Página 6 de 6 PrimeroPrimero ... 456
Resultados 51 al 53 de 53

Tema: Sección cable

  1. #51
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,858

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Iturri Ver mensaje
    No es lógico poner de principio dos o tres cables en paralelo, pero tampoco es imcompatible, imagínate que tienes cable de 16 mm2 y necesitas uno de 50 mm2 en vez de crimpar uno de 50 pones tres en paralelo con el mismo terminal y lo tienes solucionado, ya que mcuhas veces no encuentras cable de la sección necesaria y puede funcionar perfectamente. Al fin y al cabo los cables se componen de hilos finos en paralelo y da igual que esten juntos o en grupos separados, lo importante es como ya hemos dicho que hagan buen contacto en los terminales y las uniones

    Saludos.
    Exacto , pero la recomendación es no hacerlo. Si lo haces tú que controlas seguro lo haces bien, pero a nivel usuario ......imagina el mazacote de cobre en el terminal ....

    La instalación se debe calcular para un solo cable, luego si no se puede por alguna circunstancia pues se buscan soluciones.


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  2. #52
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,858

    Predeterminado

    En una AC solo se entiende duplicar polos si por ejemplo tenemos inversor lejos de baterías ( uno delante y otro detrás) y vamos a dar caña a inversor con consumos altos . Pudiera ser más fácil meter por ejemplo 2x50 por polo que 1 de 95 mm . Con 100 mm2 minimizamos pérdidas de tensión aunque con un cable 50 mm2 como norma vamos a tener para abastecer los clásicos consumos altos de una AC, microondas , cafetera , AA...


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  3. #53
    Usuario
    Fecha de ingreso
    19 ene, 06
    Ubicación
    DONOSTIA (Guipuzkoa)
    Mensajes
    454

    Predeterminado

    Cita Iniciado por aragundi77 Ver mensaje
    Soy electricista, mi consejo, si son secciones diferentes no lo hagas ni por asombro. El cable de menor sección tiene una resistencia más baja, tenderá a pasar más corriente por el de menor sección, con el consiguiente deterioro del cable por calentamiento, llegando incluso a quemarse. He reparado más de una avería por este motivo. Si son de igual sección has de procurar que tengan igual longitud para asegurar la igual conductividad de los cables y que la corriente circule repartida.
    La fórmula de la resistencia es ( R = p l / S ) ( R resistencia = l longitud x p resistividad del conductor / S sección ) luego como se ve en la formula la resistencia es inversa a la sección, así fácilmente se comprende que los cables con mas sección tienen menos resistencia y no hay ningún impedimento técnico que impida poner los cables de distinta sección en paralelo, siempre que sean de la misma longitud, al fin y al cabo todos los cables normalmente están compuestos de un conjunto de hilos agrupados con mayor o menor numero de ellos según sea la sección de dichos cables.
    Lo importante es que el grosor de los hilos que los componen sean del mismo diámetro.
    Cada cual que saque sus conclusiones, esta aclaración solo es para que se aprenda algo mas sobre los conductores.
    Con esto no quiero decir que se deban hacer las instalaciones de esa forma.

    Saludos
    Última edición por Iturri; 12/01/2021 a las 02:08