    Hola. En esta época de invierno, para cargar la batería, además de la placa solar que llevo en el techo, de 180Wh, utilizo una portátil de 100Wh, pero, el cable que va de batería al regulador, no lleva protección y quiero ponerle un fusible aereo.

    En teoría, la placa solar, en la mejor de las condiciones, debería dar unos 8.5 Ah (jamás los dará), si le aplicamos el 70%, daría 5.8Ah.

    ¿Que amperaje debe tener el fusible?

    Gracias.
    Última edición por josal; 07/12/2022 a las 14:59

  2. #2
    Usuario
    Fecha de ingreso
    04 oct, 18
    Ubicación
    Depende
    Mensajes
    1,384

    Predeterminado

    La teoría es que se debe calcular en función del cable, ese fusible debería proteger la instalación. Según lo dicho, a la espera de que se pronuncien los que saben más, mirar grosor del cable en su tramo más delgado y calcular

  3. #3
    Usuario Avatar de ser
    Fecha de ingreso
    02 nov, 06
    Ubicación
    Errenteria
    Mensajes
    4,718

    Predeterminado

    Cita Iniciado por edutoma Ver mensaje
    Hola. En esta época de invierno, para cargar la batería, además de la placa solar que llevo en el techo, de 180Wh, utilizo una portátil de 100Wh, pero, el cable que va de batería al regulador, no lleva protección y quiero ponerle un fusible aereo.

    En teoría, la placa solar, en la mejor de las condiciones, debería dar unos 8.5 Ah (jamás los dará), si le aplicamos el 70%, daría 5.8Ah.

    ¿Que amperaje debe tener el fusible?

    Gracias.
    Hola

    No sé si te voy a aclarar algo o a liar más....
    Me pregunto varias cosas.....la placa de los 100 w portátil, la usas solo en invierno o también como "ayuda" a la de 180 w en verano? Lo digo por que no es el mismo número de Amperios el que puedes producir/meter en ambas épocas....

    Con lo cual si ajustas mucho el fusible en invierno es probable que en verano se funda.

    En mi caso llevo portafusibles , entre batería /regulador, pero "solo" están como sistema de "corte" para quitarle la tensión que recibe de batería al regulador, y poder parar la instalación cuando guardo la AC.

    Lo que comenta 63petete, tiene lógica ....¿que deseo proteger? ¿El cable? ....si el cable puede aguantar 20 amp, y solo pasan como mucho 10 amp, en verano, es complejo poner un fusible que proteja el cable, ya que el regulador nunca dará más de 10amp.......

    En ese caso pondría un fusible de 15 Amp, si ocurriese algún "desastre" y el regulador, empezase a meter más de 15 Amp el fusible saltaría, y el cable no se llegaría ni a recalentar.......

  4. #4
    Usuario
    Fecha de ingreso
    22 nov, 15
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    858

    Predeterminado

    Cita Iniciado por ser Ver mensaje
    Hola

    No sé si te voy a aclarar algo o a liar más....
    Me pregunto varias cosas.....la placa de los 100 w portátil, la usas solo en invierno o también como "ayuda" a la de 180 w en verano? Lo digo por que no es el mismo número de Amperios el que puedes producir/meter en ambas épocas....

    Con lo cual si ajustas mucho el fusible en invierno es probable que en verano se funda.

    En mi caso llevo portafusibles , entre batería /regulador, pero "solo" están como sistema de "corte" para quitarle la tensión que recibe de batería al regulador, y poder parar la instalación cuando guardo la AC.

    Lo que comenta 63petete, tiene lógica ....¿que deseo proteger? ¿El cable? ....si el cable puede aguantar 20 amp, y solo pasan como mucho 10 amp, en verano, es complejo poner un fusible que proteja el cable, ya que el regulador nunca dará más de 10amp.......

    En ese caso pondría un fusible de 15 Amp, si ocurriese algún "desastre" y el regulador, empezase a meter más de 15 Amp el fusible saltaría, y el cable no se llegaría ni a recalentar.......
    En verano, con la placa solar del techo, me sobra, pero, en invierno, si paro varios dias seguidos, me falta un poco.
    Llevo utilizando la placa portstil desde octubre y todo muy bien, pero, el otro día, empecé a oler a quemado. Rápidamente miré la batería y comprobé, que el cable que va desde el regulador a la bateria, estaba muy caliente, por lo que lo desconecte rápidamente. Luego, observando, pude comprobar que, el conector/enchufe que va de la placa solar al regulador, se había derretido un poco. Tras el susto gordo, quiero ponerle un fusible, de manera que, cuando haya un cortocircuito, salte el fusible y no se queme el cable.
    El amperaje máximo que carga la placa es de unos 5.5Ah máximo. Lo probé en julio.

  5. #5
    Usuario Avatar de Mates
    Fecha de ingreso
    30 abr, 08
    Ubicación
    Torrejón de Ardoz
    Mensajes
    814

    Predeterminado

    Cita Iniciado por edutoma Ver mensaje
    Hola. En esta época de invierno, para cargar la batería, además de la placa solar que llevo en el techo, de 180Wh, utilizo una portátil de 100Wh, pero, el cable que va de batería al regulador, no lleva protección y quiero ponerle un fusible aereo.

    En teoría, la placa solar, en la mejor de las condiciones, debería dar unos 8.5 Ah (jamás los dará), si le aplicamos el 70%, daría 5.8Ah.

    ¿Que amperaje debe tener el fusible?

    Gracias.
    Entre batería y regulador NO se debe poner fusible

    por ahí va a pasar como mucho lo que dé el regulador y el regulador no se debería quedar nunca sin la conexión con la batería, teniendo paneles que le den corriente.

    Saludos
    Hay tres tipos de personas: Las que saben contar y las que no.


    Burstner Lyseo T 700

  6. #6
    Usuario Avatar de txinor
    Fecha de ingreso
    26 jun, 18
    Ubicación
    Leioa
    Mensajes
    1,212

    Predeterminado

    El cable soportará de sobra esos 8.5A teóricos de la placa( con un mm de sección de cable tenéis para 9A, y seguro que es bastante superior. Yo le pondría uno de 10A y listo. Si por lo que sea pasara algo como para fundir un fusible, el pico es mucho más elevado y así el cable te lo protege.

    Sobre lo de oler a chamusquina y el cable recalentado, podría ser una mala conexión, que eso sí que es peligroso y tendrás que controlarlo...

    Enviado desde mi CPH1941 mediante Tapatalk

  7. #7
    Usuario Avatar de marcotrotamundos
    Fecha de ingreso
    26 may, 14
    Ubicación
    Pamplona
    Mensajes
    649

    Predeterminado Que fusible debo piner?

    Cita Iniciado por Mates Ver mensaje
    Entre batería y regulador NO se debe poner fusible

    por ahí va a pasar como mucho lo que dé el regulador y el regulador no se debería quedar nunca sin la conexión con la batería, teniendo paneles que le den corriente.

    Saludos
    Uff. Qué cosas se leen... Es cierto que el regulador debe tener siempre conexión a la batería: antes de conectarle cualquier panel, pero SIEMPRE, SIEMPRE y cualquier cosa que se conecte a la batería debe estar protegida por su correspondiente fusible. Como un día se rompa el regulador y sufra un cortocircuito o con su cable, ya verías que divertido si no tuviese fusible. Con litio ya ni te cuento.
    FUSIBLE SIEMPRE desde la batería a cualquier consumidor o cargador.

  8. #8
    Usuario Avatar de manolinf
    Fecha de ingreso
    24 sep, 09
    Ubicación
    montornes
    Mensajes
    253

    Predeterminado

    Fusible si o si mira las recomendaciones de Osiris que tiene unas pruebas muy buenas sn YouTube si tienes dudas miratelos los tutoriales

  9. #9
    Usuario Avatar de manolinf
    Fecha de ingreso
    24 sep, 09
    Ubicación
    montornes
    Mensajes
    253

    Predeterminado

    mírate el hilo del rincón solar que está todo bien esplicado

  10. #10
    Usuario Avatar de marcotrotamundos
    Fecha de ingreso
    26 may, 14
    Ubicación
    Pamplona
    Mensajes
    649

    Predeterminado

    Y entre placas y regulador un buen ‘interruptor’ que desconecte positivo y negativo de las placas. Cuidado con los ‘breakers’ chinos que para dc no soportan tensiones altas. En paralelo no suele ser problema porque no suelen superar los 23v, pero con paneles en serie no sirven aunque mucha gente los utilice. Para eso más seguro colocar un disyuntor dc que soportan tensiones altas y cortan los dos cables simultáneamente, aunque no se utilice nunca como disyuntor. Schneider tiene de 16,25,32 y 64A bastante asequibles, aunque no son baratos, pero para mí lo más seguro.