    Ayuda Calefacción Truma C403

    Tenemos una Joint del 2006 que compramos este verano y la calefacción no funciona correctamente.

    El bolier va perfecto pero la calefacción se para al rato y se queda en modo ventilación floja y templada con lo que no calienta apenas y nos morimos de frio.

    Os dejo por aquí la secuencia de "funcionamiento" por ver si a alguien le ha pasado algo parecido. A mi siempre me hace esto......

    Cualquier ayuda es bienvenida.

    Prueba 5-3-23 14:10
    Temperatura exterior 9 grados
    Bombona propano nueva.


    Se enciende correctamente. Se pone en modo solo calefacción y en el numero 9 del mando
    Al rato coge flujo aire máximo y temperatura muy caliente. Todo va bien pero....


    En el minuto 7
    Suena ruido de relé dos veces. Baja y sube flujo de aire 2 o 3 veces muy rápido como si no tuviera fuerza para más o no pudiera coger aire y pasa a flujo de aire flojo. El aire sigue siendo caliente pero no sale con fuerza.


    En el minuto 11
    hace amago de apagarse el ventilador, pero continua echado poco aire algo caliente. Amaga varias veces.


    Minuto 24
    Sigue ventilador echando poco aire y templada


    Minuto 26
    Se cambia de numero la posición del mando del controlador de flujo de aire y no cambia nada en la calefacción.

    Se apaga y enciende pero no cambia nada, el ventilador echa aire al mínimo.



  • ser
    Usuario
    • 2 nov, 2006
    • 5535
    • Errenteria

    #2
    Hola
    Bienvenido por aquí.

    No será que la sonda del termostato de la estufa, le ha dado la señal de "parar" a la calefacción por haber llegado la temperatura del habitáculo a lo que "el termostato" ha considerado "suficiente" según su ubicación...
    Muchas veces esta sonda está colocada en la parte alta del techo , que es la que primero recibe el calor...(ya que este, se acumula en la parte alta) y le mandé parar ,a la estufa.......

    Yo la primera prueba que haría ,sería bajando esa sonda al nivel del suelo,(si es que te lo permite el cable de la misma).

    Comentario

    • rogelio
      Usuario
      • 26 may, 2010
      • 924
      • nigran

      #3
      Originalmente publicado por ser
      Hola
      Bienvenido por aquí.

      No será que la sonda del termostato de la estufa, le ha dado la señal de "parar" a la calefacción por haber llegado la temperatura del habitáculo a lo que "el termostato" ha considerado "suficiente" según su ubicación...
      Muchas veces esta sonda está colocada en la parte alta del techo , que es la que primero recibe el calor...(ya que este, se acumula en la parte alta) y le mandé parar ,a la estufa.......

      Yo la primera prueba que haría ,sería bajando esa sonda al nivel del suelo,(si es que te lo permite el cable de la misma).
      +1.
      Y añado que como prueba rápida ,puedes desconectar directamente la sonda y la calefacción debería funcionar a tope siempre.
      saludos.

      Comentario

      • Omar_gomez
        Usuario
        • 31 may, 2019
        • 4
        • Madrid

        #4
        Muchas gracias por la ayuda.
        Localizada la conexión del cable y desconectada parecia que si pero no. Se ha vuelto a quedar sin calor.

        Os dejo por aquí el resumen

        Prueba 7-3-23 17:55
        Temp 13; sonda temp interior desconectada
        Se enciende, empiezan a sonar relés y ruido ventilador
        Minuto 7
        El ventilador coge caña y empieza a echar bastante aire caliente
        Cambio la posición del mando y no cambia nada, va a toda caña…
        Min 20
        pasa a modo flujo bajo. Ventilador casi apagado pero aun sale caliente


        Minuto35
        El aire sale flojo y apenas nada caliente

        ¿Se os ocurre algo mas?

        Comentario

        • ser
          Usuario
          • 2 nov, 2006
          • 5535
          • Errenteria

          #5
          Originalmente publicado por Omar_gomez
          Muchas gracias por la ayuda.
          Localizada la conexión del cable y desconectada parecia que si pero no. Se ha vuelto a quedar sin calor.

          Os dejo por aquí el resumen

          Prueba 7-3-23 17:55
          Temp 13; sonda temp interior desconectada
          Se enciende, empiezan a sonar relés y ruido ventilador
          Minuto 7
          El ventilador coge caña y empieza a echar bastante aire caliente
          Cambio la posición del mando y no cambia nada, va a toda caña…
          Min 20
          pasa a modo flujo bajo. Ventilador casi apagado pero aun sale caliente


          Minuto35
          El aire sale flojo y apenas nada caliente

          ¿Se os ocurre algo mas?


          buenas
          me pregunto si la zona donde está alojada la calefacción, se calienta en exceso por falta de ventilación??...y al final termina parando por ese motivo??

          Comentario

          • Omar_gomez
            Usuario
            • 31 may, 2019
            • 4
            • Madrid

            #6
            He puesto un termómetro en esa zona y ha llegado a 22° cuando se ha puesto en modo baja ventilación y aire templado frio
            Editado por última vez por Omar_gomez; 07/03/2023, 21:24:32.

            Comentario

            • Dedalo
              Usuario
              • 26 may, 2006
              • 10966
              • ALBACETE (Albacete)

              #7
              Eso quiere decir que la calefacción, al detectar esos 22 grados ha decidido parar, pero como esta caliente, sigue moviendo aire despacito, con el quemador apagado, para refrigerarse. Si parase de golpe saldría ardiendo con el calor remanente que le queda en el interior.
              Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
              sigpic

              Comentario

              • ser
                Usuario
                • 2 nov, 2006
                • 5535
                • Errenteria

                #8
                hola

                Como comenta Dédalo, parece ser que es el termostato, (sonda de temperatura) quién le da la orden de parar , a la estufa....

                Con lo cual, con poner es sonda más abajo de donde se halla ahora, te permitirá, tener más tiempo la calefaccion dando calor......aunque si hay alguien que duerme o está en la cama superior v aa correr el riesgo de achicharrarse......(por exceso de calor acumulado en la parte alta).....