Buenas a todos:
Hace unos tres años cambié placa solar y regulador de la AC por una placa de 400W, 24V y un regulador victron Smart Solar 100/30 con bluetooth. Hasta ahora, funcionando sin problemas. Pero el otro día en el aparcamiento veo que, ya con suficiente sol, el voltaje de la batería de la vivienda indicado por la centralita estaba algo por debajo de los 12V. Veo el led indicador de carga del regulador y, en lugar de estar azul fijo, como es normal cuando está cargando, está intermitente. Deduzco que algo no va bien y no parece que esté cargando. Me intento conectar con el móvil desde la app y no conecta. Evidentemente, algo ha pasado y no se qué ha sido ni por qué.
Reviso los manuales del regulador y de las conexiones. Compruebo que la luz azul intermitente quiere decir que no está cargando, como era de esperar, vistos los síntomas. Compruebo los voltajes en la entrada del regulador. Batería: 12.3V. PV (Placa fotovoltaica): 45V.y pico. A motor arrancado, igual la placa pero la batería a 13.7V.
Conclusión: Llega la corriente esperable desde la placa pero el regulador no carga. Y además no puedo conectarlo al teléfono. Olvido la conexión bluetooth previa e intento reiniciarla con la contraseña de fábrica: seis ceros. Me dice que es incorrecta, y no recuerdo haberla cambiado.
Acciones: Tras consultar el manual, decido desconectar el regulador y resetear la contraseña de conexión bluetooth. Para esto:
1- Desconecto la entrada de la placa solar al regulador(tengo un interruptor para esto)
2- Tras lo anterior, y no antes, desconecto la batería del regulador
3- Busco el código PUK y lo encuentro impreso en una pegatina en un lateral del regulador, junto al número de serie del mismo
4- Reconecto primero la batería y luego la placa. El LED de carga sigue azul parpadeante lento, y el móvil sigue sin conectarse al regulador
5- Siguiendo el manual de conexión del regulador: Abro la aplicación en el móvil, con el bluetooth activado pero con la conexión con el regulador perdida y veo que sí que aparece el regulador como dispositivo local, con buena señal de bluetooth. A la derecha toco los tres puntitos verticales y esto me abre un menú donde aparece la opción de resetear la contraseña. Le doy a esta opción y me pide el código PUK. Tras introducir el que copié de su pegatina me pide ahora la contraseña de conexión, que espero sean los seis ceros por defecto....
6- Finalmente, tras introducir los seis ceros, la conexión funciona. Nada más conectar aparece un mensaje que me indica que el regulador está desconectado. En las opciones de configuración de batería hay un control deslizante donde, efectivamente, la carga está desconectada, que al activar, hace que todo vuelva a funcionar: el LED de carga permanece en azul fijo y el voltaje de la batería de la vivienda comienza a subir.
EN RESUMEN: Sin saber cuándo exactamente ni por qué se desconfiguró la contraseña y conexión con la app del móvil y se desconectó la carga del regulador. Me imagino que algo ocurrió que hizo que saltara alguna protección. Suerte que me dí cuenta antes de que la batería estuviera más descargada.
Comparto esta historia y su final felíz por si a algún otro usuario de este regulador le pasara algo parecido y este post le sirviera para solucionarlo, y por si a alguien sabe o sospecha cómo o por qué pasó. Gracias por vuestra paciencia con la lectura.
Saludos
Hace unos tres años cambié placa solar y regulador de la AC por una placa de 400W, 24V y un regulador victron Smart Solar 100/30 con bluetooth. Hasta ahora, funcionando sin problemas. Pero el otro día en el aparcamiento veo que, ya con suficiente sol, el voltaje de la batería de la vivienda indicado por la centralita estaba algo por debajo de los 12V. Veo el led indicador de carga del regulador y, en lugar de estar azul fijo, como es normal cuando está cargando, está intermitente. Deduzco que algo no va bien y no parece que esté cargando. Me intento conectar con el móvil desde la app y no conecta. Evidentemente, algo ha pasado y no se qué ha sido ni por qué.
Reviso los manuales del regulador y de las conexiones. Compruebo que la luz azul intermitente quiere decir que no está cargando, como era de esperar, vistos los síntomas. Compruebo los voltajes en la entrada del regulador. Batería: 12.3V. PV (Placa fotovoltaica): 45V.y pico. A motor arrancado, igual la placa pero la batería a 13.7V.
Conclusión: Llega la corriente esperable desde la placa pero el regulador no carga. Y además no puedo conectarlo al teléfono. Olvido la conexión bluetooth previa e intento reiniciarla con la contraseña de fábrica: seis ceros. Me dice que es incorrecta, y no recuerdo haberla cambiado.
Acciones: Tras consultar el manual, decido desconectar el regulador y resetear la contraseña de conexión bluetooth. Para esto:
1- Desconecto la entrada de la placa solar al regulador(tengo un interruptor para esto)
2- Tras lo anterior, y no antes, desconecto la batería del regulador
3- Busco el código PUK y lo encuentro impreso en una pegatina en un lateral del regulador, junto al número de serie del mismo
4- Reconecto primero la batería y luego la placa. El LED de carga sigue azul parpadeante lento, y el móvil sigue sin conectarse al regulador
5- Siguiendo el manual de conexión del regulador: Abro la aplicación en el móvil, con el bluetooth activado pero con la conexión con el regulador perdida y veo que sí que aparece el regulador como dispositivo local, con buena señal de bluetooth. A la derecha toco los tres puntitos verticales y esto me abre un menú donde aparece la opción de resetear la contraseña. Le doy a esta opción y me pide el código PUK. Tras introducir el que copié de su pegatina me pide ahora la contraseña de conexión, que espero sean los seis ceros por defecto....
6- Finalmente, tras introducir los seis ceros, la conexión funciona. Nada más conectar aparece un mensaje que me indica que el regulador está desconectado. En las opciones de configuración de batería hay un control deslizante donde, efectivamente, la carga está desconectada, que al activar, hace que todo vuelva a funcionar: el LED de carga permanece en azul fijo y el voltaje de la batería de la vivienda comienza a subir.
EN RESUMEN: Sin saber cuándo exactamente ni por qué se desconfiguró la contraseña y conexión con la app del móvil y se desconectó la carga del regulador. Me imagino que algo ocurrió que hizo que saltara alguna protección. Suerte que me dí cuenta antes de que la batería estuviera más descargada.
Comparto esta historia y su final felíz por si a algún otro usuario de este regulador le pasara algo parecido y este post le sirviera para solucionarlo, y por si a alguien sabe o sospecha cómo o por qué pasó. Gracias por vuestra paciencia con la lectura.
Saludos
Comentario