cargar bateria con dos reguladores pmw y mppt.

Colapsar
X
 
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • jasalgon
    Usuario
    • 7 sep, 2014
    • 56
    • san roque

    #16
    y otro tema que tengo duda es; que quiero pinchar la salida de inversor al chuco de entrada de 220v, pero no si cuando enchufe la auto a 220v y el inversor apagado puede pasarle algo al inversor.

    Comentario

    • christiancastro
      Usuario
      • 28 dic, 2017
      • 2120
      • Castro Urdiales

      #17
      Originalmente publicado por jasalgon
      y otro tema que tengo duda es; que quiero pinchar la salida de inversor al chuco de entrada de 220v, pero no si cuando enchufe la auto a 220v y el inversor apagado puede pasarle algo al inversor.
      No puedes hacer asi, es una chapuza, si quieres usar el 230V del inversor en los enchufes de la AC hay que instalar un aparato que va a combinar los 2 redes.
      saludos

      Christian

      Comentario

      • mikitoy
        Usuario
        • 19 oct, 2015
        • 4777
        • Aquí y alli

        #18
        Y poder discriminar alguna línea si quiere meter 220v desde el inversor para evitar que entre en bucle o tengas consumos a 220v no deseados
        Información de viajes:
        https://instagram.com/nuestrosviajes...d=YmMyMTA2M2Y=

        Comentario

        • Dedalo
          Usuario
          • 26 may, 2006
          • 10953
          • ALBACETE (Albacete)

          #19
          Seguro que en tu AC hay una caja en la que esta el magnetotérmico de entrada de 220V, y de esa caja salen las conexiones de 220V hacia los puntos de conexión, pues bien, hay que separar dos líneas, a saber, el frigorífico y el cargador, para que NO se enciendan con el inversor, y para el resto de las líneas, un relé DPDT con bobina a 220V alimentada desde el 220V exterior, de forma que con el relé en reposo se alimenten desde el inversor y activado se alimenten desde el exterior.
          Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
          sigpic

          Comentario

          • christiancastro
            Usuario
            • 28 dic, 2017
            • 2120
            • Castro Urdiales

            #20
            Hay que montar algo como este,



            No se hasta que punto tienes experiencia con red de 230V, que tienes cuidado con el corriente.
            saludos

            Christian

            Comentario

            • Cresbar

              #21
              Originalmente publicado por Dedalo
              Seguro que en tu AC hay una caja en la que esta el magnetotérmico de entrada de 220V, y de esa caja salen las conexiones de 220V hacia los puntos de conexión, pues bien, hay que separar dos líneas, a saber, el frigorífico y el cargador, para que NO se enciendan con el inversor, y para el resto de las líneas, un relé DPDT con bobina a 220V alimentada desde el 220V exterior, de forma que con el relé en reposo se alimenten desde el inversor y activado se alimenten desde el exterior.
              Por aportar un modelo, yo monté este hace tiempo, y va genial. Poco más de 20€ y con opción de forzar una entrada u otra de manera manual. Y la bobina se calienta muy poco:



              Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk

              Comentario

              • christiancastro
                Usuario
                • 28 dic, 2017
                • 2120
                • Castro Urdiales

                #22
                Cada uno hace lo que quiere, pero para trabajar en una red eléctrica sea 12V o 230V hay que respetar unos normativas y forma de instalar.

                Solo es opinión personal.
                saludos

                Christian

                Comentario

                • Cresbar

                  #23
                  Originalmente publicado por christiancastro
                  Cada uno hace lo que quiere, pero para trabajar en una red eléctrica sea 12V o 230V hay que respetar unos normativas y forma de instalar.

                  Solo es opinión personal.
                  No se si te refieres al contactor que indico, pero está homologado. La forma de instalar, en un mini cuadro de los de 10€ de dos módulos. Obviamente secciones y conexiones según REBT.

                  El que tú indicas es IP67, para intemperie o marítimo. En una AC en interior es innecesario.

                  Igual no me respondías a mi. Si es así, disculpa.

                  Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk

                  Comentario

                  • christiancastro
                    Usuario
                    • 28 dic, 2017
                    • 2120
                    • Castro Urdiales

                    #24
                    Originalmente publicado por Cresbar
                    No se si te refieres al contactor que indico, pero está homologado. La forma de instalar, en un mini cuadro de los de 10€ de dos módulos. Obviamente secciones y conexiones según REBT.

                    El que tú indicas es IP67, para intemperie o marítimo. En una AC en interior es innecesario.

                    Igual no me respondías a mi. Si es así, disculpa.

                    Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk
                    Tu cuadro esta bien, solo hablo el tema de unir 2 redes de 230V.
                    saludos

                    Christian

                    Comentario

                    • Osiris
                      Usuario
                      • 14 sep, 2011
                      • 16878
                      • Sanlúcar de Barrameda

                      #25
                      Originalmente publicado por jasalgon
                      lo siento pero me equivoque. es de 20A
                      Vale , si tienes un 100/20 , deja todo como esta. No pasa nada. Es lógico que el mppt sea el que "manda " en la instalación y el que termine de cargar la batería.

                      Interesante seria con pinza amperimetrica , ver si el pwm te da carga o no en algún momento . Mientras batería no esté en los 14,40 v ( aproximadamente) ....debe de dar carga.
                      No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                      NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                      Comentario

                      • jasalgon
                        Usuario
                        • 7 sep, 2014
                        • 56
                        • san roque

                        #26
                        Gracias a todos por vuestra información, hare lo que me decis sobre la placa, como tengo carga de sobra puedo dejar los dos reguladores como estan y listo. Y el tema de la toma de 220v hare dos circuitos y lo pobre con un contactor o rele.

                        Comentario

                        • Osiris
                          Usuario
                          • 14 sep, 2011
                          • 16878
                          • Sanlúcar de Barrameda

                          #27
                          Originalmente publicado por jasalgon
                          Gracias a todos por vuestra información, hare lo que me decis sobre la placa, como tengo carga de sobra puedo dejar los dos reguladores como estan y listo. Y el tema de la toma de 220v hare dos circuitos y lo pobre con un contactor o rele.
                          Sobre tema del 230 v, busca información en foro que hay más información. Hay distintas formas de hacerlo, la mejor? La que tú decidas.
                          No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                          NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                          Comentario

                          • christiancastro
                            Usuario
                            • 28 dic, 2017
                            • 2120
                            • Castro Urdiales

                            #28
                            Originalmente publicado por jasalgon
                            Y el tema de la toma de 220v hare dos circuitos y lo pobre con un contactor o rele.
                            Hazlo que quieres pero asi no es el correcto.
                            saludos

                            Christian

                            Comentario

                            • Cresbar

                              #29
                              Originalmente publicado por christiancastro
                              Hazlo que quieres pero asi no es el correcto.
                              Por curiosidad, porque no es correcto?

                              Sacas una salida de la caja de reparto de 230V a una entrada de un contactor DPDT, y en ese contactor metes como otra entrada la salida del inversor. A la salida del contactor pones todos los enchufes, que antes has quitado de la caja de reparto original, dejando en la caja solo cargador de baterías y nevera. Es totalmente correcto eléctrica y reglamentariamente. Ese contactor obviamente en su caja cerrada, y con su diferencial para el inversor. Protección magnetotermica heredas la de la caja de reparto de la AC y la Interna del inversor.

                              De hecho, es la mejor manera, sin posibilidad de acoplamiento de circuitos, y totalmente automática.

                              Otra opción es un conmutador manual DPDT, y conmutas de manera manual. Mismo resultado, pero por 15-20€ más, mejor contactor.

                              Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk
                              Editado por última vez por Invitado; 30/07/2021, 23:06:01.

                              Comentario

                              • christiancastro
                                Usuario
                                • 28 dic, 2017
                                • 2120
                                • Castro Urdiales

                                #30
                                Originalmente publicado por Cresbar
                                Por curiosidad, porque no es correcto?

                                Sacas una salida de la caja de reparto de 230V a una entrada de un contactor DPDT, y en ese contactor metes como otra entrada la salida del inversor. A la salida del contactor pones todos los enchufes, que antes has quitado de la caja de reparto original, dejando en la caja solo cargador de baterías y nevera. Es totalmente correcto eléctrica y reglamentariamente. Ese contactor obviamente en su caja cerrada, y con su diferencial para el inversor. Protección magnetotermica heredas la de la caja de reparto de la AC y la Interna del inversor.

                                De hecho, es la mejor manera, sin posibilidad de acoplamiento de circuitos, y totalmente automática.

                                Otra opción es un conmutador manual DPDT, y conmutas de manera manual. Mismo resultado, pero por 15-20€ más, mejor contactor.

                                Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk
                                Perfecto,si tu sabes como se hace, entonces puedes ayudar tu a el para realizar.
                                saludos

                                Christian