Es normal estas pérdidas de amperes?
Colapsar
X
-
Muy buenas foreros tengo dos panelesde12v 160w 8,9 amperes cada placa conectado en paralelo y me llegan máximos al regulador victron MPPT 100/20 9 amperes a pleno sol, desde las placas le puse un cable 10mm hasta el regulador, que tendrá unos 4 m de cable, parece poco es normal?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Enviado desde mi SM-A125F mediante TapatalkNo he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Si es desde paneles es un dato normal, chispa mas menos para esta época. Según temperatura paneles, ligera inclinación a favor o no, etc
Enviado desde mi SM-A125F mediante TapatalkNo he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
No mezclar la intensidad que baja desde paneles con la que baja desde regulador , que son distintas . Siendo desde regulador a batería siempre menos que la que baja desde paneles .
Enviado desde mi SM-A125F mediante TapatalkNo he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Vamos a ver, en este hilo se mezclan varias cosas que llaman la atención, para aclarar a los que no entienden nada sobre electricidad, cuando las medidas son instantáneas, los que se mide en los circuito es A (amperios) Intensidad que circula y se mide instalando un amperímetro en serie en el circuito (o sea cortando o desconectando uno de los cables del circuito e intercalando el Amperímetro en ese punto), V (voltios) la diferencia de potencial que hay entre los dos cables a medir, se hace poniendo los dos cables del voltímetro uno en cada conductor del circuito, W (watios = potencia instantánea) se mide con un watimetro, (tendrá cuatro conectores dos para la tensión y dos para la intensidad) o también en tensión continua si la tensión e intensidad no varían es el producto de los V multiplicados por los A en ese momento.
Las placas solares como indican en sus características, tiene una intensidad máxima como ha indicado alguno, prácticamente no la dan nunca en las instalaciones normales. Como es lógico para que circule la intensidad por un circuito la tensión de producción tiene que ser mayor que la tensión de batería que van a alimentar (para no complicarlo mas vamos a dejarlo así) siempre veréis que para una instalación de 12 voltios las placas suelen oscilar aproximadamente entre 18 y 26 V, cuando indican la potencia de una placa, se están refiriendo a la V x l de las citadas características pero nunca a 12 voltios.
Por eso tienen más rendimiento los reguladores MPPT ya que trabajan a una tensión óptima según el momento de producción de la placa y que siempre es unos voltios por encima de la máxima de carga de la batería, por lo cual la intensidad A que entran en la batería siempre es mayor que la que entra desde las placas al regulador.
SaludosComentario
-
Añado, que los reguladores MPPT funcionan a base de pulsos. Un transistor se pone en cortocircuito durante unos milisegundos, y meten una intensidad que se pierde (aprox. un 3 a un 5%), pero se carga de energía una bobina. Cuando ese transistor se desconecta, esa energía va hacia la batería. Si tienes unos paneles de 48V y desde los paneles al regulador hay 5 Amperios, están bajando 240W, pero como la energía cuando fluye hacia la batería baja a 14V, tendrás una corriente de 16,5 Amperios. Eso son 231W, es decir, los 240 que bajan de las placas menos las perdidas del regulador. Esa es la magia de los reguladores MPPT, cambian voltios por amperios y además varían la anchura de los pulsos persiguiendo obtener la máxima potencia según el sol que tengas en ese momento. Si tu regulador es de tipo PWM y no es muy bueno, o es uno simple de reles, la intensidad máxima hacia las baterías no va a ser nunca superior a la intensidad de las placas, por eso cuando las placas son de 24V, con un regulador tradicional pierdes la mitad de la potencia, y con un MPPT solo se pierde una mínima parte.
Por otro lado, la corriente que baja hacia la batería, a menos que sea un regulador antediluviano de relés, lo hace en forma de pulsos, y en algunos polímetros, "alérgicos a los pulsos" la lectura se falsea. En ese caso son ideales los de aguja (analógicos), pues las inercias de la aguja integran la intensidad y te dan el valor RMS, es decir, el promedio entre los estados de actividad e inactividad de los pulsos. Los polímetros de buena calidad no miden por muestreo, sino por integración.
NOTA: MPPT es el acrónimo de Maximum Power Point Tracker, es decir, seguidor del punto de máxima potencia, y PWM es acrónimo de Pulse Width Modulation, que es modulación por ancho de pulso. Los MPPT es una versión especial de los PWM que son capaces de variar el ancho de pulso buscando la máxima eficiencia de las placas. Los PWM por el contrario, solo varían el ancho de pulso para bajar la intensidad cuando las baterías ya no demandan energía (están cargadas).Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.sigpicComentario
-
Pues por toda vuestra información me queda clarísimo que no es anomalía del montaje, con esos escasos 9 amperes de dos placas a pleno sol cargar batería de 200 , como no arranque mal voy[emoji23], una vez más gracias por todo vuestro tiempo
Enviado desde mi iPad utilizando TapatalkComentario
-
Comentario
-
Javilim, ¿puedes poner un pantallazo similar?
Screenshot_20220928-165400.jpg
Veo lectura de ayer que llegó a picos de 160w que con 14,40v son 11,11a y ya me parece bien para estas fechas ¿que os parece con una placa de 280w en Navarra y finales de septiembre?Editado por última vez por 63petete; 28/09/2022, 21:06:22.Comentario
-
Os comento otra vez yo tengo este modelo de placa la de 160 y regulador victron 100/ 20 y la aplicación me marca no llega a 10 a cuanto mas, mañana a pleno sol [emoji274], que en Andalucía aun pega os mando fotos de la aplicación, a mi me parece muy pocos amperes,
Enviado desde mi iPad utilizando TapatalkComentario
-
Os comento otra vez yo tengo este modelo de placa la de 160 y regulador victron 100/ 20 y la aplicación me marca no llega a 10 a cuanto mas, mañana a pleno sol [emoji274], que en Andalucía aun pega os mando fotos de la aplicación, a mi me parece muy pocos amperes,
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
En mi caso, como se ve en la foto, sería 5 amperios entre placa y regulador (33v~) y 11,11 amperios entre regulador y batería (14,40v)Comentario
-
En este caso, las placas están funcionando en el punto 32,95 V x 3,8 A = 125,21 W lo que quiere decir que están generando 125 W.
Cuando el regulador cambia voltios por amperios, tenemos hacia la batería 14,37 V x 8,40 = 120,7 W, es decir, las perdidas previstas de algo menos del 5%.
Ese regulador funciona muy bien. No se como estaba el día, pero con la altura del sol de estas fechas, en esa latitud y como el día no es absolutamente brillante como en agosto no está mal esa producción. Ya he dicho que un panel completamente plano produce un 70% de lo que promete el fabricante, y en estas fechas menos aun...Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.sigpicComentario
-
Por cierto, las medidas de intensidad que da el propio regulador son muy fiables, porque el regulador ya promedia la corriente de los impulsos con los espacios sin corriente.Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.sigpicComentario