Por cierto he leído en varios foros franceses que las baterías lifepo4 no necesitan fase de flotación y que al parecer los reguladores Victron no se pueden configurar así, sabéis algo de esto?
Por cierto he leído en varios foros franceses que las baterías lifepo4 no necesitan fase de flotación y que al parecer los reguladores Victron no se pueden configurar así, sabéis algo de esto?
A ver si me deja compartir este enlace del foro que os comento y si controláis un poco frances lo dicen bien claro!
https://www.escapades-nature-camping...?t=3667#p23493
No se, es solo una opinion a mi entender. Habla de maximo 13,8 v de carga...y eso para nada es asi, solo hay que ver especificaciones de fabricantes.
Si haces consulta a webs solares ( por ejemplo) veras que siempre hay tensión de flotación según especificaciones del fabricante bateria...sino...para que la van a especificar?
No veo eso de poner una tensión baja cuando esté cargada ( que sería comp una flotación)....puede que sea asi, no puedo decir ni si ni no. Pero no leído a nadie en fotovoltaica decir eso
Quizás esa sea asi....no lo se.
Última edición por Osiris; 31/01/2021 a las 22:29
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO
La Víctron puede ir hasta 14,4
se recomienda 14,2 y 2 horas de absorción para el equilibrado de celdas
Yo tengo 20 minutos de absorción y las celdas siempre perfectas
Cuando hay una descarga profunda lo veré
Quedaros algo por debajo del valor máximo no arriesgueis ni hagáis absorciones largas
Comprobar si podéis la tensión de las celdas
Y la tensión de flotación
En Víctron 13,5
Un saludo
Solo comparto una lectura, para nada afirmo que sea lo correcto, es una opinión de alguien de un foro, pero me llamo la atención.
Por ahora he puesto 14,6 en tensión de carga y a la espera de que se sepa la tensión de flotación la dejo en 13,5
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO
Haz caso a Zap, que controla, yo casi la pondria a 14,4 V y tienes margen de fluctúacion. Y fíjate como en la app marca 2 horas absorcion como te comenta ZAP
La verdad, me gustaria saber que tension le pondría esa persona como flotación, porque a una tensión debe ser si o si. Y no puede ser igual o menor a 12,8V ni superior como es logico a la de absorción
Última edición por Osiris; 31/01/2021 a las 23:00
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO
Buenas, os adjunto una captura del manual de mi regulador solar Votronic, donde especifican las tensiones de flotación para diferentes tensiones de carga de baterías Lifepo4. Según parece con mi regulador Votronic no hay mucha más opción ya que se configura con eso switches directamente en el regulador:
En el caso de las Ultimatron el switich sería 14.6 / 13,60 :
Votronic.jpg
Última edición por elsoleir; 31/01/2021 a las 23:08