No tengo ni idea, suponía que el regulador manda carga a la 1 batería a la misma que manda el motor cuando está arrancado.
Y que cargaba de forma independiente la 2 batería que solo recibiría carga de las placas a través de dicho Regulador
Estoy muy liado ?
Gracias
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Existen reguladores con salidas dobles independientes donde tu le dices porcentaje de carga enviado a cada bateria . Se puede poner 50%-50%. Pero sin PWM. Se puede valorar.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Yo partiría de :
- 2 baterías 6V unos 200Ah ( que es lo que pretendes con dos de 115)
1 Regulador MPPT
1 rele de carga inteligente
Y su cableado y fusiblesNo he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Ese en concreto , tiene una salida como bateria principal. La segunda salida , encima solo una carga máxima de 1A, para mantenimiento bateria, pues esta demanda esa salida para bateria motor, y no para una bateria habitaculo.
Existen reguladores con salidas dobles independientes donde tu le dices porcentaje de carga enviado a cada bateria . Se puede poner 50%-50%. Pero sin PWM. Se puede valorar.
Saludos
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante TapatalkComentario
-
Ok?
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante TapatalkEditado por última vez por gabachito; 02/01/2020, 00:36:56.Comentario
-
El espacio que me queda es para poner otra del mismo tamaño,iría detrás del asiento del conductor
Saludos
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante TapatalkComentario
-
Comentario
-
Relé de carga inteligente ni se me había ocurrido
Como verás un desastre de alumno, pero muy aplicado
Gracias por tus conocimientos y ayuda
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante TapatalkComentario
-
Buenos noches OSIRIS , Feliz año y que los Reyes hayan sido generosos con todos.
Despues de estos días de darle vueltas a inversores de dos Baterias y no encontrar nada adecuado e incluso mirar la instalación de 2 Reguladores en paralelo, estos últimos descartados por los malos comentarios y dificultad de instalación; paso a exponerte la alteración de mi proyecto a ver si es factible su instalación según tu criterio, abusando de tu paciencia.
1.- Instalacion de 2 Placas Solares de 180 W independientes para realizar instalaciones separadas.
2.- La 1ª Controlador de Carga Solar 2 Baterias 25 A Morningstar regulador de carga,,incorpora un interruptor en el que puedes decirle que porcentaje de la energía obtenida a través de los paneles solares quieres que se introduzca en una batería o en otra. El interruptor tiene dos posiciones una que desvía la energía al 50% para cada una de las baterías y otra que es 90%-10%, puedes activar cualquiera de las dos dependiendo de tus necesidades del momento.Este lo utilizaría para la Bateria del Habitaculo que ya tengo, Agm 12 V 115 Ah Ultracell UC-115-12 y la del Motor de arranque.
3.- La 2ª Seria preferentemente para inversor y por si tuviera que cambiar Frigo pequeño 85 litros que me esta dando problemas por uno de compresor o de 220 trabajando a traves del Inversor, si se puede.
a.- la otra placa de 180 W
b.- Regulador 12V / 24V 30A MPPT Must Solar. Pudiendo configurarlo a nuestro gusto y visualizar sus datos con su pantalla LCD
c.- Bateria AGM 12 V 115 Ah Ultracell UC-115-12 que pondría nueva(las de 6 V no puedo ponerlas por espacio,precio alto y sobre todo por no quitar la que ya tengo)
d.- Inversor que tendrías que indicarme que tuviera una Potencia que fuera compatible con la instalación.
4.- Cableado y fusibles
5.- Rele de carga inteligente si fuera necesario
Espero no molestarte con mi vacilaciones pero estoy en un mar de dudas.
SaludosComentario
-
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Buenos noches OSIRIS , Feliz año y que los Reyes hayan sido generosos con todos.
Despues de estos días de darle vueltas a inversores de dos Baterias y no encontrar nada adecuado e incluso mirar la instalación de 2 Reguladores en paralelo, estos últimos descartados por los malos comentarios y dificultad de instalación; paso a exponerte la alteración de mi proyecto a ver si es factible su instalación según tu criterio, abusando de tu paciencia.
1.- Instalacion de 2 Placas Solares de 180 W independientes para realizar instalaciones separadas.
2.- La 1ª Controlador de Carga Solar 2 Baterias 25 A Morningstar regulador de carga,,incorpora un interruptor en el que puedes decirle que porcentaje de la energía obtenida a través de los paneles solares quieres que se introduzca en una batería o en otra. El interruptor tiene dos posiciones una que desvía la energía al 50% para cada una de las baterías y otra que es 90%-10%, puedes activar cualquiera de las dos dependiendo de tus necesidades del momento.Este lo utilizaría para la Bateria del Habitaculo que ya tengo, Agm 12 V 115 Ah Ultracell UC-115-12 y la del Motor de arranque.
3.- La 2ª Seria preferentemente para inversor y por si tuviera que cambiar Frigo pequeño 85 litros que me esta dando problemas por uno de compresor o de 220 trabajando a traves del Inversor, si se puede.
a.- la otra placa de 180 W
b.- Regulador 12V / 24V 30A MPPT Must Solar. Pudiendo configurarlo a nuestro gusto y visualizar sus datos con su pantalla LCD
c.- Bateria AGM 12 V 115 Ah Ultracell UC-115-12 que pondría nueva(las de 6 V no puedo ponerlas por espacio,precio alto y sobre todo por no quitar la que ya tengo)
d.- Inversor que tendrías que indicarme que tuviera una Potencia que fuera compatible con la instalación.
4.- Cableado y fusibles
5.- Rele de carga inteligente si fuera necesario
Espero no molestarte con mi vacilaciones pero estoy en un mar de dudas.
Saludos
Una batería de 115Ah y un inversor, debe ser solo para consumos muy contenidos, nada de microondas, tostador, cafetera,secadores, etc. Debes saber exactamente qué vas a conectar.
Un regulador de 30A para una panel de 180w....vas sobradisimo. Con un 15ah, perfecto. Salvo tengas opción de ampliar en un futuro.
Feliz año!No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
No sé cuál mognistar te refieres. Si puedes elegir como dices, puedes desviar algo de carga a motor si lo necesitas.
La carga desde alternador, ya tienes una línea, solo sería añadir otra.
Es una instalación que requiere mucho cableado, debes tener claro su cierta complejidad de llevar a ejecución sino se tienen conceptos claros.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario