  1. #231
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,858

    Predeterminado

    Cita Iniciado por ser Ver mensaje
    Archivo adjunto 181618
    Tenía este amperimetro de CC, y tengo una duda, la bobina imagino que tendrá un pequeño autoconsumo..... Imagino que será muy muy pequeño,..... Pensaba ponerlo entre paneles y el regulador, para ver qué es lo que baja de paneles.... Ya se que NO es lo que entra realmente a la batería......
    También, llevo pinza, pero esto me daría el dato de manera sencilla.
    La cuestion es, saber que autoconsumo puede tener... Pienso que solo tendrá autoconsumo, cuando mida la corriente que pasa por el. .. Y durante la noche, NO tendrá consumo....
    Estoy equivocado,???
    Si alguien se acuerda de estos legendarios medidores y recuerda su autoconsumo... Le doy las gracias,.... Por refrescarse la memoria..
    Trasteando por la Red, he encontrado en medidores mayores un autoconsumo de 0,2V por Amp, y me ha parecido un consumo "relativamente", elevado, si mete 2,Amp, que se queden por el camino 0,4V.me parece bastante perdida.... De ahí mi duda...
    La otra opción es colocarlo, y medir la tensión antes del amperimetro y la que hay después de el.... Y así saber exactamente la "caída de tensión", que se produce, y sacar el autoconsumo...
    Vintage!!! jiii

    No creo sea mucho, y solo seria cuando paneles den energia, por tanto no hay miedo digamos de descargar bateria cuando no hay sol.

    de Cualquier forma, es medible.

    Aplicale un consumo ESTABLE . MIde con pinza lo mas exacta posible en su entrada y su salida la intensidad . La diferencia entre lo que le entra y lo que sale....es el autoconsumo.

    Hazlo con baja intensidad y la maxima del amperimetro...asi ves si el autoconsumo varia con la carga-
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  2. #232
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,858

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Osiris Ver mensaje
    Ok.

    En post 3 puse este enlace

    http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...ra_seccion.php

    Que es para calcular secciones segun caida tension. Viene para tensiones 12V, se mete datos y sale de forma directa, pero y para tensiones que no sean 12v como por ejemplo un panel de VMP 36V?

    Realmente no es dificil, pues se hace el calculo como si fuese para 12V , y luego esa seccion resultante se divide entre 3 , ya que 36V es el triple de 12V. Pero, hagamoslo con su formula para un mejor entendimiento. Lo pondré en post 3 par actualizarlo .

    Datos de tu panel:

    P = 310 W
    IMP = 9,26A (pongamos 10A)
    VMP = 33,48V

    Formula para el calculo seccion (vienen en el enlace en la explicacion )

    2 x L x I / 56 x %

    2 : Valor fijo
    L : Largo de un solo cable en metros
    I : Intensidad maxima del circuito
    56 : Coeficiente fijo del cobre
    % : Valor de la caida de tension maxima que queramos tener


    Potencia total con dos paneles:

    620W


    Potencia real estimada maxima

    75% de 620W = 465 W


    Tension optima lado paneles (VMP)

    33,48V


    Intensidad maxima en lado paneles

    465W / 33,48V = 13,88 A


    Caida tension maxima deseada

    Pongamos 1% .

    1% de 33,48V = 0,33V



    Pongamos todos los valores en la formula:

    2 x L x I / 56 x %

    2 x 4 x 13,88 / 56 x 0,33

    111,04 / 18,48

    Esa cuenta nos da un resultado de :

    6,009 mm2

    O sea, el calculo nos dice.......un cable de 6 mm2

    Personalmente pondria 10mm para maximizar eficiencia , apenas hay diferencia de tamaño y precio. 3-4 euros.
    Su usasemos paneles de 18V (los llamados 12V) fijaros la intensidad:

    465 W netos maximos esperados.

    465W / 18 V

    26 Amperios nos bajaria desde paneles.

    % = 1% de 18V = 0,18

    2 x L x I / 56 x %

    2 x 4 x 26 / 56 x 0,18

    208 / 10,08

    20,6 mm2 seria la seccion del cable, al no existir esa seccion comercialmente....nos tenemos que ir a 25 mm2.

    He aqui, la IMPORTANCIA Y EL POR QUE DE PANELES EN SERIE O PANELES CON VMP 36V (mas o menos) .
    Última edición por Osiris; 19/01/2020 a las 19:37
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  3. #233
    Usuario Avatar de ser
    Fecha de ingreso
    02 nov, 06
    Ubicación
    Errenteria
    Mensajes
    5,478

    Predeterminado

    Gracias Osiris...
    Vintage.... Jejeje....
    Así lo medire...

  4. #234
    Moderador Avatar de josal
    Fecha de ingreso
    01 dic, 05
    Ubicación
    TERRASSA (Barcelona)
    Mensajes
    1,451

    Predeterminado

    Osiris te felicito, muy interesante el tema entero y con unas aportaciones espectaculares. Gracias por compartirlo.

  5. #235
    Usuario
    Fecha de ingreso
    08 abr, 14
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    836

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Osiris Ver mensaje
    Ok.

    En post 3 puse este enlace

    http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...ra_seccion.php

    Que es para calcular secciones segun caida tension. Viene para tensiones 12V, se mete datos y sale de forma directa, pero y para tensiones que no sean 12v como por ejemplo un panel de VMP 36V?

    Realmente no es dificil, pues se hace el calculo como si fuese para 12V , y luego esa seccion resultante se divide entre 3 , ya que 36V es el triple de 12V. Pero, hagamoslo con su formula para un mejor entendimiento. Lo pondré en post 3 par actualizarlo .

    Datos de tu panel:

    P = 310 W
    IMP = 9,26A (pongamos 10A)
    VMP = 33,48V

    Formula para el calculo seccion (vienen en el enlace en la explicacion )

    2 x L x I / 56 x %

    2 : Valor fijo
    L : Largo de un solo cable en metros
    I : Intensidad maxima del circuito
    56 : Coeficiente fijo del cobre
    % : Valor de la caida de tension maxima que queramos tener


    Potencia total con dos paneles:

    620W


    Potencia real estimada maxima

    75% de 620W = 465 W


    Tension optima lado paneles (VMP)

    33,48V


    Intensidad maxima en lado paneles

    465W / 33,48V = 13,88 A


    Caida tension maxima deseada

    Pongamos 1% .

    1% de 33,48V = 0,33V



    Pongamos todos los valores en la formula:

    2 x L x I / 56 x %

    2 x 4 x 13,88 / 56 x 0,33

    111,04 / 18,48

    Esa cuenta nos da un resultado de :

    6,009 mm2

    O sea, el calculo nos dice.......un cable de 6 mm2

    Personalmente pondria 10mm para maximizar eficiencia , apenas hay diferencia de tamaño y precio. 3-4 euros.
    Que útiles son las formulas tan bien explicadas. Muchas gracias don osiris

    Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk

  6. #236
    Usuario
    Fecha de ingreso
    08 abr, 14
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    836

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Osiris Ver mensaje
    Ok.

    En post 3 puse este enlace

    http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...ra_seccion.php

    Que es para calcular secciones segun caida tension. Viene para tensiones 12V, se mete datos y sale de forma directa, pero y para tensiones que no sean 12v como por ejemplo un panel de VMP 36V?

    Realmente no es dificil, pues se hace el calculo como si fuese para 12V , y luego esa seccion resultante se divide entre 3 , ya que 36V es el triple de 12V. Pero, hagamoslo con su formula para un mejor entendimiento. Lo pondré en post 3 par actualizarlo .

    Datos de tu panel:

    P = 310 W
    IMP = 9,26A (pongamos 10A)
    VMP = 33,48V

    Formula para el calculo seccion (vienen en el enlace en la explicacion )

    2 x L x I / 56 x %

    2 : Valor fijo
    L : Largo de un solo cable en metros
    I : Intensidad maxima del circuito
    56 : Coeficiente fijo del cobre
    % : Valor de la caida de tension maxima que queramos tener


    Potencia total con dos paneles:

    620W


    Potencia real estimada maxima

    75% de 620W = 465 W


    Tension optima lado paneles (VMP)

    33,48V


    Intensidad maxima en lado paneles

    465W / 33,48V = 13,88 A


    Caida tension maxima deseada

    Pongamos 1% .

    1% de 33,48V = 0,33V



    Pongamos todos los valores en la formula:

    2 x L x I / 56 x %

    2 x 4 x 13,88 / 56 x 0,33

    111,04 / 18,48

    Esa cuenta nos da un resultado de :

    6,009 mm2

    O sea, el calculo nos dice.......un cable de 6 mm2

    Personalmente pondria 10mm para maximizar eficiencia , apenas hay diferencia de tamaño y precio. 3-4 euros.
    Acabo de hacer esa fórmula con los 310w de un panel que serían 232'5w reales y me da que necesitaría un cable de 3mm de sección, con lo cual hoy por hoy el cable que va desde la placa al regulador (4mm) no tendría por qué cambiarlo.

    Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk

  7. #237
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,858

    Predeterminado

    Cita Iniciado por dani3lin Ver mensaje
    Acabo de hacer esa fórmula con los 310w de un panel que serían 232'5w reales y me da que necesitaría un cable de 3mm de sección, con lo cual hoy por hoy el cable que va desde la placa al regulador (4mm) no tendría por qué cambiarlo.

    Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk
    Exacto. Al ser mitad potencia....mitad seccion.

    A mi me dio 6 mm ( los dos paneles). 1 solo....3 mm. O sea, la siguiente seccion comercial es la que ya tienes....4 mm.
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  8. #238
    Usuario
    Fecha de ingreso
    08 abr, 14
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    836

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Osiris Ver mensaje
    Exacto. Al ser mitad potencia....mitad seccion.

    A mi me dio 6 mm ( los dos paneles). 1 solo....3 mm. O sea, la siguiente seccion comercial es la que ya tienes....4 mm.
    Ahora lo que me queda es cambiar el regulador de sitio y ponerlo lo más cercano a batería ya que hoy por hoy me tendría que ir a 25mm. A ver qué ubicación le busco, ya que la batería va en el vano motor

    Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk

  9. #239
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,858

    Predeterminado

    Cita Iniciado por dani3lin Ver mensaje
    Ahora lo que me queda es cambiar el regulador de sitio y ponerlo lo más cercano a batería ya que hoy por hoy me tendría que ir a 25mm. A ver qué ubicación le busco, ya que la batería va en el vano motor

    Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk
    ... debe ser sitio algo ventilado y lejos Fuentes de calor ( lo digo porque vano motor no sería su sitio por el calor)
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  10. #240
    Usuario
    Fecha de ingreso
    08 abr, 14
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    836

    Predeterminado

    A parte me da por darle manguerazos de vez en cuando

    Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk