Tema: Es normal estas pérdidas de amperes?

  1. #11
    Usuario Avatar de marcotrotamundos
    Fecha de ingreso
    26 may, 14
    Ubicación
    Pamplona
    Mensajes
    511

    Predeterminado

    Deberías obtener unos 21A a mediodía en junio. Ahora a final de septiembre raro será que pases de 12A con 320w de placas.

  2. #12
    Usuario
    Fecha de ingreso
    04 oct, 18
    Ubicación
    Depende
    Mensajes
    1,250

    Predeterminado

    Revisando datos que me muestran las apps, te digo los recojidos a ese respecto. Batería de Litio suficientemente descargada, panel de 280 W limpio y picos maximos de 144 / 145 w que se traducen en unos 10a. En mi instalación, esta época y según mi experiencia algo más que aceptable.

  3. #13
    Usuario Avatar de vicmantra
    Fecha de ingreso
    21 mar, 17
    Ubicación
    Lleida
    Mensajes
    274

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Javilim Ver mensaje
    Sigo pensando que 9a a 29º a pleno sol es poco ,


    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
    También lo veo un un pelín justillo esos 9A creo que en buenas condiciones si no los 12A debería de estar muy cerca. Otra cosa es que tengas la batería muy cargada y no absorba.

    Puedes mirar la corriente de cortocircuito de cada una de ellas a ver si una de las dos no te rinde.

  4. #14
    Usuario
    Fecha de ingreso
    22 nov, 15
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    843

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Matteo78 Ver mensaje
    No lo dudo

    En cualquier caso son W no Wh y A no Ah .

    Y el 29 es un 19

    Saludos
    Perdona, son Wh y Ah. Lo del 29Ah eran 20Ah, he metido mal el dedito. Ale!!!

  5. #15
    Usuario Avatar de Javilim
    Fecha de ingreso
    06 jun, 22
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    170

    Predeterminado

    Cita Iniciado por edutoma Ver mensaje
    Perdona, son Wh y Ah. Lo del 29Ah eran 20Ah, he metido mal el dedito. Ale!!!
    No sé yo si tendrás cadena perpetua


    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk

  6. #16
    Usuario Avatar de Javilim
    Fecha de ingreso
    06 jun, 22
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    170

    Predeterminado

    Cita Iniciado por vicmantra Ver mensaje
    También lo veo un un pelín justillo esos 9A creo que en buenas condiciones si no los 12A debería de estar muy cerca. Otra cosa es que tengas la batería muy cargada y no absorba.

    Puedes mirar la corriente de cortocircuito de cada una de ellas a ver si una de las dos no te rinde.
    Lo único que mire por separado es la tensión ya que el amperímetro no media dc, y la tensión si eran las mismas


    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk

  7. #17
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    15,959

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Javilim Ver mensaje
    Muy buenas foreros tengo dos panelesde12v 160w 8,9 amperes cada placa conectado en paralelo y me llegan máximos al regulador victron MPPT 100/20 9 amperes a pleno sol, desde las placas le puse un cable 10mm hasta el regulador, que tendrá unos 4 m de cable, parece poco es normal?


    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
    Esos 9 A son desde paneles a regulador o desde regulador a baterías. Entiendo desde paneles a regulador?

    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Thomas Alva Edison.

    https://www.acpasion.net/foro/showthread.php?145514-El-Rincon-Solar NO puedo atender a los privados. Lo siento.

  8. #18
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    15,959

    Predeterminado

    Si es desde paneles es un dato normal, chispa mas menos para esta época. Según temperatura paneles, ligera inclinación a favor o no, etc

    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Thomas Alva Edison.

    https://www.acpasion.net/foro/showthread.php?145514-El-Rincon-Solar NO puedo atender a los privados. Lo siento.

  9. #19
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    15,959

    Predeterminado

    No mezclar la intensidad que baja desde paneles con la que baja desde regulador , que son distintas . Siendo desde regulador a batería siempre menos que la que baja desde paneles .

    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Thomas Alva Edison.

    https://www.acpasion.net/foro/showthread.php?145514-El-Rincon-Solar NO puedo atender a los privados. Lo siento.

  10. #20
    Usuario
    Fecha de ingreso
    19 ene, 06
    Ubicación
    DONOSTIA (Guipuzkoa)
    Mensajes
    452

    Predeterminado

    Vamos a ver, en este hilo se mezclan varias cosas que llaman la atención, para aclarar a los que no entienden nada sobre electricidad, cuando las medidas son instantáneas, los que se mide en los circuito es A (amperios) Intensidad que circula y se mide instalando un amperímetro en serie en el circuito (o sea cortando o desconectando uno de los cables del circuito e intercalando el Amperímetro en ese punto), V (voltios) la diferencia de potencial que hay entre los dos cables a medir, se hace poniendo los dos cables del voltímetro uno en cada conductor del circuito, W (watios = potencia instantánea) se mide con un watimetro, (tendrá cuatro conectores dos para la tensión y dos para la intensidad) o también en tensión continua si la tensión e intensidad no varían es el producto de los V multiplicados por los A en ese momento.


    Las placas solares como indican en sus características, tiene una intensidad máxima como ha indicado alguno, prácticamente no la dan nunca en las instalaciones normales. Como es lógico para que circule la intensidad por un circuito la tensión de producción tiene que ser mayor que la tensión de batería que van a alimentar (para no complicarlo mas vamos a dejarlo así) siempre veréis que para una instalación de 12 voltios las placas suelen oscilar aproximadamente entre 18 y 26 V, cuando indican la potencia de una placa, se están refiriendo a la V x l de las citadas características pero nunca a 12 voltios.
    Por eso tienen más rendimiento los reguladores MPPT ya que trabajan a una tensión óptima según el momento de producción de la placa y que siempre es unos voltios por encima de la máxima de carga de la batería, por lo cual la intensidad A que entran en la batería siempre es mayor que la que entra desde las placas al regulador.


    Saludos