Página 5 de 6 PrimeroPrimero ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 53

Tema: Sección cable

  1. #41
    Usuario
    Fecha de ingreso
    19 ene, 06
    Ubicación
    DONOSTIA (Guipuzkoa)
    Mensajes
    454

    Predeterminado

    Este cable está mal que estuviera sin fusible, pero que lo hubiera tenido no habria solucionado nada, se ve que simplemente hacia mal contacto por estar floja la conexion o el crimpado del terminal.
    y por eso no se funde el fusible, quiza despues cuando huebiera empezado a arder toda la instalacion se hubiera fundido pero ya no habria habido solucion en el incendio.
    Es como si una rueda de la autocaravana le ponemos buenas gomas, Llantas, TPMS, vamos a la velocidad normal pero le dejamos flojos los tornillos que la sujetan a su buje, seguro que si no se da cuenta antes accidente al canto.
    Lo primero que dije es que las conexiones tienen que estar en condiciones, si no, no sirven para nada los fusibles, ya que cuando las conexiones estan flojas precisamente por la resistencia que se genera en ellas al ser mayor no puede subir la intensidad, cuanto mas se calienta mas grande es la resistencia asi que tiende a pasar menos intensidad pero la potencia disipada en ellas es mayorya que (P= R x I al cuadrado) y es la pescadilla que se muerde la cola sobre todo en circuitos de corriente continua y bajas tensiones (12 o 24 V) V ya que esta tension no es capaz de generar un arco y fundir los cables como pasa en 220 o 380 V, que si la seccion del cable es pequeña pega un fogonazo y se corta la instalacion, casi siempre no vamos a darle mas vueltas.

    Saludos
    Última edición por Iturri; 11/01/2021 a las 17:32

  2. #42
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Iturri Ver mensaje
    Este cable está mal que estuviera sin fusible, pero que lo hubiera tenido no habria solucionado nada, se ve que simplemente hacia mal contacto por estar floja la conexion o el crimpado del terminal.
    y por eso no se funde el fusible, quiza despues cuando huebiera empezado a arder toda la instalacion se hubiera fundido pero ya no habria habido solucion en el incendio.
    Es como si una rueda de la autocaravana le ponemos buenas gomas, Llantas, TPMS, vamos a la velocidad normal pero le dejamos flojos los tornillos que la sujetan a su buje, seguro que si no se da cuenta antes accidente al canto.
    Lo primero que dije es que las conexiones tienen que estar en condiciones, si no, no sirven para nada los fusibles, ya que cuando las conexiones estan flojas precisamente por la resistencia que se genera en ellas al ser mayor no puede subir la intensidad, cuanto mas se calienta mas grande es la resistencia asi que tiende a pasar menos intensidad pero la potencia disipada en ellas es mayorya que (P= R x I al cuadrado) y es la pescadilla que se muerde la cola sobre todo en circuitos de corriente continua y bajas tensiones (12 o 24 V) V ya que esta tension no es capaz de generar un arco y fundir los cables como pasa en 220 o 380 V, que si la seccion del cable es pequeña pega un fogonazo y se corta la instalacion, casi siempre no vamos a darle mas vueltas.

    Saludos
    Lo de ese cable fue una derivación, no fue a más por lo que comentado .

    Los fusibles no protegen al 100%, un cortocircuito puro si corta. Una sobre intensidad NO, si ésta está por debajo del límite corte del fusible. Nadie discute eso .


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  3. #43
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado Sección cable

    De hecho , lo peligroso no es un cortocircuito puro , sino la sobre intensidad de un corto a “medias “ , porque eleva la intensidad pausadamente y sino llega al umbral de corte del fusible , éste será mero espectador de los fuegos artificiales .


    Como ejemplo para entenderlo :

    El clásico post sobre el portafusible quemado de la línea de 12 V de un frigorífico trivalente , el foro está lleno de ese caso . Sobre intensidad por encima de lo que él porta fusible soporta pero por debajo del calibre del fusible , debido a la mala conexión eléctrica de los faston para esas intensidades. Y este es el culpable de la creencia que un trivalente a 12V no enfría . Porque sencillamente buena parte de la energía se disipa en calor en ese punto y resto cableado que suele ser de poca sección y largo .

    Es importante todo , la sección, crimpado , apriete bornas, etc


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    Última edición por Osiris; 11/01/2021 a las 18:12
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  4. #44
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    Por cierto el ejemplo de la rueda es perfecto , de nada sirve tener o poner lo mejor pero dejar la rueda floja. Terminal flojo, mal crimpado , porta fusibles baja calidad , etc etc etc .


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  5. #45
    Usuario
    Fecha de ingreso
    19 ene, 06
    Ubicación
    DONOSTIA (Guipuzkoa)
    Mensajes
    454

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Osiris Ver mensaje
    Respecto a la intensidad del fusible, la recomendación para sistemas corriente continúa que es de lo que se trata en el hilo, es que cuando se duplican cables , el fusible debe ser acorde al cable de menor sección , por una sencilla cuestión primaria . Si cable mayor queda roto , anulado ( desconectado y al ver qué equipos funcionan pensamos está conectado y se queda sin conectar , por ejemplo) , etc , la instalación queda PROTEGIDA . Si el fusible es mayor que lo que aguanta el cable menor , tenemos la posibilidad remota pero existe , de tener un cableado SIN proteger.

    Repito, el hilo va de corriente continua a 12 V , que no siempre los criterios técnicos son los mismos que a otras tensiones , intensidades y usos.
    Poner fusible con respecto al cable menor no implica que el consumidor ,consuma lo que consuma , no pueda funcionar con “normalidad”


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    Aquí creo se confunde alguna cosa, los cables en paralelo, con instalaciones de consumo en paralelo a la salida de un fusible de protección, que son cosas diferentes.
    Si ponemos un fusible para la sección del cable de menos sección, fácilmente se comprende para qué queremos poner los dos cables en paralelo, el cable gordo sobra.
    Mirar, a lo bestia para que se note mas, si ponemos un cable de 240 mm2 y otro de 25 mm2, no es lógico, pero no pasa nada porque se haga, si el fusible se pone para el de 25 de que nos sirve el de 240 mm.
    Lo que si es lógico, es que si ponemos un solo fusible que alimente a varios circuitos, que no sean simultáneos en su funcionamiento, la protección sea para la sección del cable con menos sección, valga la redundancia, y nos ahorramos los porta-fusibles y fusibles pero siempre y cuando la sección de ellos no sea muy diferente.
    Se suele hacer cuando los cables van muy sobrados, de sección, para el circuito que tienen que alimentar, ya que normalmente no se ponen cables de menos de 1 mm2, para alimentar las luces del baño, celda, bomba de agua, peldaño entrada, entonces como cada circuito normalmente es menor de 10 A si no se ponen al mismo tiempo no hay problemas.
    Lo que no se puede hacer es poner circuitos con disparidad de consumos o simultáneos sobre la misma protección; por eso salen de fábrica con tantos fusibles las autocaravanas y demás vehículos. que según las derivaciones tienen distinto sección valga la redundancia los cables y los fusibles.
    No se si me he llegado ha explicar o me habéis entendido lo que os he querido inculcar, ya que no es fácil escribiendo, los que no tenemos costumbre de ello, transmitir los razonamientos sobre estas cosas.

    Saludos
    Última edición por Iturri; 23/01/2021 a las 03:14 Razón: Modificar texto para mejor comprensión.

  6. #46
    Usuario
    Fecha de ingreso
    19 ene, 06
    Ubicación
    DONOSTIA (Guipuzkoa)
    Mensajes
    454

    Predeterminado

    Estaba escribiendo y al reenviar mi post ahora veo tus contestaciones, efectívamente, sobre todo como digo en estas tensiones de 12 o 24 V casi lo mas importante es que no haya conexiones con mal contacto ya que pueden producir incendios a la mínima.

    Como dices en uno de tus post no es que el portafusible no aguante la intensidad es que como el faston empiece a oxidarse porque no hace buen contacto empieza el calentamiento y no hay forma de solucionarlo, salvo cambiándolo, ya que se recuece el material del que están hechos, pierden la presión y se acaba quemando el portafusible.

    Saludos
    Última edición por Iturri; 11/01/2021 a las 20:58 Razón: Corregir texto

  7. #47
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Iturri Ver mensaje
    Aquí creo se confunde alguna cosa, los cables en paralelo, con instalaciones de consumo en paralelo a la salida de un fusible de protección, que son cosas diferentes.
    Si ponemos un fusible para la sección del cable de menos sección, fácilmente se comprende para qué queremos poner los dos cables en paralelo, el cable gordo sobra.
    Mirar, a lo bestia para que se note mas, si ponemos un cable de 240 mm2 y otro de 25 mm2, no es lógico, pero no pasa nada porque se haga, si el fusible se pone para el de 25 de que nos sirve el de 240 mm.
    Lo que si es lógico, es que si ponemos un solo fusible que alimente a varios circuitos, que no sean simultáneos en su funcionamiento, la protección sea para la sección del cable con menos sección, valga la redundancia, y nos ahorramos los porta-fusibles y fusibles pero siempre y cuando la sección de ellos no sea muy diferente.
    Se suele hacer cuando los cables van muy sobrados, de sección, para el circuito que tienen que alimentar, ya que normalmente no se ponen cables de menos de 1 mm2, para alimentar las luces del baño, celda, bomba de agua, peldaño entrada, entonces como cada circuito normalmente es menor de 10 A si no se ponen al mismo tiempo no hay problemas.
    Lo que no se puede hacer es poner circuitos con disparidad de consumos sobre la misma protección, que es ni mas ni menos los que traen de fábrica las autocaravanas y demas vehiculos. que según las derivaciones tienen distinto sección los cables y los fusibles.
    No se si me he llegado ha explicar o me habéis entendido lo que os he querido inculcar, ya que no es fácil escribiendo, los que no tenemos costumbre de ello, transmitir los razonamientos sobre estas cosas.

    Saludos
    i

    tirne su lógica , se usa para minimizar pérdidas por caídas de tensión en tramos largos . Por eso en el caso del compañero con un metro no es lógico .


    puedes tener dos cablee en paralelo y uno solo ser suficiente para soportar la intensidad maxima instantánea del consumidor mayor . Pero a su vez, esa sección puede ser pequeña para minimizar caída de tensión en entrada consumidor cuando éste esté a máxima potencia . Con el segundo cable se minimiza la caída tensión . Esa es su lógica
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  8. #48
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Iturri Ver mensaje
    Estaba escribiendo y al reenviar mi post ahora veo tus contestaciones, efectivamente sobre todo como digo en estas tensiones de 12 o 24 V casi lo mas importante es que no haya conexiones con mal contacto ya que pueden producir incendios a la minima.

    Saludos
    los fusibles son importantes, pero no elimina el riesgo al 100%.
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  9. #49
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    De cualquier forma no se a de duplicar cables con distintas secciones como norma general . Hay inversores que traen dos bornas por polo, para duplicar cableado y la recomendación es clara , dos iguales y fusible debe poder proteger a un solo cable .si el otro deja de estar conectado
    Última edición por Osiris; 11/01/2021 a las 18:30
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  10. #50
    Usuario
    Fecha de ingreso
    19 ene, 06
    Ubicación
    DONOSTIA (Guipuzkoa)
    Mensajes
    454

    Predeterminado

    No es lógico poner de principio dos o tres cables en paralelo, pero tampoco es imcompatible, imagínate que tienes cable de 16 mm2 y necesitas uno de 50 mm2 en vez de crimpar uno de 50 pones tres en paralelo con el mismo terminal y lo tienes solucionado, ya que mcuhas veces no encuentras cable de la sección necesaria y puede funcionar perfectamente. Al fin y al cabo los cables se componen de hilos finos en paralelo y da igual que esten juntos o en grupos separados, lo importante es como ya hemos dicho que hagan buen contacto en los terminales y las uniones

    Saludos.

Página 5 de 6 PrimeroPrimero ... 3456 ÚltimoÚltimo