    Liada con ampliación de placas solares

    Muy buenas! Por decir algo!!

    Tenía una instalación con placa monocristalina 12v 180w + regulador Epever Duo de 30a + 2 baterías AGM. Ha funcionado bien casi 2 años pero ahora quería darle mas alegría a la instalación añadiendo otra placa, así que he colocado otra monocristalina de 12v pero de 200w. He pasado cableado nuevo de 6mm2 con revestimiento solar que va directo de esta placa nueva al regulador, instalación en paralelo para mantener voltaje y subir amperaje que era ese el propósito. El regulador es el mismo pues compré el de 30a con vistas a aumentar. Ha funcionado todo bien 1 día, al día siguiente vi en pantalla del regulador que a pleno sol directo llegaban de las placas de 1w a 2w de cerca los 300w que debían entrar. Así que he probado de todo, solocar solo la placa "vieja", sólo la nueva y nada, solo me llega voltaje en ambas pero nada de amperaje de ninguna de las dos placas.
    Pensando que ha sido el regulador he comprado otro Epever de 30a y ocurre exactamente lo mismo, así que no sé que leche ha podido ocurrir.

    Yo me hago preguntas:

    - ¿És posible que venga por no tener un magnetotérmico entre las placas y el regulador? El conexionado es directo al regulador.
    - Las 2 placas van cada una con su cableado hasta el mismo borne del regulador, los positivos se juntan en uno y los negativos en el otro. Es el único puente de conexión entre ambas para no sobretensionar la instalación con un solo cableado.
    - Los reguladores solo tienen una única entrada de placas tengas 1 placa o 2. ¿És posible que venga de ahí el fallo al ser placas distintas con voltajes y amperajes de trabajo distinto?

    No sé que más mirar, mañana cogeré fuerzas a ver si puedo desmontar las placas de los soportes a ver si puedo acceder a la cajita de conexión de cada placa a ver si veo algo quemado y si hay amperaje.

    ***PROBLEMA RESUELTO. Más adelante explico***
    Editado por última vez por SENSECAP; 08/08/2022, 09:11:04. Razón: Resuelto el problema
  • Moby Dick
    Usuario
    • 30 jun, 2009
    • 1784
    • Tuy (Pontevedra)

    #2
    Que me corrijan los que entienden más que yo de esto, pero para que detectes amperaje en las líneas tiene que haber consumo.

    Es decir, que si las baterías están a tope de carga no detectarás ningún amperaje, sólo voltaje.
    "La ley es tela de araña y en mi ignorancia la explico: no la tema el hombre rico, jamás la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enreda a los chicos"

    Comentario

    • SENSECAP
      Usuario
      • 5 ago, 2020
      • 8
      • Javea

      #3
      Originalmente publicado por Moby Dick
      Que me corrijan los que entienden más que yo de esto, pero para que detectes amperaje en las líneas tiene que haber consumo.

      Es decir, que si las baterías están a tope de carga no detectarás ningún amperaje, sólo voltaje.
      Al estar 2 días en esta situación las baterías están a 10,5v.... 0% y son AGM. por lo que no se yo si se han jodido también... En esta situación esa es la potencia que llega, 1w o 2w cuando debería rondar más de 300w. No sé que es lo que ha fallado, a ver si alguien puede darme luz.

      Comentario

      • luisdebcn
        Usuario
        • 11 jul, 2017
        • 1660
        • Baix Llobregat

        #4
        No es necesario poner nada entre placas y controlador.

        ¿Es posible que conectaras antes las placas que la baterías? eso daría un fallo en el regulador.
        Aquí y ahora
        https://www.instagram.com/convistasalmundoac/
        https://youtube.com/channel/UCXowtDWunhYIFwOrnygLQpw
        http://www.convistasalmundo.com

        Comentario

        • Osiris
          Usuario
          • 14 sep, 2011
          • 16878
          • Sanlúcar de Barrameda

          #5
          Te habrá fundido fusible de salida hacia Batería? Y tienes regulador sin conexión a baterías

          Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
          No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

          NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

          Comentario

          • Luismi Biker
            Usuario
            • 7 mar, 2020
            • 290
            • Sevilla

            #6
            Yo empezaria por partes, como Jack, polimetro y comprobar cable de placas a regulador, conecta las baterias al regulador y que le llega corriente al regulador, debe marcar voltaje baterias o con polimetro en los torniloos de los cables que le llega corriente, revisa fusibles, conecta las placas y comprueba que generan corriente.
            A mi la ultima vez el fallo similar al tuyo me lo dio un negativo suelto en el regulador solar., Apretando un tornillo todo empezo a funcionar.
            Si en dos dias las baterias estan por debajo de 11v ... no las veo yo muy finas.
            Mañana podria ser tarde.

            Comentario

            • mexipo
              Usuario
              • 15 sep, 2018
              • 808
              • Parets

              #7
              Esta claro que tienes que cojer el tester y comprobar bornes de salida de placas y bornes de salida regulador, como dice Osiris fusible fundido o regulador muerto en caso de buena lectura en placas, tambien hay que revisar conexionado...
              prueba a ponerle algun consumo a salida de regulador, podrian tambien estar las baterias al final de su ciclo vital.
              saludos
              sigpicMejor amigo, no lo hay...

              Comentario

              • stickbird
                Usuario
                • 24 oct, 2021
                • 68
                • Maresme

                #8
                Muy Buenas,
                primero, vamos a ver, además de todo lo que ya dicen, hay que mirar la potencia o amperaje que soportan los equipos.
                Si tenías 180W (condiciones STC), si son a 12V, es que del regulador salían 15A. Ahora, has puesto 380W, que a 12V son 31.6A. Si el regulador soporta 30A de máxima (dato que dezconozco pero lo das tu) puede que se haya fundido el fusible del regulador o bien algo más en el equipo.

                Es muy importante, además de normativo, el poner fusibles en todas las linias. Eso que “no hace falta poner nada entre el panel y el regulador”, no solo es mentira sino que es peligroso, y sirve para evitar, además que las linias queden protegidas, las roturas de otros equipos.

                En cualquier caso, creo que deberías dimensionar bien la instalación y asegurar que el regulador soporta hasta por lo menos 35A a 12V. Si son otros valores, si es un regulador MPPT, etc… deberías aclararlo para tener mejor perspectiva del caso.
                Una vez asegurado que esta bien diemensionado, se colocan protecciones, y testea cada punto y parte de la instalacion con el multimetro. Revisa en cada empalme o punto de conexión, y sobretodo si isas conectores tipo MC4 asegurate que macho y hembra son del mismo fabricante sino la puedes liar. Revisa la continuidad en las protecciones, fusibles etc….

                Haciendo esto deberías localizar el fallo en que tramo está y a partir de ahí trabajarlo.

                Otro error muy común es conectar varios cables a una bornera que no está prevista para ello. Coloca una caja de empalmes, pon regletas, y en el regulador haz llegar 1 cable por bornera y siempre con terminal, nunca a cable pelado. Así las instalaciones mejoran sustancialmente y evitamos problemas, accidentes, errores, estropicios… Suele pasar que en este tipo de borneras algun cable en algún momento se toca un pelillo con el de al lado (por no poner terminales y dejar cables mal pelados) y se cruzan fases con neutros o positivo con negativo… lo justo para dar un chispacito y puf se jodió y a lo mejor a simple vista ni lo ves.
                Otra acción: comprobar, sin tensión y con todo conectado, si existe continuidad entre positivo y negativo o entre fase y neutro… si la hay ya sabes donde empezar a buscar… en las conexiones y empalmes.


                Saludos!!
                Con una ADRIA MATRIX Axess 650SL nos movemos

                Comentario

                • edutoma
                  Usuario
                  • 22 nov, 2015
                  • 859
                  • Madrid

                  #9
                  Originalmente publicado por stickbird
                  Muy Buenas,
                  primero, vamos a ver, además de todo lo que ya dicen, hay que mirar la potencia o amperaje que soportan los equipos.
                  Si tenías 180W (condiciones STC), si son a 12V, es que del regulador salían 15A. Ahora, has puesto 380W, que a 12V son 31.6A. Si el regulador soporta 30A de máxima (dato que dezconozco pero lo das tu) puede que se haya fundido el fusible del regulador o bien algo más en el equipo.

                  Es muy importante, además de normativo, el poner fusibles en todas las linias. Eso que “no hace falta poner nada entre el panel y el regulador”, no solo es mentira sino que es peligroso, y sirve para evitar, además que las linias queden protegidas, las roturas de otros equipos.

                  En cualquier caso, creo que deberías dimensionar bien la instalación y asegurar que el regulador soporta hasta por lo menos 35A a 12V. Si son otros valores, si es un regulador MPPT, etc… deberías aclararlo para tener mejor perspectiva del caso.
                  Una vez asegurado que esta bien diemensionado, se colocan protecciones, y testea cada punto y parte de la instalacion con el multimetro. Revisa en cada empalme o punto de conexión, y sobretodo si isas conectores tipo MC4 asegurate que macho y hembra son del mismo fabricante sino la puedes liar. Revisa la continuidad en las protecciones, fusibles etc….

                  Haciendo esto deberías localizar el fallo en que tramo está y a partir de ahí trabajarlo.

                  Otro error muy común es conectar varios cables a una bornera que no está prevista para ello. Coloca una caja de empalmes, pon regletas, y en el regulador haz llegar 1 cable por bornera y siempre con terminal, nunca a cable pelado. Así las instalaciones mejoran sustancialmente y evitamos problemas, accidentes, errores, estropicios… Suele pasar que en este tipo de borneras algun cable en algún momento se toca un pelillo con el de al lado (por no poner terminales y dejar cables mal pelados) y se cruzan fases con neutros o positivo con negativo… lo justo para dar un chispacito y puf se jodió y a lo mejor a simple vista ni lo ves.
                  Otra acción: comprobar, sin tensión y con todo conectado, si existe continuidad entre positivo y negativo o entre fase y neutro… si la hay ya sabes donde empezar a buscar… en las conexiones y empalmes.


                  Saludos!!
                  Con 380Wh que Dan Máximo las dos placas solares, nunca va a tener más de 22Ah de carga.
                  380:12=31.66
                  70% de 31.66= 22.16.
                  Esto, en el mejor de los días soleados de un mes de junio.
                  No soy unbtecbico en esto, pero he leído mucho... ja ja ja.
                  Saludos.

                  Comentario

                  • stickbird
                    Usuario
                    • 24 oct, 2021
                    • 68
                    • Maresme

                    #10
                    Originalmente publicado por edutoma
                    Con 380Wh que Dan Máximo las dos placas solares, nunca va a tener más de 22Ah de carga.
                    380:12=31.66
                    70% de 31.66= 22.16.
                    Esto, en el mejor de los días soleados de un mes de junio.
                    No soy unbtecbico en esto, pero he leído mucho... ja ja ja.
                    Saludos.

                    Los valores STC, significan que son en condiciones estandar a razón de 1000W/m2 de radiación y 25 grados. Hay que pensar que en España tenemos zonas que se consiguen radiaciones mayores por lo que el panel puede generar más.
                    Por otro lado, los buenos fabricantes dan un +-5% del valor nominal del panel.

                    Finalmente, hay que tener en cuenta que el cálculo para el dimensionado del regulador, en primera instancia tiene que venir por la suma de las intensidades ISC del panel x el numero de paneles x 125%. El resultado debe ser menor a la intensidad nominal de trabajo del regulador.

                    En terminos muy generales no veo mal tus numeros, pero eso es una media aue en algunos sitios, orientaciones y condiciones puede no darse, y si se da de forma puntual, y no lo has previsto se quema el fusible.
                    Con una ADRIA MATRIX Axess 650SL nos movemos

                    Comentario

                    • SENSECAP
                      Usuario
                      • 5 ago, 2020
                      • 8
                      • Javea

                      #11
                      Bueno pues mil gracias a todos porque todos habéis dado en algún clavo interesante. En este caso no me funcionó el tema y me rebané los sesos por algo tan simple como haber aumentado una placa de potencia y no aumentar también el fusible que sale del regulador a baterías. lo tenía de 15a por la instalación anterior y ahora lo he puesto de 30a. Me está dando el conjunto un máximo de 26a así que de momento voy a seguir controlando esto pero me da que tanto el regulador como fusible de 30a van bien para esta instalación y condiciones climáticas actuales, estaré al tanto sobre todo días de pico y teniendo en cuenta que es agosto y no junio por aquella de la perpendicularidad directa del sol sobre paneles instalados en plano como es nuestro caso en vehículos.

                      Gracias a todos de verdad, haré caso también y añadiré fusible al cableado positivo desde los paneles al regulador, a falta de espacio de momento para añadir magnetos como dios manda. En parte por culpa del **** bicho que es el Epever Duoracer, grandote el colega. Si cambio al Votronic Duo gano espacio.

                      APROVECHO este pedazo hilo que os habéis juntado gente de la buena. A raíz de esto me han dicho que en vez de realizar instalación en paralelo mejor sería realizarla en serie, para aumentar el voltaje y que sea el regulador el que transforme ese voltaje a en amperios. Aumentando así la intensidad del sistema a través de la fuerza del voltaje. No lo había escuchado nunca, siempre me quedé en lo de instalación en paralelo para mantener voltaje y aumentar amperaje y en serie aumentar voltaje y mantener amperaje.
                      ¿Qué opináis?
                      Si bien es cierto que los equipocs implicados deben ser exactamente los mismos, en mi caso no podría poner en serie aunque quisiera ya que son marca, fuerzas e intensidades distintas.

                      Salud y gracias.

                      Comentario

                      • Osiris
                        Usuario
                        • 14 sep, 2011
                        • 16878
                        • Sanlúcar de Barrameda

                        #12
                        Originalmente publicado por edutoma
                        Con 380Wh que Dan Máximo las dos placas solares, nunca va a tener más de 22Ah de carga.
                        380:12=31.66
                        70% de 31.66= 22.16.
                        Esto, en el mejor de los días soleados de un mes de junio.
                        No soy unbtecbico en esto, pero he leído mucho... ja ja ja.
                        Saludos.
                        Con 380W un regulador 30A va sobrado. Si un día hay más producción posible ( perfectamente posible ), el regulador sólo pedirá a paneles el máximo necesario paraamtener en su salida su máximo: 30A. Y todo el cableado, fusibles etc debe estar preparado para ese máximo, sin más consecuencias .

                        Con 380W....un mppt bueno, es perfecto . Si se pone uno un poco mayor, mejor, más margen sobre todo reguladores no profesionales .

                        Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
                        No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                        NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                        Comentario

                        • Osiris
                          Usuario
                          • 14 sep, 2011
                          • 16878
                          • Sanlúcar de Barrameda

                          #13
                          Originalmente publicado por SENSECAP
                          Bueno pues mil gracias a todos porque todos habéis dado en algún clavo interesante. En este caso no me funcionó el tema y me rebané los sesos por algo tan simple como haber aumentado una placa de potencia y no aumentar también el fusible que sale del regulador a baterías. lo tenía de 15a por la instalación anterior y ahora lo he puesto de 30a. Me está dando el conjunto un máximo de 26a así que de momento voy a seguir controlando esto pero me da que tanto el regulador como fusible de 30a van bien para esta instalación y condiciones climáticas actuales, estaré al tanto sobre todo días de pico y teniendo en cuenta que es agosto y no junio por aquella de la perpendicularidad directa del sol sobre paneles instalados en plano como es nuestro caso en vehículos.

                          Gracias a todos de verdad, haré caso también y añadiré fusible al cableado positivo desde los paneles al regulador, a falta de espacio de momento para añadir magnetos como dios manda. En parte por culpa del **** bicho que es el Epever Duoracer, grandote el colega. Si cambio al Votronic Duo gano espacio.

                          APROVECHO este pedazo hilo que os habéis juntado gente de la buena. A raíz de esto me han dicho que en vez de realizar instalación en paralelo mejor sería realizarla en serie, para aumentar el voltaje y que sea el regulador el que transforme ese voltaje a en amperios. Aumentando así la intensidad del sistema a través de la fuerza del voltaje. No lo había escuchado nunca, siempre me quedé en lo de instalación en paralelo para mantener voltaje y aumentar amperaje y en serie aumentar voltaje y mantener amperaje.
                          ¿Qué opináis?
                          Si bien es cierto que los equipocs implicados deben ser exactamente los mismos, en mi caso no podría poner en serie aunque quisiera ya que son marca, fuerzas e intensidades distintas.

                          Salud y gracias.
                          Los paneles no tienen porque ser misma marca , para nada. Si que debe coincidir especificaciones.

                          En serie baja intensidad, y para el transporte es mejor.

                          Por otro lado un fusible 30A en salida a baterías ...va muy justo y va volver a fundir.

                          El fusible se coloca a la salida de la bateria hacia regulador y lo más cerca posible batería. Y el cable debe ser sección apropiada ,según también distancia entre regulador y batería

                          Fusible entre regulador y paneles, va proteger poco o nada , si bien al menos usar un interruptor de corte para por ejemplo trabajar con seguridad de manera rapida . Puede usarse un fusible de fácil extracción( por supuesto) que haría función interruptor.



                          Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
                          Editado por última vez por Osiris; 06/08/2022, 09:03:59.
                          No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                          NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                          Comentario

                          • Osiris
                            Usuario
                            • 14 sep, 2011
                            • 16878
                            • Sanlúcar de Barrameda

                            #14
                            He visto ahora panel 200w y 180w.

                            Si colocas paralelo tienes 380w.

                            Si colocas serie ( si intensidad IMP) coinciden , tendrías 360w total.


                            Si ya lo tienes todo instalado y operativo , deja paralelo . Creo va dar igual paralelo y serie , lo que puedas perder por ser mayor la intensidad en paralelo, lo ganas por esos mínimos 20W más.

                            A mi.me gusta mas serie , aún esa "perdida " de 20w nominales ( reales son menos ).

                            Aquí tienes para leer un rato....




                            El Rincon Solar

                            Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
                            Editado por última vez por Osiris; 06/08/2022, 09:01:19.
                            No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

                            NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

                            Comentario

                            • Osiris
                              Usuario
                              • 14 sep, 2011
                              • 16878
                              • Sanlúcar de Barrameda

                              #15
                              Si vas a poner en serie ANTES , muestra aquí los datos técnicos paneles y regulador.

                              Es muy IMPORTANTE no acercarse a la tensión máxima que regulador pueda soportar como máxima desde paneles. Esto sí es muy muy importante.

                              Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
                              No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison