    Predeterminado led indicador estado valvula motorizada aguas grises

    Cita Iniciado por dougalin Ver mensaje
    supongo que el sistema solo sería 100% fiable si se conecta a los interruptores de fin de carrera de la valvula, pero no la quiero desmontar, seguiremos dando vueltas que ahora hay tiempo

    un saludo
    Eso mismo pienso, pero otra cosa es que se pueda hacer.

    Vamos con otra opción jejejeje

    Ahora que ya has explicado las posibles funciones del módulo, yo quizá haría lo siguiente.
    Un solo relé conmutado.
    Alimentación del módulo y del común de relé cogido desde centralita.
    Contacto NA a señal abrir válvula y led rojo.
    Contacto NC a señal cerrar válvula y led verde.

    Supongamos válvula cerrada y vamos a vaciar.
    Pulsación a tecla relé 1 y el relé se enclava a posición abrir válvula. Led rojo.
    Hemos vaciado.
    Pulsación a tecla relé 1 y el relé se desenclava y válvula se cierra. Led verde.
    Llegamos al lugar donde la guardamos.
    Si queremos dejar la válvula abierta, pulsación a tecla relé 1 y válvula se abrirá. Led rojo. Y apagamos centralita.
    La válvula seguirá abierta porque hemos cortado la alimentación tanto del módulo como de la válvula.
    Pasa la semana y nos vamos de ruta.
    En cuanto encendamos centralita la válvula se cerrará ella sola sin preocuparos de cerrarla. Led verde.

    Creo que ya no voy a hacer el esquema del telerruptor, salvo que me digas lo contrario

    Saludos

  2. #22
    Usuario
    Fecha de ingreso
    02 feb, 19
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    174

    Predeterminado

    Cita Iniciado por aghast Ver mensaje
    Eso mismo pienso, pero otra cosa es que se pueda hacer.

    Vamos con otra opción jejejeje

    Ahora que ya has explicado las posibles funciones del módulo, yo quizá haría lo siguiente.
    Un solo relé conmutado.
    Alimentación del módulo y del común de relé cogido desde centralita.
    Contacto NA a señal abrir válvula y led rojo.
    Contacto NC a señal cerrar válvula y led verde.

    Supongamos válvula cerrada y vamos a vaciar.
    Pulsación a tecla relé 1 y el relé se enclava a posición abrir válvula. Led rojo.
    Hemos vaciado.
    Pulsación a tecla relé 1 y el relé se desenclava y válvula se cierra. Led verde.
    Llegamos al lugar donde la guardamos.
    Si queremos dejar la válvula abierta, pulsación a tecla relé 1 y válvula se abrirá. Led rojo. Y apagamos centralita.
    La válvula seguirá abierta porque hemos cortado la alimentación tanto del módulo como de la válvula.
    Pasa la semana y nos vamos de ruta.
    En cuanto encendamos centralita la válvula se cerrará ella sola sin preocuparos de cerrarla. Led verde.

    Creo que ya no voy a hacer el esquema del telerruptor, salvo que me digas lo contrario

    Saludos


    pues me parece la mejor opcion por el momento, si señor. no, ya no hace falta que hagas el esquema porque esta opcion me ha gustado. muchas gracias aghast

  3. #23
    Usuario Avatar de aghast
    Fecha de ingreso
    20 sep, 11
    Ubicación
    QenK
    Mensajes
    1,260

    Predeterminado

    Me alegro que te haya servido la idea.
    Sin añadir nada más y así te queda el otro relé libre para otros usos que se te ocurran

  4. #24
    Usuario
    Fecha de ingreso
    02 feb, 19
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    174

    Predeterminado

    a ver, que lo hemos solucionado muy pronto y aun quedan muchos dias de encierro...

    como ya os comenté me hice un pequeño circuitillo para que cada vez que pulsaba el boton para abrir la valvula sonase un buzzer de forma intermitente y al cerrarla sonaba de forma continua. el modulo de reles lo tengo metido dentro de un armarito y asi me podria enterar si se pulsaba accidentalmente algun boton del mando. como tenía puesto el relé mediante la configuracion de pulsador era muy facil, mientras estaba el boton pulsado sonaba el buzzer y al soltarlo se callaba.

    con la idea de Aghast ahora el relé no va a funcionar como pulsador, por lo tanto el buzzer o estaría zumbando todo el tiempo o callado todo el tiempo dependiendo de a la salida del relé que lo conecte, se os ocurre como podría hacer que zumbase durante unos 10 segundos cada vez que se cambie el contacto del relé?? ya se que con el led en principio se vería pero por ejemplo si voy conduciendo o estoy en la cama, baño, etc desde alli no lo vería. lo que quiero evitar a toda costa es verter nada sin querer y no aburrirme estos dias de paso......

    tendría que ser algo así como un temporizador. tengo claro como hacerlo con un pulso, pero no con una corriente continua. sería algo que convirtiese la corriente continua en un único pulso cada vez cambie el contacto del relé

    gracias otra vez y salud/os

  5. #25
    Usuario Avatar de aghast
    Fecha de ingreso
    20 sep, 11
    Ubicación
    QenK
    Mensajes
    1,260

    Predeterminado

    Cita Iniciado por dougalin Ver mensaje
    a ver, que lo hemos solucionado muy pronto y aun quedan muchos dias de encierro...

    como ya os comenté me hice un pequeño circuitillo para que cada vez que pulsaba el boton para abrir la valvula sonase un buzzer de forma intermitente y al cerrarla sonaba de forma continua. el modulo de reles lo tengo metido dentro de un armarito y asi me podria enterar si se pulsaba accidentalmente algun boton del mando. como tenía puesto el relé mediante la configuracion de pulsador era muy facil, mientras estaba el boton pulsado sonaba el buzzer y al soltarlo se callaba.

    con la idea de Aghast ahora el relé no va a funcionar como pulsador, por lo tanto el buzzer o estaría zumbando todo el tiempo o callado todo el tiempo dependiendo de a la salida del relé que lo conecte, se os ocurre como podría hacer que zumbase durante unos 10 segundos cada vez que se cambie el contacto del relé?? ya se que con el led en principio se vería pero por ejemplo si voy conduciendo o estoy en la cama, baño, etc desde alli no lo vería. lo que quiero evitar a toda costa es verter nada sin querer y no aburrirme estos dias de paso......

    tendría que ser algo así como un temporizador. tengo claro como hacerlo con un pulso, pero no con una corriente continua. sería algo que convirtiese la corriente continua en un único pulso cada vez cambie el contacto del relé

    gracias otra vez y salud/os
    ¿Y por qué no pones el zumbador únicamente a la maniobra de abrir válvula ?
    Sí , estaría el zumbador sonando pero solo durante el tiempo que tardes en vaciar el depósito. Una vez que cierres válvula, adiós zumbador.

    Saludos

  6. #26
    Usuario
    Fecha de ingreso
    02 feb, 19
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    174

    Predeterminado

    si, esa opcion la habia barajado, pero le voy a dar una vueltita a ver si puede ser que solo suene los 10 segundos que tarda en abrir la valvula.....

    saludos

  7. #27
    Usuario Avatar de VIKINGO
    Fecha de ingreso
    03 feb, 08
    Ubicación
    Cantillana
    Mensajes
    13,486

    Predeterminado

    Y no te has planteado que la válvula se cierre automáticamente por ejemplo al arrancar el motor? para ello puedes usar la señal D+, haciendo que esta active el rele de cerrado, o poner un rele paralelo, de esa manera , con el motor arrancado nunca podrás abrir la válvula. Si cuando la aparcas abres la válvula, cuando arranques para marcharte se cierra sola. Lo único es que para vaciar en un área , siempre tendrás que parar el motor.

    Saludos desde Cantillana

  8. #28
    Usuario Avatar de aghast
    Fecha de ingreso
    20 sep, 11
    Ubicación
    QenK
    Mensajes
    1,260

    Predeterminado

    Cita Iniciado por dougalin Ver mensaje
    si, esa opcion la habia barajado, pero le voy a dar una vueltita a ver si puede ser que solo suene los 10 segundos que tarda en abrir la valvula.....

    saludos
    Existen en el mercado unos relés multifunción que hacen lo que pretendes.



    Saludos

  9. #29
    Usuario
    Fecha de ingreso
    02 feb, 19
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    174

    Predeterminado

    Cita Iniciado por VIKINGO Ver mensaje
    Y no te has planteado que la válvula se cierre automáticamente por ejemplo al arrancar el motor? para ello puedes usar la señal D+, haciendo que esta active el rele de cerrado, o poner un rele paralelo, de esa manera , con el motor arrancado nunca podrás abrir la válvula. Si cuando la aparcas abres la válvula, cuando arranques para marcharte se cierra sola. Lo único es que para vaciar en un área , siempre tendrás que parar el motor.

    Saludos desde Cantillana

    muchas gracias por contestar Vikingo. esa opcion me gusta menos porque preferiría poder manipular la valvula independientemente de si la auto esta arrancada o no

    un saludo

  10. #30
    Usuario
    Fecha de ingreso
    02 feb, 19
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    174

    Predeterminado

    Cita Iniciado por aghast Ver mensaje
    Existen en el mercado unos relés multifunción que hacen lo que pretendes.



    Saludos

    si, he estado viendo algo parecido pero en pcb no de carril como ese que has puesto, segun he entendido si la corriente es continua harian el termporizador cuando se corta la corriente. he pedido uno para probar pero ahora igual tarda 6 meses en llegar......

    https://es.aliexpress.com/item/32801...357063c0pYSLCB

    tambien he visto por ahi un esquema para que una corriente continua solo mande un pulso a un 555, pero hay algun componentes que no tengo para poderlo probar, seguiremos danto vueltas y asi nos entretenemos un rato....

    Archivo adjunto 183505

    de todas formas me puedes pasar el enlace de ese para ver como funciona??

    gracias y saludos
    Última edición por dougalin; 30/03/2020 a las 19:20