    #16
    Originalmente publicado por hinojosaJC
    No descartes el Truma aventa confort !

    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk

    Si lo tengo también en la lista auqnue no he visto el consumo de potencia en frio y calor. Tienes la información para poder comparar?'

    Comentario

    • RRRM
      Usuario
      • 23 mar, 2021
      • 22
      • Sitges

      #17
      Originalmente publicado por JoseAH
      Yo el que tengo ahora como candidato más prometedor es el Freshwell 3000 DOMETIC, por precio, peso y prestaciones


      Seguramente esté muy bien pero al querer poderlo utilizar con placas soalres y baterias de litio el que comentas se va muchos W. Así que busco algo más sencillo o con menos potencia (en mi caso claro)
      Editado por última vez por RRRM; 04/05/2022, 16:06:20.

      Comentario

      • hinojosaJC
        Usuario
        • 17 jun, 2015
        • 512
        • Sant Pere De Vilamajor

        #18
        Originalmente publicado por RRRM
        Si lo tengo también en la lista auqnue no he visto el consumo de potencia en frio y calor. Tienes la información para poder comparar?'

        No te lo comparativa. Lo tengo en mi AC es una gozada, muy silencioso y lo utilizo tanto con frío o con calor.

        Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk

        Comentario

        • JoseAH
          Usuario
          • 6 dic, 2020
          • 759
          • Horche

          #19
          mi idea es tambien usarlo sin enchufar con bateria y placas, es potente pero no tanto, igual RRRM nos puede decir consumo pico y medio real

          Comentario

          • RRRM
            Usuario
            • 23 mar, 2021
            • 22
            • Sitges

            #20
            Originalmente publicado por JoseAH
            mi idea es tambien usarlo sin enchufar con bateria y placas, es potente pero no tanto, igual RRRM nos puede decir consumo pico y medio real

            Aqui está una tabla que estoy elaborando con varios aires acondicionados.
            Editado por última vez por RRRM; 05/05/2022, 16:24:04.

            Comentario

            • JoseAH
              Usuario
              • 6 dic, 2020
              • 759
              • Horche

              #21
              Me confundí al citarte me refería a que quizá hinijosaJC nos pueda hablar del consumo real pues tiene uno

              Comentario

              • stickbird
                Usuario
                • 24 oct, 2021
                • 68
                • Maresme

                #22
                Originalmente publicado por davinchi125
                Bueno, a falta de un hilo similar voy a tratar de ir añadiendo los diferentes modelos de aire acondicionado con el rendimiento que dan , siempre según fabricante. El consumo es comprobable, el frío o calor que dan no se como medirlo así que por el momento toca fiarse.


                BELAIRE 2000.

                FRÍO : 2000w , CONSUMO 650W RELACIÓN 3.07Kw generados/consumido
                CALOR: 2000w , CONSUMO 560w RELACIÓN 3.57Kw generados/consumido
                UNIDAD EXTERNA 22 X 54 X 105 cm
                UNIDAD INTERNA 5 X 54 X 56 cm
                PESO 30.8Kg.
                POSIBILIDAD WIFI PARA CONTROL REMOTO ( DESDE APLICACIÓN MÓVIL ).

                BELAIRE 2400.

                FRÍO : 2400w , CONSUMO 910W RELACIÓN 2.67Kw generados/consumido
                CALOR: 2400w , CONSUMO 780w RELACIÓN 3.07Kw generados/consumido
                UNIDAD EXTERNA 21.5 X 56.6 X 100 cm
                UNIDAD INTERNA 4.3 X 53.6 X 55.7 cm
                PESO 31.8Kg.
                POSIBILIDAD WIFI PARA CONTROL REMOTO ( DESDE APLICACIÓN MÓVIL ).

                BELAIRE 3400.

                FRÍO : 3200w , CONSUMO 1212W RELACIÓN 2.64Kw generados/consumido
                CALOR: 2800w , CONSUMO 1126w RELACIÓN 2.48Kw generados/consumido
                UNIDAD EXTERNA 22.3 X 85 X 112 cm
                UNIDAD INTERNA 4.9 X 55.5 X 57.5 cm
                PESO 48Kg.

                BELAIRE 3500.

                FRÍO : 3500w , CONSUMO 1212W RELACIÓN 2.88Kw generados/consumido
                CALOR: 3500w , CONSUMO 1126w RELACIÓN 3.1Kw generados/consumido
                UNIDAD EXTERNA 34 X 68 X 100 cm
                UNIDAD INTERNA 4.3 X 54.6 X 55.7 cm
                PESO 38.3Kg.

                DOMETIC FRESHJET 1700

                FRÍO : 1700w , CONSUMO 620W RELACIÓN 2.74Kw generados/consumido
                CALOR: 800w , CONSUMO 800w RELACIÓN 1Kw generados/consumido
                UNIDAD EXTERNA 22.5 X 65.2 X 79 cm
                UNIDAD INTERNA 4.7 X 47 X 53.5 cm
                PESO 29Kg.

                DOMETIC FRESHJET 2200

                FRÍO : 2200w , CONSUMO 950W RELACIÓN 2.31Kw generados/consumido
                CALOR: 1200w , CONSUMO 1200w RELACIÓN 1Kw generados/consumido
                UNIDAD EXTERNA 22.5 X 65.2 X 79 cm
                UNIDAD INTERNA 4.7 X 47 X 53.5 cm
                PESO 32Kg.

                TELAIR SILENT 7400


                FRÍO : 2200w , CONSUMO 890W RELACIÓN 2.47Kw generados/consumido
                CALOR: 2350w , CONSUMO 980w RELACIÓN 2.39Kw generados/consumido
                UNIDAD EXTERNA 24 X 65 X 98 cm
                UNIDAD INTERNA ????
                PESO 34Kg.

                TRUMA AVENTA COMFORT 2400

                FRÍO : 2400w , CONSUMO 924W RELACIÓN 2.58Kw generados/consumido
                CALOR: 1700w , CONSUMO 814w RELACIÓN 2.08Kw generados/consumido
                UNIDAD EXTERNA 24.8 X 66 X 101 cm
                UNIDAD INTERNA 4.6 X 52.3 X 67 cm
                PESO 33Kg.

                TRUMA SAPHIR COMFORT RC ( aire interno x conductos )

                FRÍO : 2400w , CONSUMO 924W RELACIÓN 2.58Kw generados/consumido
                CALOR: 1700w , CONSUMO 814w RELACIÓN 2.08Kw generados/consumido
                UNIDAD INTERNA: 29 x 44 x 85,8 cm ( Contando espacion instalación )
                PESO 23.5Kg.
                COMO CURIOSIDAD TIENE LOS MISMOS DATOS DE RENDIMIENTO QUE EL MODELO EXTERNO DE TRUMA.

                TRUMA SAPHIR COMPACT ( aire interno x conductos )

                FRÍO : 1800w , CONSUMO 616W RELACIÓN 2.92Kw generados/consumido
                NO CALOR
                UNIDAD INTERNA: 29 x 44 x 79 cm ( Contando espacion instalación )
                PESO 20Kg.


                Ahí van los primeros que se me ocurren, si puedo iré actualizando con nuevos datos. También estaría bién si podemos ir añadiendo datos reales , así como ruidos y detalles no técnicos, pero el primer post pretendo dejarlo de punto de referencia para quien quiera comparar fácilmente. Precios no los incluyo ya que varían entre tiendas.


                Un apunte técnico:
                Cuando hablas de relación entre potencia térmica generada y potencia eléctrica consumida, ese valor no tiene unidades y se llama:
                Para calor: COP (Coefficient Of Performance)
                Para frío: EER (Energy Efficiency Ratio)
                Con una ADRIA MATRIX Axess 650SL nos movemos

                Comentario