii

              No creo sea mucho, y solo seria cuando paneles den energia, por tanto no hay miedo digamos de descargar bateria cuando no hay sol.

              de Cualquier forma, es medible.

              Aplicale un consumo ESTABLE . MIde con pinza lo mas exacta posible en su entrada y su salida la intensidad . La diferencia entre lo que le entra y lo que sale....es el autoconsumo.

              Hazlo con baja intensidad y la maxima del amperimetro...asi ves si el autoconsumo varia con la carga-
              No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

              NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

              Comentario

              • Osiris
                Usuario
                • 14 sep, 2011
                • 16878
                • Sanlúcar de Barrameda

                Originalmente publicado por Osiris
                Ok.

                En post 3 puse este enlace



                Que es para calcular secciones segun caida tension. Viene para tensiones 12V, se mete datos y sale de forma directa, pero y para tensiones que no sean 12v como por ejemplo un panel de VMP 36V?

                Realmente no es dificil, pues se hace el calculo como si fuese para 12V , y luego esa seccion resultante se divide entre 3 , ya que 36V es el triple de 12V. Pero, hagamoslo con su formula para un mejor entendimiento. Lo pondré en post 3 par actualizarlo .

                Datos de tu panel:

                P = 310 W
                IMP = 9,26A (pongamos 10A)
                VMP = 33,48V

                Formula para el calculo seccion (vienen en el enlace en la explicacion )

                2 x L x I / 56 x %

                2 : Valor fijo
                L : Largo de un solo cable en metros
                I : Intensidad maxima del circuito
                56 : Coeficiente fijo del cobre
                % : Valor de la caida de tension maxima que queramos tener


                Potencia total con dos paneles:

                620W


                Potencia real estimada maxima

                75% de 620W = 465 W


                Tension optima lado paneles (VMP)

                33,48V


                Intensidad maxima en lado paneles

                465W / 33,48V = 13,88 A


                Caida tension maxima deseada

                Pongamos 1% .

                1% de 33,48V = 0,33V



                Pongamos todos los valores en la formula:

                2 x L x I / 56 x %

                2 x 4 x 13,88 / 56 x 0,33

                111,04 / 18,48

                Esa cuenta nos da un resultado de :

                6,009 mm2

                O sea, el calculo nos dice.......un cable de 6 mm2

                Personalmente pondria 10mm para maximizar eficiencia , apenas hay diferencia de tamaño y precio. 3-4 euros.
                Su usasemos paneles de 18V (los llamados 12V) fijaros la intensidad:

                465 W netos maximos esperados.

                465W / 18 V

                26 Amperios nos bajaria desde paneles.

                % = 1% de 18V = 0,18

                2 x L x I / 56 x %

                2 x 4 x 26 / 56 x 0,18

                208 / 10,08

                20,6 mm2 seria la seccion del cable, al no existir esa seccion comercialmente....nos tenemos que ir a 25 mm2.

                He aqui, la IMPORTANCIA Y EL POR QUE DE PANELES EN SERIE O PANELES CON VMP 36V (mas o menos) .
                Editado por última vez por Osiris; 19/01/2020, 19:37:21.
                No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                Comentario

                • ser
                  Usuario
                  • 2 nov, 2006
                  • 5515
                  • Errenteria

                  Gracias Osiris...
                  Vintage.... Jejeje....
                  Así lo medire...

                  Comentario

                  • josal
                    Moderador
                    • 1 dic, 2005
                    • 1488
                    • TERRASSA (Barcelona)

                    Osiris te felicito, muy interesante el tema entero y con unas aportaciones espectaculares. Gracias por compartirlo.

                    Comentario

                    • dani3lin
                      Usuario
                      • 8 abr, 2014
                      • 838
                      • Sevilla

                      Originalmente publicado por Osiris
                      Ok.

                      En post 3 puse este enlace



                      Que es para calcular secciones segun caida tension. Viene para tensiones 12V, se mete datos y sale de forma directa, pero y para tensiones que no sean 12v como por ejemplo un panel de VMP 36V?

                      Realmente no es dificil, pues se hace el calculo como si fuese para 12V , y luego esa seccion resultante se divide entre 3 , ya que 36V es el triple de 12V. Pero, hagamoslo con su formula para un mejor entendimiento. Lo pondré en post 3 par actualizarlo .

                      Datos de tu panel:

                      P = 310 W
                      IMP = 9,26A (pongamos 10A)
                      VMP = 33,48V

                      Formula para el calculo seccion (vienen en el enlace en la explicacion )

                      2 x L x I / 56 x %

                      2 : Valor fijo
                      L : Largo de un solo cable en metros
                      I : Intensidad maxima del circuito
                      56 : Coeficiente fijo del cobre
                      % : Valor de la caida de tension maxima que queramos tener


                      Potencia total con dos paneles:

                      620W


                      Potencia real estimada maxima

                      75% de 620W = 465 W


                      Tension optima lado paneles (VMP)

                      33,48V


                      Intensidad maxima en lado paneles

                      465W / 33,48V = 13,88 A


                      Caida tension maxima deseada

                      Pongamos 1% .

                      1% de 33,48V = 0,33V



                      Pongamos todos los valores en la formula:

                      2 x L x I / 56 x %

                      2 x 4 x 13,88 / 56 x 0,33

                      111,04 / 18,48

                      Esa cuenta nos da un resultado de :

                      6,009 mm2

                      O sea, el calculo nos dice.......un cable de 6 mm2

                      Personalmente pondria 10mm para maximizar eficiencia , apenas hay diferencia de tamaño y precio. 3-4 euros.
                      Que útiles son las formulas tan bien explicadas. Muchas gracias don osiris

                      Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk

                      Comentario

                      • dani3lin
                        Usuario
                        • 8 abr, 2014
                        • 838
                        • Sevilla

                        Originalmente publicado por Osiris
                        Ok.

                        En post 3 puse este enlace



                        Que es para calcular secciones segun caida tension. Viene para tensiones 12V, se mete datos y sale de forma directa, pero y para tensiones que no sean 12v como por ejemplo un panel de VMP 36V?

                        Realmente no es dificil, pues se hace el calculo como si fuese para 12V , y luego esa seccion resultante se divide entre 3 , ya que 36V es el triple de 12V. Pero, hagamoslo con su formula para un mejor entendimiento. Lo pondré en post 3 par actualizarlo .

                        Datos de tu panel:

                        P = 310 W
                        IMP = 9,26A (pongamos 10A)
                        VMP = 33,48V

                        Formula para el calculo seccion (vienen en el enlace en la explicacion )

                        2 x L x I / 56 x %

                        2 : Valor fijo
                        L : Largo de un solo cable en metros
                        I : Intensidad maxima del circuito
                        56 : Coeficiente fijo del cobre
                        % : Valor de la caida de tension maxima que queramos tener


                        Potencia total con dos paneles:

                        620W


                        Potencia real estimada maxima

                        75% de 620W = 465 W


                        Tension optima lado paneles (VMP)

                        33,48V


                        Intensidad maxima en lado paneles

                        465W / 33,48V = 13,88 A


                        Caida tension maxima deseada

                        Pongamos 1% .

                        1% de 33,48V = 0,33V



                        Pongamos todos los valores en la formula:

                        2 x L x I / 56 x %

                        2 x 4 x 13,88 / 56 x 0,33

                        111,04 / 18,48

                        Esa cuenta nos da un resultado de :

                        6,009 mm2

                        O sea, el calculo nos dice.......un cable de 6 mm2

                        Personalmente pondria 10mm para maximizar eficiencia , apenas hay diferencia de tamaño y precio. 3-4 euros.
                        Acabo de hacer esa fórmula con los 310w de un panel que serían 232'5w reales y me da que necesitaría un cable de 3mm de sección, con lo cual hoy por hoy el cable que va desde la placa al regulador (4mm) no tendría por qué cambiarlo.

                        Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk

                        Comentario

                        • Osiris
                          Usuario
                          • 14 sep, 2011
                          • 16878
                          • Sanlúcar de Barrameda

                          Originalmente publicado por dani3lin
                          Acabo de hacer esa fórmula con los 310w de un panel que serían 232'5w reales y me da que necesitaría un cable de 3mm de sección, con lo cual hoy por hoy el cable que va desde la placa al regulador (4mm) no tendría por qué cambiarlo.

                          Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk
                          Exacto. Al ser mitad potencia....mitad seccion.

                          A mi me dio 6 mm ( los dos paneles). 1 solo....3 mm. O sea, la siguiente seccion comercial es la que ya tienes....4 mm.
                          No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                          NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                          Comentario

                          • dani3lin
                            Usuario
                            • 8 abr, 2014
                            • 838
                            • Sevilla

                            Originalmente publicado por Osiris
                            Exacto. Al ser mitad potencia....mitad seccion.

                            A mi me dio 6 mm ( los dos paneles). 1 solo....3 mm. O sea, la siguiente seccion comercial es la que ya tienes....4 mm.
                            Ahora lo que me queda es cambiar el regulador de sitio y ponerlo lo más cercano a batería ya que hoy por hoy me tendría que ir a 25mm. A ver qué ubicación le busco, ya que la batería va en el vano motor

                            Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk

                            Comentario

                            • Osiris
                              Usuario
                              • 14 sep, 2011
                              • 16878
                              • Sanlúcar de Barrameda

                              Originalmente publicado por dani3lin
                              Ahora lo que me queda es cambiar el regulador de sitio y ponerlo lo más cercano a batería ya que hoy por hoy me tendría que ir a 25mm. A ver qué ubicación le busco, ya que la batería va en el vano motor

                              Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk
                              ... debe ser sitio algo ventilado y lejos Fuentes de calor ( lo digo porque vano motor no sería su sitio por el calor)
                              No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                              NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                              Comentario

                              • dani3lin
                                Usuario
                                • 8 abr, 2014
                                • 838
                                • Sevilla

                                A parte me da por darle manguerazos de vez en cuando [emoji23]

                                Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk

                                Comentario

                                Trabajando...