    Cableado de 12v

    Hola de nuevo a todos.

    Estoy añadiendo tiras led con interruptores. He visto mucho cableado por amazon y aliexpress. Pero tengo dudas sobre que calibre usar.

    Que me recomendáis? He visto cableado 22AWG hasta 18AWG y la verdad que me pierdo bastante. Necesito bastantes metros y no se que sería lo mas adecuado. Para cableado de una cámara y una válvula serviría el mismo calibre? Todo a 12v claro. Muchas gracias.


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  • Metralla
    Usuario
    • 22 jun, 2010
    • 3375
    • Barcelona

    #2
    Con awg 15 o 16 vas que sobrado para el consumo que tendras con led o cámara, ya que soportan entre casi 4 y 5 A.

    Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk

    Comentario

    • tonycm
      Usuario
      • 29 abr, 2022
      • 22
      • Granada

      #3
      Originalmente publicado por Metralla
      Con awg 15 o 16 vas que sobrado para el consumo que tendras con led o cámara, ya que soportan entre casi 4 y 5 A.

      Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
      Si pongo awg 18, pasaría algo?


      Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

      Comentario

      • stickbird
        Usuario
        • 24 oct, 2021
        • 68
        • Maresme

        #4
        Pues deberías instalar como mínimo lo que marca la reglamentación vigente….
        El REBT2002 en vigor en su ITC-BT41 de instalaciones en caravanas y autocaravanas obliga al cumplimiento de la UNE 20460-7-708, y en ésta establece que el cableado mínimo serà de 1.5 mm2 de sección, que sería 16AWG.
        Editado por última vez por stickbird; 19/06/2022, 22:12:40.
        Con una ADRIA MATRIX Axess 650SL nos movemos

        Comentario

        • tonycm
          Usuario
          • 29 abr, 2022
          • 22
          • Granada

          #5
          Originalmente publicado por stickbird
          Pues deberías instalar como mínimo lo que marca la reglamentación vigente….
          El REBT2002 en vigor en su ITC-BT41 de instalaciones en caravanas y autocaravanas obliga al cumplimiento de la UNE 20460-7-708, y en ésta establece que el cableado mínimo serà de 1.5 mm2 de sección.
          1,5mm de sección por cada cable rojo y negro? Para leds no es excesivo? Donde puedo sacar ese reglamento? Gracias.


          Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

          Comentario

          • vicmantra
            Usuario
            • 21 mar, 2017
            • 363
            • Lleida

            #6
            La instrucción ITC-BT41 no es aplicable a autocaravanas, es para caravanas y parque de caravanas. Lo he mirado porque he visto el cableado de mi AC, con lo que lleva estaría fuera de normativa.

            Comentario

            • tonycm
              Usuario
              • 29 abr, 2022
              • 22
              • Granada

              #7
              Originalmente publicado por vicmantra
              La instrucción ITC-BT41 no es aplicable a autocaravanas, es para caravanas y parque de caravanas. Lo he mirado porque he visto el cableado de mi AC, con lo que lleva estaría fuera de normativa.
              Pero existe un reglamento? Eso quien me obliga a seguirlo o puedo usar lo que quiera?


              Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

              Comentario

              • vicmantra
                Usuario
                • 21 mar, 2017
                • 363
                • Lleida

                #8
                Seguramente existe alguno pero no sé aportarlo. No se si estás familiarizado con el cálculo de la misma, pero la intensidad es la potencia dividido por la tensión. Por ejemplo 60 watts dividido 12 voltios igual a 4 amperios.
                Como norma no escrita cada mm2 de sección de cobre soporta 4 amperios busca cables con aislante ignífugo e intenta no ir muy justo con esos 4A por mm2. Realiza buenas conexiones y casi seguro que estás dentro de normativa.
                Ojo lo que digo no es normativa, solo intento ayudar a calcular unos mínimos.

                Comentario

                • tonycm
                  Usuario
                  • 29 abr, 2022
                  • 22
                  • Granada

                  #9
                  Y para unas tiras leds que pondrías?


                  Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

                  Comentario

                  • Er Bicho
                    Usuario
                    • 23 may, 2010
                    • 4206
                    • Malaga

                    #10
                    Por resistencia mecanica a rotur y caida de tension 1.5 mm2
                    Un Saludo




                    Comentario

                    • vicmantra
                      Usuario
                      • 21 mar, 2017
                      • 363
                      • Lleida

                      #11
                      Originalmente publicado por tonycm
                      Y para unas tiras leds que pondrías?


                      Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
                      Falta el dato de la potencia de esa tira de led, sin saberlo te diría que mínimo 1mm2. Aunque con 0,75 podría ser suficiente. Mira el cable que venga con esa tira de led y te haces una idea.

                      Comentario

                      • Nikabon
                        Usuario
                        • 23 ene, 2015
                        • 2298
                        • Cunit

                        #12
                        Yo pondria minimo 1.5 mm2 ,y asi ya lo tienes para otros usos con mas potencia.
                        Nos vemos en la Selva !!!

                        Comentario

                        • stickbird
                          Usuario
                          • 24 oct, 2021
                          • 68
                          • Maresme

                          #13
                          Originalmente publicado por vicmantra
                          La instrucción ITC-BT41 no es aplicable a autocaravanas, es para caravanas y parque de caravanas. Lo he mirado porque he visto el cableado de mi AC, con lo que lleva estaría fuera de normativa.
                          La ITC-BT41 hace referencia al cumplimiento de la UNE, y la aplicación de esta dice que:
                          La norma UNE 20460-7-708 se aplica a las instalaciones que alimentan a las caravanas, tiendas de campa�a, o las caravanas a motor con tensiones no superiores a 440V.

                          No contempla viviendas móviles, pero eso es un mobile home.

                          La definición de caravana a motor:
                          CARAVANA A MOTOR: Veh�culo de recreo autopropulsado y que satisface lo prescrito para la construcci�n de veh�culos m�viles.

                          En cualquier caso, el REBT es un reglamento de aplicación en España, por lo que las instalaciones que se hagan aquí deben cumplirlo… y la verdad no se que pasa con instalaciones hechas en otros países, más que supongo que por ser CE quedan homologadas.
                          Con una ADRIA MATRIX Axess 650SL nos movemos