Enfriador Neil

Colapsar
X
 
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Fernando Rico
    Usuario
    • 24 oct, 2018
    • 4
    • Alegria - dulantzi

    Enfriador Neil

    Hola a todos : en la AC de 2ª mano , comprada hace algo mas de un año, a un particular le falla el enfriador.
    El agua no sube del deposito al aparato. He comprobado y la bomba esta perfecta . Con el aparato en funcionamiento el tester me marca 5 V. y claro con ese voltaje no trabaja.
    Pudiera ser de los detectores de nivel, pero no tengo ni idea de como funcionan.
    Muchas gracias por vuestra colaboracion.
  • jraul
    Usuario
    • 6 may, 2018
    • 20
    • arroyomolinos

    #2
    A mi me falló parecido que no subía el agua y fue esa bomba, una cosa es que llegue tensión y otra que funcione la bomba.
    Yo hice la prueba con mi mujer y mientras ella encendía el neil yo me fui a la bomba y vi que no giraba. Cambia la si puedes me suena que vale sobre los 20 euros.un saludo ya nos dices.
    Lo que no se si trabaja a ese voltaje o a 12v.
    Editado por última vez por jraul; 10/02/2020, 19:31:51.

    Comentario

    • Fernando Rico
      Usuario
      • 24 oct, 2018
      • 4
      • Alegria - dulantzi

      #3
      Como ya he dicho la bomba funciona perfectamente cuando llegan los 12 V.

      Comentario

      • VIKINGO
        Usuario
        • 3 feb, 2008
        • 13488
        • Cantillana

        #4
        El neil tiene una funcion que regula el voltaje que llega a la bomba, para que sea menos ruidosa cuando el trayecto es corto, a ver si lo han configurado al mínimo... Mirate el manual que te explica como se cambia.

        Saludos desde Cantillana.