Sección cable

Colapsar
X
 
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Iturri
    Usuario
    • 19 ene, 2006
    • 454
    • DONOSTIA (Guipuzkoa)

    #46
    Estaba escribiendo y al reenviar mi post ahora veo tus contestaciones, efectívamente, sobre todo como digo en estas tensiones de 12 o 24 V casi lo mas importante es que no haya conexiones con mal contacto ya que pueden producir incendios a la mínima.

    Como dices en uno de tus post no es que el portafusible no aguante la intensidad es que como el faston empiece a oxidarse porque no hace buen contacto empieza el calentamiento y no hay forma de solucionarlo, salvo cambiándolo, ya que se recuece el material del que están hechos, pierden la presión y se acaba quemando el portafusible.

    Saludos
    Editado por última vez por Iturri; 11/01/2021, 20:58:08. Razón: Corregir texto

    Comentario

    • Osiris
      Usuario
      • 14 sep, 2011
      • 16878
      • Sanlúcar de Barrameda

      #47
      Originalmente publicado por Iturri
      Aquí creo se confunde alguna cosa, los cables en paralelo, con instalaciones de consumo en paralelo a la salida de un fusible de protección, que son cosas diferentes.
      Si ponemos un fusible para la sección del cable de menos sección, fácilmente se comprende para qué queremos poner los dos cables en paralelo, el cable gordo sobra.
      Mirar, a lo bestia para que se note mas, si ponemos un cable de 240 mm2 y otro de 25 mm2, no es lógico, pero no pasa nada porque se haga, si el fusible se pone para el de 25 de que nos sirve el de 240 mm.
      Lo que si es lógico, es que si ponemos un solo fusible que alimente a varios circuitos, que no sean simultáneos en su funcionamiento, la protección sea para la sección del cable con menos sección, valga la redundancia, y nos ahorramos los porta-fusibles y fusibles pero siempre y cuando la sección de ellos no sea muy diferente.
      Se suele hacer cuando los cables van muy sobrados, de sección, para el circuito que tienen que alimentar, ya que normalmente no se ponen cables de menos de 1 mm2, para alimentar las luces del baño, celda, bomba de agua, peldaño entrada, entonces como cada circuito normalmente es menor de 10 A si no se ponen al mismo tiempo no hay problemas.
      Lo que no se puede hacer es poner circuitos con disparidad de consumos sobre la misma protección, que es ni mas ni menos los que traen de fábrica las autocaravanas y demas vehiculos. que según las derivaciones tienen distinto sección los cables y los fusibles.
      No se si me he llegado ha explicar o me habéis entendido lo que os he querido inculcar, ya que no es fácil escribiendo, los que no tenemos costumbre de ello, transmitir los razonamientos sobre estas cosas.

      Saludos
      i

      tirne su lógica , se usa para minimizar pérdidas por caídas de tensión en tramos largos . Por eso en el caso del compañero con un metro no es lógico .


      puedes tener dos cablee en paralelo y uno solo ser suficiente para soportar la intensidad maxima instantánea del consumidor mayor . Pero a su vez, esa sección puede ser pequeña para minimizar caída de tensión en entrada consumidor cuando éste esté a máxima potencia . Con el segundo cable se minimiza la caída tensión . Esa es su lógica
      No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

      NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

      Comentario

      • Osiris
        Usuario
        • 14 sep, 2011
        • 16878
        • Sanlúcar de Barrameda

        #48
        Originalmente publicado por Iturri
        Estaba escribiendo y al reenviar mi post ahora veo tus contestaciones, efectivamente sobre todo como digo en estas tensiones de 12 o 24 V casi lo mas importante es que no haya conexiones con mal contacto ya que pueden producir incendios a la minima.

        Saludos
        los fusibles son importantes, pero no elimina el riesgo al 100%.
        No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

        NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

        Comentario

        • Osiris
          Usuario
          • 14 sep, 2011
          • 16878
          • Sanlúcar de Barrameda

          #49
          De cualquier forma no se a de duplicar cables con distintas secciones como norma general . Hay inversores que traen dos bornas por polo, para duplicar cableado y la recomendación es clara , dos iguales y fusible debe poder proteger a un solo cable .si el otro deja de estar conectado
          Editado por última vez por Osiris; 11/01/2021, 18:30:18.
          No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

          NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

          Comentario

          • Iturri
            Usuario
            • 19 ene, 2006
            • 454
            • DONOSTIA (Guipuzkoa)

            #50
            No es lógico poner de principio dos o tres cables en paralelo, pero tampoco es imcompatible, imagínate que tienes cable de 16 mm2 y necesitas uno de 50 mm2 en vez de crimpar uno de 50 pones tres en paralelo con el mismo terminal y lo tienes solucionado, ya que mcuhas veces no encuentras cable de la sección necesaria y puede funcionar perfectamente. Al fin y al cabo los cables se componen de hilos finos en paralelo y da igual que esten juntos o en grupos separados, lo importante es como ya hemos dicho que hagan buen contacto en los terminales y las uniones

            Saludos.

            Comentario

            • Osiris
              Usuario
              • 14 sep, 2011
              • 16878
              • Sanlúcar de Barrameda

              #51
              Originalmente publicado por Iturri
              No es lógico poner de principio dos o tres cables en paralelo, pero tampoco es imcompatible, imagínate que tienes cable de 16 mm2 y necesitas uno de 50 mm2 en vez de crimpar uno de 50 pones tres en paralelo con el mismo terminal y lo tienes solucionado, ya que mcuhas veces no encuentras cable de la sección necesaria y puede funcionar perfectamente. Al fin y al cabo los cables se componen de hilos finos en paralelo y da igual que esten juntos o en grupos separados, lo importante es como ya hemos dicho que hagan buen contacto en los terminales y las uniones

              Saludos.
              Exacto , pero la recomendación es no hacerlo. Si lo haces tú que controlas seguro lo haces bien, pero a nivel usuario ......imagina el mazacote de cobre en el terminal ....

              La instalación se debe calcular para un solo cable, luego si no se puede por alguna circunstancia pues se buscan soluciones.


              Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
              No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

              NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

              Comentario

              • Osiris
                Usuario
                • 14 sep, 2011
                • 16878
                • Sanlúcar de Barrameda

                #52
                En una AC solo se entiende duplicar polos si por ejemplo tenemos inversor lejos de baterías ( uno delante y otro detrás) y vamos a dar caña a inversor con consumos altos . Pudiera ser más fácil meter por ejemplo 2x50 por polo que 1 de 95 mm . Con 100 mm2 minimizamos pérdidas de tensión aunque con un cable 50 mm2 como norma vamos a tener para abastecer los clásicos consumos altos de una AC, microondas , cafetera , AA...


                Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
                No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                Comentario

                • Iturri
                  Usuario
                  • 19 ene, 2006
                  • 454
                  • DONOSTIA (Guipuzkoa)

                  #53
                  Originalmente publicado por aragundi77
                  Soy electricista, mi consejo, si son secciones diferentes no lo hagas ni por asombro. El cable de menor sección tiene una resistencia más baja, tenderá a pasar más corriente por el de menor sección, con el consiguiente deterioro del cable por calentamiento, llegando incluso a quemarse. He reparado más de una avería por este motivo. Si son de igual sección has de procurar que tengan igual longitud para asegurar la igual conductividad de los cables y que la corriente circule repartida.
                  La fórmula de la resistencia es ( R = p l / S ) ( R resistencia = l longitud x p resistividad del conductor / S sección ) luego como se ve en la formula la resistencia es inversa a la sección, así fácilmente se comprende que los cables con mas sección tienen menos resistencia y no hay ningún impedimento técnico que impida poner los cables de distinta sección en paralelo, siempre que sean de la misma longitud, al fin y al cabo todos los cables normalmente están compuestos de un conjunto de hilos agrupados con mayor o menor numero de ellos según sea la sección de dichos cables.
                  Lo importante es que el grosor de los hilos que los componen sean del mismo diámetro.
                  Cada cual que saque sus conclusiones, esta aclaración solo es para que se aprenda algo mas sobre los conductores.
                  Con esto no quiero decir que se deban hacer las instalaciones de esa forma.

                  Saludos
                  Editado por última vez por Iturri; 12/01/2021, 02:08:30.