    Originalmente publicado por Dedalo
    El varistor es este:

    y se conecta en paralelo a la salida del magnetotérmico. Cuando la tensión de pico supera los 350V (unos 275V RMS) se pone en cortocircuito, y lo normal es que salte el magnetotérmico. A veces también se quema el varistor, así que hay que llevar repuesto...

    Este otro es para 250V (320 de pico), pero lo veo muy ajustado. Un pico importante siempre supera los 400V.
    https://www.electronicaembajadores.c...2516-17m00251k
    Gracias Dédalo. Una pregunta, no tengo ni idea, pero no se puede poner antes del magnetotermico? Asi si hay una sobretensión el varistor casca, el magnetotermico no salta y si noto que no tengo corriente, ya puedo pensar que hubo una subida y el varistor esta "kaputt". Seguro que tiene su explicación ponerlo despues pero se me ocurrio esto.
    Y por cierto el varistor se puede poner con una ficha?
    gracias
    Saludos

    Comentario

    • JUR
      Usuario
      • 13 ene, 2012
      • 1084
      • CASTRILLON ASTURIAS

      #17
      una foto o un esquema para los que somos muy torpes de cómo colocamos ese varistor...... gracias por ayudarnos a los torpes.....

      Comentario

      • Osiris
        Usuario
        • 14 sep, 2011
        • 16878
        • Sanlúcar de Barrameda

        #18
        Originalmente publicado por O Betanceiro
        Gracias Dédalo. Una pregunta, no tengo ni idea, pero no se puede poner antes del magnetotermico? Asi si hay una sobretensión el varistor casca, el magnetotermico no salta y si noto que no tengo corriente, ya puedo pensar que hubo una subida y el varistor esta "kaputt". Seguro que tiene su explicación ponerlo despues pero se me ocurrio esto.
        Y por cierto el varistor se puede poner con una ficha?
        gracias
        Saludos
        Si lo pones antes, no tiene sentido.

        El varistor, al ponerse en corto lo que hace es aumentar el consumo eléctrico. Ese aumento de consumo, al superar el maximo del magnetótermico hace que éste se dispare, cortando por ese motivo el paso de corriente eléctrica hacia la autocaravana.

        Enviado desde mi BAH-L09 mediante Tapatalk
        No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

        NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

        Comentario

        • Osiris
          Usuario
          • 14 sep, 2011
          • 16878
          • Sanlúcar de Barrameda

          #19
          Originalmente publicado por JUR
          una foto o un esquema para los que somos muy torpes de cómo colocamos ese varistor...... gracias por ayudarnos a los torpes.....
          A ver si busco uno y simulo instalacion con alguna foto

          Enviado desde mi BAH-L09 mediante Tapatalk
          No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

          NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

          Comentario

          • O Betanceiro
            Usuario
            • 9 sep, 2017
            • 570
            • BETANZOS

            #20
            Originalmente publicado por Osiris
            Si lo pones antes, no tiene sentido.

            El varistor, al ponerse en corto lo que hace es aumentar el consumo eléctrico. Ese aumento de consumo, al superar el maximo del magnetótermico hace que éste se dispare, cortando por ese motivo el paso de corriente eléctrica hacia la autocaravana.

            Enviado desde mi BAH-L09 mediante Tapatalk
            Gracias

            Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk

            Comentario

            • ibaib
              Usuario
              • 6 mar, 2017
              • 106
              • Bilbao

              #21
              Originalmente publicado por Dedalo
              El varistor es este:

              y se conecta en paralelo a la salida del magnetotérmico. Cuando la tensión de pico supera los 350V (unos 275V RMS) se pone en cortocircuito, y lo normal es que salte el magnetotérmico. A veces también se quema el varistor, así que hay que llevar repuesto...

              Este otro es para 250V (320 de pico), pero lo veo muy ajustado. Un pico importante siempre supera los 400V.
              https://www.electronicaembajadores.c...2516-17m00251k
              Me parece muy interesante el tema y es algo que voy a implementar para "antesdeayer".

              La duda que tengo es por qué el segundo se queda justito frente al primero. Desde mi humilde e ignorante perspectiva; ¿No entraría en corto antes el segundo que el primero?

              Muchas gracias!

              Comentario

              • ibaib
                Usuario
                • 6 mar, 2017
                • 106
                • Bilbao

                #22
                Otra duda sobre el VDR. A ver si he entendido lo que comentais. Si hay pico lo normal es que entre en corto, y por lo tanto salta el térmico. ¿El varistor se quedaría en corto para el resto de su vida, y por lo tanto hay que sustituir? Lo comento por el comentario de "que nunca te enteras si hay pico"

                Segunda duda: ¿Si se queda en abierto como dice Osiris, qué pasa con el térmico, se quema? ¿Si pasa esto segundo, se protege la instalación?

                Comentario

                • José_Antonio
                  Usuario
                  • 30 jul, 2014
                  • 2078
                  • Galicia

                  #23
                  Una pregunta ya que me he liado con la información de este hilo, yo tengo conectado en el enchufe de la pared un supuesto protector contra subidas de tensión y cortarayos como éste:

                  image.jpg

                  es suficiente con eso o debería de hacer algo más. Gracias por las aclaraciones de antemano.
                  No se lo que llevará dentro ese cacharro la verdad.
                  En las especificaciones pone protección de 960 Julios.
                  Editado por última vez por José_Antonio; 04/10/2021, 12:48:56.

                  Comentario

                  • Dedalo
                    Usuario
                    • 26 may, 2006
                    • 10944
                    • ALBACETE (Albacete)

                    #24
                    Cuando llega un pico, la resistencia del varistor baja drásticamente. SI el magnetotérmico esta en condiciones, cuando sube rápidamente el consumo (la resistencia muy baja del varistor empieza a consumir mucha intensidad bruscamente) el magnetotérmico salta, y el varistor debería volver a su estado normal, rearmas el magnetotérmico y a por el siguiente pico...
                    A veces el pico es tan alto, que el varistor se queda en cortocircuito, por lo que no podras rearmar el magnetotérmico, pues tienes un cortocircuito...
                    Otras veces el varistor se ha quedado en circuito abierto, y es entonces cuando podras rearmar el magnetotérmico, pero habras perdido la protección...
                    La solución es llevar media docena de VDR en la herramienta. Si salta el magnetotérmico sin causa aparente, y al subirlo se queda puesto, ya sabes, era un pico y te salvó la VDR, asi que la cambias por si se ha dañado. Si tienes el instrumental adecuado (osciloscopio y transformador de 500 V de pico de CA) pones una resistencia en serie con la VDR y verificas la curva de funcionamiento... si esta buena vuelve al cajón, y si no, a la basura.
                    Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
                    sigpic

                    Comentario

                    • ibaib
                      Usuario
                      • 6 mar, 2017
                      • 106
                      • Bilbao

                      #25
                      Originalmente publicado por Dedalo
                      Cuando llega un pico, la resistencia del varistor baja drásticamente. SI el magnetotérmico esta en condiciones, cuando sube rápidamente el consumo (la resistencia muy baja del varistor empieza a consumir mucha intensidad bruscamente) el magnetotérmico salta, y el varistor debería volver a su estado normal, rearmas el magnetotérmico y a por el siguiente pico...
                      A veces el pico es tan alto, que el varistor se queda en cortocircuito, por lo que no podras rearmar el magnetotérmico, pues tienes un cortocircuito...
                      Otras veces el varistor se ha quedado en circuito abierto, y es entonces cuando podras rearmar el magnetotérmico, pero habras perdido la protección...
                      La solución es llevar media docena de VDR en la herramienta. Si salta el magnetotérmico sin causa aparente, y al subirlo se queda puesto, ya sabes, era un pico y te salvó la VDR, asi que la cambias por si se ha dañado. Si tienes el instrumental adecuado (osciloscopio y transformador de 500 V de pico de CA) pones una resistencia en serie con la VDR y verificas la curva de funcionamiento... si esta buena vuelve al cajón, y si no, a la basura.
                      Entendido, muchas gracias!

                      Comentario

                      • javispelos
                        Usuario
                        • 3 oct, 2007
                        • 125
                        • provincia de cadiz

                        #26
                        Bueno pues todo solucionado con ayuda de un manitas de la electrónica q había mucho tornillo y cable...
                        En todos los aparatos afectados q son medio nuevos 4/6 @ños lo q se fue escel fusible y el varistor..
                        A.a.portatil...nevera tarjeta q la pone a 220 y el cargador 220/12
                        Pongo fotos y espero q no le pase a nadie en plenas vacaciones..

                        Comentario

                        • Osiris
                          Usuario
                          • 14 sep, 2011
                          • 16878
                          • Sanlúcar de Barrameda

                          #27
                          Originalmente publicado por javispelos
                          Bueno pues todo solucionado con ayuda de un manitas de la electrónica q había mucho tornillo y cable...
                          En todos los aparatos afectados q son medio nuevos 4/6 @ños lo q se fue escel fusible y el varistor..
                          A.a.portatil...nevera tarjeta q la pone a 220 y el cargador 220/12
                          Pongo fotos y espero q no le pase a nadie en plenas vacaciones..
                          Los demás ya saben hay solución para prevenir este problema, que no sólo te arruina unas vacaciones sino el coste puede suponer .

                          Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
                          No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                          NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                          Comentario

                          • ibaib
                            Usuario
                            • 6 mar, 2017
                            • 106
                            • Bilbao

                            #28
                            Pues visto que además el remedio para prevenir y evitar el desastre cuesta 20 céntimos... Es como para pensarselo bien.

                            Comentario

                            • javispelos
                              Usuario
                              • 3 oct, 2007
                              • 125
                              • provincia de cadiz

                              #29
                              20210928_154309.jpg

                              Comentario

                              • Osiris
                                Usuario
                                • 14 sep, 2011
                                • 16878
                                • Sanlúcar de Barrameda

                                #30
                                Os pongo foto de un caso real que reparado esta tarde .

                                Fuente alimentación 230v Ac

                                Subida tensión.......petardazo varistor.

                                Al petar varistor ( flecha roja) a fundido fusible entrada 230v ( flecha celeste ), y circuito a quedado abierto y protegida toda la electronica.

                                Se cambia fusible y retira varistor. Fuente funcionando por unos céntimos, coste unos 500 pavos. Pendiente colocar un nuevo varistor para volver a tener protegida la electronica y los 500 pavos.

                                Recuerdo alguien me dijo una vez, que no era necesario poner ninguna protección en una AC....que nunca había oído nada de subidas dw tensión en áreas o camping.....




                                Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
                                No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison