    Recomendacion de Victron para la maxima eficiencia del regulador. No aparece de 12V, pero es la mitad que si fuese un sistema batería a 24V.

    Dos paneles de 12V en serie o uno de 24V.

    Debe haber un equilibrio entre la tension de paneles y la tension de baterías. Por eso, 5 paneles en serie bajo mi punto de vista, lo veo excesivo para baterias a 12V.



    Enviado desde mi BAH-L09 mediante Tapatalk
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

    Comentario

    • plopez
      Usuario
      • 15 nov, 2007
      • 115
      • MASPALOMAS

      #47
      Originalmente publicado por Osiris
      De todas las posibilidades , la que más me gusta es , 3 string de 3 paneles . Los 3 string en paralelo .

      Y quitas un panel , el que veas más propenso a sombras .

      PD: ojo con las tensiones altas.... ojo y mil veces ojos. 150 V no es moco de pavo en continua . Más, sino estamos habituados a tratar con los señores amperios y voltios que tienen muy mala baba.


      Lo que no entiendo ...,3 baterías litio de 300ah en paralelo??. Eso cobdiciona todo , muy altas intensidades desde regulador ( sobre nada menos 80-100A de salida) . Para mi, hubiese puesto 4 de 200, o bien serie para un sistema 48 V o bien un sistema de 24 v con mezcla paralelo serie de baterías.


      Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
      3 string de 3 paneles es lo que yo había pensado en un principio pero ante la posibilidad de que me entraba un décimo panel cambió todo (y por lo que veo me lo complico).

      Me estas asustando

      ¿Porque no es recomendable tensiones de 150V? ¿cuales son los inconvenientes?

      Tengo dos MPPT uno de 150/60 y otro de 250/100 ¿reparto los paneles entre los dos reguladores?

      Lo de las baterías pone de la tensión de carga de cada batería es de menor o igual a 150A y en cuanto a poner las de 300A es porque me cuadraba justo justito con el espacio disponible, (ahora después de la inversión realizada no cambió el sistema) si no es absolutamente imprescindible.

      Pensaba que tenia el tema resulto pero ahora estoy hecho un mar de dudas.

      Comentario

      • plopez
        Usuario
        • 15 nov, 2007
        • 115
        • MASPALOMAS

        #48
        Osiris, según el ejemplo "máximo" que adjuntas pone "216 células en seis paneles de 12V" mis paneles son de 40 células lo que representa 200 células en cinco paneles, con lo cual la instalación propuesta estaría en ese rango, ¿no?

        Comentario

        • plopez
          Usuario
          • 15 nov, 2007
          • 115
          • MASPALOMAS

          #49
          Pero claro habla de baterias 24V

          Comentario

          • plopez
            Usuario
            • 15 nov, 2007
            • 115
            • MASPALOMAS

            #50
            Archivos Adjuntos

            Comentario

            • Osiris
              Usuario
              • 14 sep, 2011
              • 16878
              • Sanlúcar de Barrameda

              #51
              Originalmente publicado por plopez
              3 string de 3 paneles es lo que yo había pensado en un principio pero ante la posibilidad de que me entraba un décimo panel cambió todo (y por lo que veo me lo complico).

              Me estas asustando

              ¿Porque no es recomendable tensiones de 150V? ¿cuales son los inconvenientes?

              Tengo dos MPPT uno de 150/60 y otro de 250/100 ¿reparto los paneles entre los dos reguladores?

              Lo de las baterías pone de la tensión de carga de cada batería es de menor o igual a 150A y en cuanto a poner las de 300A es porque me cuadraba justo justito con el espacio disponible, (ahora después de la inversión realizada no cambió el sistema) si no es absolutamente imprescindible.

              Pensaba que tenia el tema resulto pero ahora estoy hecho un mar de dudas.
              No te asustes, solo que 150V .... no son 25 V. Y 150V , tiene ya un riesgo eléctrico sencillamente a tener en cuenta, tocar un cable con 24 V no representa peligro , 150V ya no es igual. Solo que hay que tener presente ese hecho , que ya no es una tensión dentro del margen de seguridad que se considera hasta 50 V.


              Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
              No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

              NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

              Comentario

              • Osiris
                Usuario
                • 14 sep, 2011
                • 16878
                • Sanlúcar de Barrameda

                #52
                Optimizador solar cuando se tiene más de una placa para evitar pérdida de potencia con sombra

                Originalmente publicado por plopez
                Osiris, según el ejemplo "máximo" que adjuntas pone "216 células en seis paneles de 12V" mis paneles son de 40 células lo que representa 200 células en cinco paneles, con lo cual la instalación propuesta estaría en ese rango, ¿no?
                Si si, estaría dentro , y va funcionar . Solo te puse esa tabla como referencia de lo que VictronConnect considera como óptimo. Pero como bien dices ... con baterías a 24 V


                Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
                No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                Comentario

                • Osiris
                  Usuario
                  • 14 sep, 2011
                  • 16878
                  • Sanlúcar de Barrameda

                  #53
                  Originalmente publicado por plopez
                  3 string de 3 paneles es lo que yo había pensado en un principio pero ante la posibilidad de que me entraba un décimo panel cambió todo (y por lo que veo me lo complico).

                  Me estas asustando

                  ¿Porque no es recomendable tensiones de 150V? ¿cuales son los inconvenientes?

                  Tengo dos MPPT uno de 150/60 y otro de 250/100 ¿reparto los paneles entre los dos reguladores?

                  Lo de las baterías pone de la tensión de carga de cada batería es de menor o igual a 150A y en cuanto a poner las de 300A es porque me cuadraba justo justito con el espacio disponible, (ahora después de la inversión realizada no cambió el sistema) si no es absolutamente imprescindible.

                  Pensaba que tenia el tema resulto pero ahora estoy hecho un mar de dudas.
                  No creo necesario poner dos reguladores .

                  Sobre tema baterías, solo lo digo de lo que yo hubiese hecho .... pero no que fuese lo mejor teniéndolo todo en cuenta .

                  A mi me gusta 3 string, tensiones más bajas y más acorde a un sistema de 12 V, y se reparte la posibilidad de la repercusión de posibles sombras . Nadie mejor que tú en tu techo puede definir esta posibilidad . Pero puedes probar con los dos string, e incluso todo paralelo.... pero volvemos a trabajar con intensidades muy altas tanto salida como entrada regulador .

                  Y te repito, con esas tensiones de 150 V y más se trabaja en fotovoltaica y no pasa nada. Pero, estamos en autocaravanas a 12V..... y 150 te puede dar una castaña buena si lo tocas. Y cualquier cosa que pongas en ese cableado , fusible, interruptor, conector, etc ....debe soportar esas tensiones con creces.


                  Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
                  No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                  NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                  Comentario

                  • Osiris
                    Usuario
                    • 14 sep, 2011
                    • 16878
                    • Sanlúcar de Barrameda

                    #54
                    Y yo no soy profesional del sector, aquí hay personas controlan mucho este tema. Solo que me gusta ,e intento estar “al día “.

                    Esto pasa, que ceees lo tienes todo controlado y luego salen 1000 dudas , más aún cuando los que participamos podemos tener distintos puntos de vistas .


                    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
                    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                    Comentario

                    • plopez
                      Usuario
                      • 15 nov, 2007
                      • 115
                      • MASPALOMAS

                      #55
                      Bueno la autocaravana tiene 16 enchufes a 230v fijos. por ese lado ya estoy acostumbrado. será cuestión de incrementar las precauciones. (casi todos los electrodomésticos funcionan a 230V) me falta la cocina que estoy en ello.

                      Comentario

                      • Osiris
                        Usuario
                        • 14 sep, 2011
                        • 16878
                        • Sanlúcar de Barrameda

                        #56
                        Originalmente publicado por plopez
                        Bueno la autocaravana tiene 16 enchufes a 230v fijos. por ese lado ya estoy acostumbrado. será cuestión de incrementar las precauciones. (casi todos los electrodomésticos funcionan a 230V) me falta la cocina que estoy en ello.
                        Pues perfecto . Solo lo recalco mucho , para que se tenga presente , que ya no son los simples 12V.


                        Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
                        No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                        NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                        Comentario

                        • plopez
                          Usuario
                          • 15 nov, 2007
                          • 115
                          • MASPALOMAS

                          #57
                          Originalmente publicado por Osiris
                          Y yo no soy profesional del sector, aquí hay personas controlan mucho este tema. Solo que me gusta ,e intento estar “al día “.

                          Esto pasa, que ceees lo tienes todo controlado y luego salen 1000 dudas , más aún cuando los que participamos podemos tener distintos puntos de vistas .


                          Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
                          Eres un Crack, da gusto debatir contigo.

                          Comentario

                          • plopez
                            Usuario
                            • 15 nov, 2007
                            • 115
                            • MASPALOMAS

                            #58
                            Siempre das un porqué de las cosas.

                            Comentario

                            • Osiris
                              Usuario
                              • 14 sep, 2011
                              • 16878
                              • Sanlúcar de Barrameda

                              #59
                              Originalmente publicado por plopez
                              Eres un Crack, da gusto debatir contigo.
                              No no, siempre digo que la duda de otro es la oportunidad de aprender algo nuevo . Siempre se aprende algo nuevo .


                              Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
                              No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                              NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                              Comentario

                              • Osiris
                                Usuario
                                • 14 sep, 2011
                                • 16878
                                • Sanlúcar de Barrameda

                                #60
                                Vas a usar la CCGX para monitorizar todo el sistema Victron?


                                Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
                                No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                                NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                                Comentario