Podría ser que te haya puesto un conjunto de bobinas/chiclé de una 6000, es el doble de gas y el doble de potencia, y por eso tienes esos problemas.
En realidad si solo ha cambiado las bobinas no hay problema, las bobinas solo mueven la válvula, pero si ha cambiado la pieza completa (bobinas + válvula), en la propia válvula esta el restrictor de gas (chiclé) que limita los gramos por hora que entran al quemador. También podría fallar si te ha puesto la válvula de una calefacción de diferente presión. En mi calefacción, que era alemana, venia con válvula/chiclé para 50 mb, y al conectarla a la instalación de la AC que es de 30 mb, empezó a dar menos calor, claro, le entraba un 40% menos de gas al quemador. La solución es cambiar la válvula a una que de el paso de gas apropiado a la calefacción.