  1. #2851
    Usuario
    Fecha de ingreso
    28 may, 19
    Ubicación
    Algeciras
    Mensajes
    26

    Predeterminado

    Buenas noches, he leído y releído y sigo en las mismas, expongo mi problema ! Tengo una placa de 85 a 100w máximo, ya que compré esta autocaravana de segunda mano y no tengo ni idea pero comparándola con la otra auto que tengo y lleva una de 150w … la cuestión es que lleva regulador de solo 6a, tenía batería de 77ah de ácido, y la he cambiado por una de Agm de 125ah, pero no carga bien, al terminar el día ha cargado 3/4 y si enciendo dos luces de led y por ejemplo la bomba de agua abriendo un grifo se pone en una rallita de batería, he medido el voltaje y me daba de entrada de la placa 13,27v , y en la otra autocaravana me da 18,4v , por donde debería empezar cambiando? Regulador? O todo el kit de placas ? Y si es así… puedo dejar esa placa y añadirle otra en paralelo y ponerle un buen regulador con solo esa batería? Siento el tocho ya que no tengo ni idea… jejjee

  2. #2852
    Usuario Avatar de JoseAH
    Fecha de ingreso
    06 dic, 20
    Ubicación
    Horche
    Mensajes
    572

    Predeterminado

    13,27 es correcto, 18,4 una barbaridad
    Pon otra placa y un buen regulador

  3. #2853
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    15,959

    Predeterminado

    Cita Iniciado por KiKomS Ver mensaje
    Buenas noches, he leído y releído y sigo en las mismas, expongo mi problema ! Tengo una placa de 85 a 100w máximo, ya que compré esta autocaravana de segunda mano y no tengo ni idea pero comparándola con la otra auto que tengo y lleva una de 150w … la cuestión es que lleva regulador de solo 6a, tenía batería de 77ah de ácido, y la he cambiado por una de Agm de 125ah, pero no carga bien, al terminar el día ha cargado 3/4 y si enciendo dos luces de led y por ejemplo la bomba de agua abriendo un grifo se pone en una rallita de batería, he medido el voltaje y me daba de entrada de la placa 13,27v , y en la otra autocaravana me da 18,4v , por donde debería empezar cambiando? Regulador? O todo el kit de placas ? Y si es así… puedo dejar esa placa y añadirle otra en paralelo y ponerle un buen regulador con solo esa batería? Siento el tocho ya que no tengo ni idea… jejjee
    Lo primero es detallar mas lo que ocurre en la autocaravana que falla , olvida la otra .

    Tipo regulador.
    Voltaje a pleno so de entrada regulador y salida cargando baterías .

    Para empezar...

    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Thomas Alva Edison.

    https://www.acpasion.net/foro/showthread.php?145514-El-Rincon-Solar NO puedo atender a los privados. Lo siento.

  4. #2854
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    15,959

    Predeterminado

    De entrada 13,27v bajando paneles es baja tensión solar

    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Thomas Alva Edison.

    https://www.acpasion.net/foro/showthread.php?145514-El-Rincon-Solar NO puedo atender a los privados. Lo siento.

  5. #2855
    Usuario Avatar de ser
    Fecha de ingreso
    02 nov, 06
    Ubicación
    Errenteria
    Mensajes
    4,719

    Predeterminado

    Cita Iniciado por ser Ver mensaje
    Buenas

    Pregunta sencilla para los que controlan el tema.

    (Conexionado de los paneles en Serie o paralelo)

    No soy gran consumidor de energía, (solo llevo una batería de 95 Amp de las "vintage" de ácido (sin mantenimiento).
    Consumos luces ,TV, carga de móviles,

    Con esto de la "legalización" de las placas que llevamos en el techo, y viendo que para la siguiente ITV ya va a estar en marcha todo esté asunto, voy a instalar una tercera placa que tenía muerta de risa en casa. (Para que así conste en la ficha técnica).

    Pongo las características de las 2 placas que ya llevo montadas en paralelo:

    Archivo adjunto 196518

    Y ahora las características del panel que andaba por casa.

    Archivo adjunto 196519


    Como se pueden ver, los datos de ambos son muy similares. Por lo que entiendo que no hay problema alguno, tanto si optó por instalarlos en serie o paralelo.

    La gran duda que tengo, es si instalarlos en serie , o en paralelo.

    Tengo entendido que montandolos en serie se puede obtener algo más de rendimiento (tanto a primera hora de la mañana, c como al final del día) en comparación con tenerlos montados en paralelo.
    (Tal vez esté equivocado, pero me suena que a a primera/última hora si están en serie al sumarse las tensiones es más fácil superar la tensión de la bateria, y de esta manera que se pueda empezar a cargar)

    La cuestión, es que si lo montos en serie la suma de las tensiones VMPP superaría por muy poco los 50V. (y me pareció entender que apartir de ahí podía suponer un riesgo en caso de liarla tocando cables).
    Además para montar los tres en serie debería rehacer el conexionado de lo que ya llevo instalado.

    En cambio para colocar ese tercer panel en paralelo, no he de cambiar nada, simplemente conectar el positivo del nuevo panel a la regleta donde van los otros paneles, y lo mismo con el negativo.

    A nivel de secciones voy cubierto por qué en su día cableė la patente de paneles al regulador con sección de 6 mm.

    Otro cosa que tendría que cambiar sería el regulador, ,más que nada por que el que tengo es solamente para 10 amp (pwm), con lo cual optaría por un mptt.

    La gran duda es?????

    Merece la pena liarse , para conectar los tres en serie, o dejar los tres en paralelo????

    Hay mucha diferencia a nivel de cuando empiezan a cargar, o se trata de una diferencia prácticamente inapreciable???

    Agradecido de lo que me podais aportar
    Hola
    Como andas por aquí, Osiris recupero esta pregunta que se ha quedado pedida por aquí atras

  6. #2856
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    15,959

    Predeterminado

    Cita Iniciado por ser Ver mensaje
    Hola
    Como andas por aquí, Osiris recupero esta pregunta que se ha quedado pedida por aquí atras
    Respuesta corta:

    Pon otro panel en paralelo , un regulador acorde y a disfrutar!!!!


    Respuesta mas larga;

    Al subir voltaje paneles se consigue como bien dices arañar más "chicha" antes y después de lo.normal y con baja luminosidad por otras cuestiones ( eres de nieve)...aunque si hay nieve en paneles da igual como lo lleves jijij.

    Merece el lío para esa ganancia, siendo de consumo bajo? NO.

    Podrías poner los tres en serie? SI.pero necesitas un regulador acepté en su entrada desde paneles al menos 100v...para ir holgados. El valor que se tiene en cuenta para este cálculo no es el VMP, sino el VOC que es mayor ( tus características sobre 21-22 V). 22 x 3 paneles 66V,más un margen de 25 % seguridad...ya tienes 100v.

    Peligroso? Más peligroso es el 230v alterna...hasta de un inversor. Con seguridad todo es posible . Hasta 50V se considera tensión seguridad, a partir de ahí no. No quiere decir 50v no pasa nada y 51V estas muerto....sencillamente había que poner una "linea" donde separar . En casa trabajo a casi 500V de paneles...con las debidas medidas seguridad.


    Valoraría un mppt de 100V entrada.....pensando si en futuro te aburres mucho y decides complicarte un poco para arañar hasta último amperios solar....







    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Thomas Alva Edison.

    https://www.acpasion.net/foro/showthread.php?145514-El-Rincon-Solar NO puedo atender a los privados. Lo siento.

  7. #2857
    Usuario Avatar de ser
    Fecha de ingreso
    02 nov, 06
    Ubicación
    Errenteria
    Mensajes
    4,719

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Osiris Ver mensaje
    Respuesta corta:

    Pon otro panel en paralelo , un regulador acorde y a disfrutar!!!!


    Respuesta mas larga;

    Al subir voltaje paneles se consigue como bien dices arañar más "chicha" antes y después de lo.normal y con baja luminosidad por otras cuestiones ( eres de nieve)...aunque si hay nieve en paneles da igual como lo lleves jijij.

    Merece el lío para esa ganancia, siendo de consumo bajo? NO.

    Podrías poner los tres en serie? SI.pero necesitas un regulador acepté en su entrada desde paneles al menos 100v...para ir holgados. El valor que se tiene en cuenta para este cálculo no es el VMP, sino el VOC que es mayor ( tus características sobre 21-22 V). 22 x 3 paneles 66V,más un margen de 25 % seguridad...ya tienes 100v.

    Peligroso? Más peligroso es el 230v alterna...hasta de un inversor. Con seguridad todo es posible . Hasta 50V se considera tensión seguridad, a partir de ahí no. No quiere decir 50v no pasa nada y 51V estas muerto....sencillamente había que poner una "linea" donde separar . En casa trabajo a casi 500V de paneles...con las debidas medidas seguridad.


    Valoraría un mppt de 100V entrada.....pensando si en futuro te aburres mucho y decides complicarte un poco para arañar hasta último amperios solar....







    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
    Muchas gracias

    Casualidad que ayer por la tarde ,estuve trasteando por la red, y tras leerme un montón de información llegué a la conclusión de que los iba a montar en paralelo.

    Simplemente por que me iba a dar la "opción" de montar un mppt, y en caso de que se averiase , podía colocar cualquier pwm, siempre que el regulador sea de 20 o más amp,.

    Con este panel que voy a colocar , se cierra la opción de poder colocar más paneles, más que nada por que para eso debería desmontar los que ya hay pegados , para poder poner más....

    Como ya se lo que cuesta despegarlos , .....

    Teniendo eso en cuenta pregunto si el victron mppt 75/15, va a ir muy al límite????

    Por lo que he leído ese modelo, si superas un pelín los watios de entrada, no pasa nada simplemente NO los aprovechas.......

    Hasta ahora he llevado un conergy sc10 y no ha dado problema , a pesar de ir "justo" 10 amp frente a los teóricos 8 amp en paneles

  8. #2858
    Usuario Avatar de ser
    Fecha de ingreso
    02 nov, 06
    Ubicación
    Errenteria
    Mensajes
    4,719

    Predeterminado

    Hola

    Releyendolo de nuevo ......la opción del mppt de 100 / 15 o 20, ......
    Se queda abierta , la posibilidad, de sin ampliar campo FV , conectar en serie y poder "arañar" algunos amperios más...

    Interesante tambien

  9. #2859
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    15,959

    Predeterminado

    Cita Iniciado por ser Ver mensaje
    Hola

    Releyendolo de nuevo ......la opción del mppt de 100 / 15 o 20, ......
    Se queda abierta , la posibilidad, de sin ampliar campo FV , conectar en serie y poder "arañar" algunos amperios más...

    Interesante tambien
    Cualquier mppt lo puedes superar en watios instalados frente a lo que puede producir. El regulador pedirá a paneles como máximo lo máximo puede dar por su salida. Si es regulador 20A...pedida a paneles los watios resultantes que sean necesarios para crear 20A en la salida...y punto. No sé quema por eso.

    Lógicamente siempre es bueno trabajar con margen ,si vamos a trabajar muchas horas a tope de regulador. En esos casos mejor ir a uno superior.


    En una AC con paneles horizontal pocas veces tenemos la opción dw generar el 100% de nominal del panel. Ni en una instalación domestica consigues el 100% fácilmente, pocas veces al año..muy poco, y eso hay inclinación y orientación.

    Lo importante es NUNCA sobrepasar la TENSION de entrada permitida en regulador...eso es SAGRADO.

    Un panel trabaja a demanda , si regulador no pide....no produce. No es como he leído alguna vez , wue la energía genera paneles hay que disiparla sino se consume ...FALSO. Un panel es digamos como un alternador , produce si se le demanda .

    Si vas a por victron, que sea la gama SMART SOLAR, pues son los que traen Bluetooth incorporado.

    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Thomas Alva Edison.

    https://www.acpasion.net/foro/showthread.php?145514-El-Rincon-Solar NO puedo atender a los privados. Lo siento.

  10. #2860
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    15,959

    Predeterminado

    Esta es la campana solar de un buen día de sol.

    8kw paneles instalados.

    Solo un par de horas se llega a casi 6 kw producidos.

    Inversor solar de 8kw.

    Ni a medio día 11 Julio iba a su máximo. Resto horas se pone a dormir .

    Si fuesen 16 kw instalados, tendriamos en vez de campana un casi rectángulo. El techo sería durante muchas horas 8kw de producción ( el máximo del inversir solar ) aprovechando el inversor a tope la mayor parte del día. Esto nonsuele hacerse , es castigar el inversor....pero técnicamente no le pasa nada más allá de muchas horas a tope.


    No se si me explicado medio regular



    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Thomas Alva Edison.