Página 4 de 4 PrimeroPrimero ... 234
Resultados 31 al 40 de 40

Tema: Ayuda gas autocaravana!!!

  1. #31
    Usuario
    Fecha de ingreso
    19 oct, 15
    Ubicación
    Aquí y alli
    Mensajes
    4,766

    Predeterminado

    Cita Iniciado por ruba4 Ver mensaje
    Donde se puede hacer eso?
    No sé si llevas Repsol o Cepsa. Normalmente donde compres las bombonas te podrán decir el distribuidor más cercano y allí te facilitarán un instalador autorizado que te revisará la instalación y te emitirá un certificado que en caso de algún percance (Dios, Dioses o alineación de constelaciones no lo quieran) estarás cubierto en la responsabilidad, amén, de que si la revisión esta correctamente realizada tendrás la seguridad tras sus comprobaciones con las herramientas correctas de la completa estanqueidad del circuito y de la combustión de los accesorios conectados.
    El gas es un elemento que por cualquier descuido puede desencadenar una tragedia si no se tiene en cuenta al 100% lo que se está tocando. Solo es un consejo. Hay más elementos que la alcachofa y regulador a tener en cuenta, más aún en un vehículo de segunda mano. Tan importante es revisar humedades de habitáculo y/o motor, transmisión, neumáticos, fremos como la instalación del gas
    Última edición por mikitoy; 20/06/2022 a las 22:17

  2. #32
    Usuario Avatar de Fonte
    Fecha de ingreso
    07 dic, 06
    Ubicación
    cubelles
    Mensajes
    346

    Predeterminado

    respecto al regulador , supongo que despues de conectarlo a la botella abres el paso girando la rosca, es una pregunta tonta pero....

  3. #33
    Usuario Avatar de Garbi_45
    Fecha de ingreso
    29 ago, 05
    Ubicación
    GIRONA
    Mensajes
    1,157

    Predeterminado

    Estas seguro de que este regulador es el correspondiente??. Siempre los reguladores de tapon rojo son de salida libre, dan toda la presión de botella. Nodeberia ser el regulador de tapon negro que da la presión de salida correspondiente del propano?? Pregunto....

    Saludos.
    "No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia"

    Montesquieu (1689)

  4. #34
    Usuario Avatar de 4errantes
    Fecha de ingreso
    29 ene, 08
    Ubicación
    lamia
    Mensajes
    6,848

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Garbi_45 Ver mensaje
    Estas seguro de que este regulador es el correspondiente??. Siempre los reguladores de tapon rojo son de salida libre, dan toda la presión de botella. Nodeberia ser el regulador de tapon negro que da la presión de salida correspondiente del propano?? Pregunto....

    Saludos.
    Para nuestros aparatos ( nevera y boiler) es mejor tapón rojo( que no es un regulador) , salida libre

    ya tenemos el regulador que se encarga de rebajar a 30mb

    Un Saludo

  5. #35
    Usuario Avatar de Joarpa
    Fecha de ingreso
    14 oct, 07
    Ubicación
    Leioa
    Mensajes
    1,100

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Garbi_45 Ver mensaje
    Estas seguro de que este regulador es el correspondiente??. Siempre los reguladores de tapon rojo son de salida libre, dan toda la presión de botella. Nodeberia ser el regulador de tapon negro que da la presión de salida correspondiente del propano?? Pregunto....

    Saludos.
    Independientemente de que la "alcachofa" sea de salida libre (rojo) o a máximo 3bares (negro) el regulador, que es la pieza gris que anteriormente han denominado como OVNI, baja la presión a 30mbr. Lo que puede hacer el negro es que el regulador trabaje menos.
    Puedes tener el regulador estropeado, a mi me pasó en otra ac, aunque en mi caso lo que hacía era dejar pasa todo el gas de la bombona sin reducir a 30mbr, osea, me salía a 6bares por todos lados.
    Última edición por Joarpa; 21/06/2022 a las 17:10

  6. #36
    Usuario
    Fecha de ingreso
    23 nov, 12
    Ubicación
    donosti
    Mensajes
    799

    Predeterminado

    yo probaria primero la llave de paso , conectala a la bombona y abre el gas poco a poco, si el gas sale conectalo al regulador desconectado de la instalacion de la ac y vuelve a probar si el gas sale bien el problema estara en las llaves de paso que no creo

  7. #37
    Usuario Avatar de FranciscoNaval
    Fecha de ingreso
    05 mar, 20
    Ubicación
    Navalcarnero
    Mensajes
    933

    Predeterminado

    Una tontería,

    Has dicho que has soltado la tubería de la válvula y no sale ni gota de gas.
    Sabes que el mando rojo lo tienes que presionar y girar 90°?
    Caga matojos no...!
    Llévate tu mojón o entierralo, marran@...!

  8. #38
    Usuario
    Fecha de ingreso
    19 oct, 15
    Ubicación
    Aquí y alli
    Mensajes
    4,766

    Predeterminado

    Correcto 4errantes y Joarba, el regulador es el aparato que va a continuación de la "alcachofa' (dicha coloquialmente) este regulador es el que estabiliza la presión para el trabajo óptimo de los aparatos de gas que llevamos en la ac.
    Yo lo he llamado ovni para diferenciar de alcachofa, puede ser satélite o cualquier nombre que se le quiera dar. Es el "cacharro" gris aluminio con etiqueta amarilla que aparece en la foto.
    Pero sigo insistiendo que el trastear según qué cosas sin tener conocimientos es asumir un riesgo... Que conste que no lo digo por intereses ocultos, pero según qué cosas es bueno poder explicar cuál puede ser el problema pero siempre se tiene que avisar cuáles son los posibles riesgos de no manipular las cosas en condiciones

  9. #39
    Usuario Avatar de Er Bicho
    Fecha de ingreso
    23 may, 10
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    4,181

    Predeterminado

    Normalmente los circuitos de gas tienen sus propias llaves de corte situadas en el interior de la AC, uno para frigo, otro cocina, otro calefacción, no estarán cerradas?
    No obstante si has aflojado salida de regulador y no sale gas, hay pocas opciones o el regulador esta mal o la alcachofa tiene algún problema, aclaro la alcachofa roja o negra da igual la una es salida libre a 8 bares y la otra se regula a 2 bares máximo esta ultima es la que yo puse y me va muy bien.
    Un Saludo





  10. #40
    Usuario
    Fecha de ingreso
    12 feb, 21
    Ubicación
    Santander
    Mensajes
    42

    Predeterminado

    Comprobado.
    El regulador está estropeado, no da el paso que tiene que dar.
    Toca cambiarlo, y que me revise la instalación un especialista.
    Gracias por todo foro!!!!