    Usuario
    • 4 ago, 2019
    • 29
    • Getxo

    Problemas con Aire Acondicionado Dometic Freshjet 2200

    Hola a todos,

    Soy nuevo en el foro, no se si este es el lugar indicado para lanzar una consulta. Si lo tengo que hacer de otra forma, me decís.

    Tengo un Dometic Freshjet 2200, es nuevo lo tengo desde hace una semana. Quizás el problema es que no lo sé manejar bien, no sé. El caso es que no consigo que enfríe en condiciones. Lo pongo en automático o en modo enfriar fijo los grados y lo que hace es encender los ventiladores (observo unos consumos de 100-200W) y al cabo de un rato enciende el compresor (observo unos consumos de 800-1000W), pero al cabo de un rato, quizás 4-5 minutos el compresor se para y el consumo se reduce. Y está más tiempo parado que encendido, el caso es que prácticamente está tirando aire templado durante mucho rato y no enfría. Sabéis que puede ser?

    Gracias de antemano
  • juanark
    Usuario
    • 21 ene, 2016
    • 6
    • Cordoba

    #2
    Si te puede servir de ayuda y salvando las diferencias. El aire de mi piso se apagaba el compresor y no daban con la causa...hasta que un tecnico observó que una sonda de temperatura daba de vez en cuando valores erróneos. Por ello el compresor se apagaba, porque detectaba una temperatura muy muy baja por error. Un saludo

    Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk

    Comentario

    • JaviR
      Usuario
      • 4 ago, 2019
      • 29
      • Getxo

      #3
      Originalmente publicado por juanark
      Si te puede servir de ayuda y salvando las diferencias. El aire de mi piso se apagaba el compresor y no daban con la causa...hasta que un tecnico observó que una sonda de temperatura daba de vez en cuando valores erróneos. Por ello el compresor se apagaba, porque detectaba una temperatura muy muy baja por error. Un saludo

      Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
      Muchas gracias, esa es mi sospecha, que el sensor esté defectuoso. Bueno a ver si le ha pasado a alguien con este modelo en concreto. Saludos desde el infierno [emoji91][emoji3062][emoji91]


      Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk[/QUOTE]


      Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk

      Comentario

      • tabbertnero
        Usuario
        • 24 sep, 2020
        • 1124
        • sevilla

        #4
        Cuando el compresor está en funcionamiento el aire sale frío?

        Enviado desde mi Pixel 4a mediante Tapatalk

        Comentario

        • JaviR
          Usuario
          • 4 ago, 2019
          • 29
          • Getxo

          #5
          Si, lo he comprobando con una cámara térmica. Con el compresor en marcha el aire sale frío 18 grados. Y sin el compresor tira el aire a 30 grados. Teniendo en cuenta que el compresor puede estar encendido 2 minutos y después los ventiladores se pueden tirar 8 minutos encendidos, pues tú me dirás…


          Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

          Comentario

          • pepenavas
            Usuario
            • 23 feb, 2006
            • 2484
            • MALAGA (Malaga)

            #6
            Me figuro que cuando enciendes el aire, estas conectado a 220 v. porque si no es asi tendras que tener un buen equipo de baterias. Saludos

            Comentario

            • JaviR
              Usuario
              • 4 ago, 2019
              • 29
              • Getxo

              #7
              Originalmente publicado por pepenavas
              Me figuro que cuando enciendes el aire, estas conectado a 220 v. porque si no es asi tendras que tener un buen equipo de baterias. Saludos
              Si, estoy conectado a 230V pero también puedo usarlo desde las baterías, tengo un sistema suficiente para ello, pero el problema no es del suministro eléctrico, no sé, será una sonda de temperatura, el gas o alguna otra cosa.
              Vaya faena…..
              A ver si alguien le ha pasado y nos cuenta su experiencia…


              Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

              Comentario

              • Metralla
                Usuario
                • 22 jun, 2010
                • 3374
                • Barcelona

                #8
                Tengo una duda... Si dices que no funciona bien y que lo tienes desde hace una semana, por que no lo llevas donde lo compraste? Vamos, es lo más lógico y lo que yo haría.

                Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk

                Comentario

                • JaviR
                  Usuario
                  • 4 ago, 2019
                  • 29
                  • Getxo

                  #9
                  Problemas con Aire Acondicionado Dometic Freshjet 2200

                  Obvio, pero es que me ha pasado ayer y estoy de camping y para eso está el foro, para que gente con ideas pueda echar una mano….
                  Si no es posible el lunes voy al taller.


                  Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
                  Editado por última vez por JaviR; 16/07/2022, 13:13:08.

                  Comentario

                  • tabbertnero
                    Usuario
                    • 24 sep, 2020
                    • 1124
                    • sevilla

                    #10
                    Tiene pinta de sensor de temperatura, pero como está en garantía no toques nada llevalo al taller

                    Enviado desde mi Pixel 4a mediante Tapatalk

                    Comentario

                    • Siurell Nautic
                      Usuario
                      • 29 ene, 2018
                      • 1118
                      • Mallorca

                      #11
                      Hola
                      Yo tengo el mismo aire..
                      En el mando a distancia hay un pictograma de frio y otro que se puede confundir ..que es el de circulacion,,,
                      Tambien puede ser que tengas activada la funcion I Feel..prueba a quitar las pilas al mando y volver a probar..
                      Saludos
                      “Aquel que pregunta una vez es T...O una vez, aquel que no pregunta nunca es T...0 siempre”.

                      Comentario

                      • JaviR
                        Usuario
                        • 4 ago, 2019
                        • 29
                        • Getxo

                        #12
                        Para los interesados, al final lo llevé a la casa y era el sensor, simplemente había que reubicarlo,debe ser un problema conocido de Domitic. Ahora funciona perfecto……