    Gracias por la aclaración Dédalo. Ese mismo quemador, en mi modelo en concreto, supongo que se encenderá en dos casos (estando en la única posición posible de calefacción, que tiene el agua a 60)
    - cuando el agua baje de 60 grados
    - cuando la temperatura del habitáculo baje de la temperatura puesta con la ruedita.

    Entonces, por que arranca sólo para el agua? No es problema del mando/termostato porque cuando baja de la temperatura, se encienden los ventiladores.

    Mil gracias.

    Comentario

    • Dedalo
      Usuario
      • 26 may, 2006
      • 10942
      • ALBACETE (Albacete)

      #17
      Entonces tienes una avería de la placa electrónica, que cuando baja la temperatura debe hacer dos cosas, activar los ventiladores y encender el fuego...

      El circuito de ventiladores es independiente del circuito de fuego, porque a veces entra en funcionamiento el circuito de fuego solo (boiler), otras veces deben funcionar juntos (calefacción) y otras veces entra solo el de ventilación, por ejemplo, en caso de sobrecalentamiento del quemador.

      Mi calefacción a veces, cuando apaga y pasan unos segundos, arranca solo la ventilación, y es porque el quemador sigue desprendiendo calor, sube la temperatura en la tobera del cambiador de calor y mueve aire para enfriarlo todo.