    He hecho esa última prueba con el motor arrancado:


    La tensión en el MPPT:
    - battery: igual a la tensión de booster 14.4 V
    - solar: 16 V

    He abierto regulador por si podía ver algún fusible o algo mal, pero no he podido ver nada porque viene termosellado para exterior (todo plastificado).

    ¿que tendría que revisar del cableado? Del regulador a la batería casi 100% seguro está bien, porque acabo de hacer cambios y esta redundado. ¿tendría que mirar en el panel en el techo si hay algún conector en mal estado? ¿vería los 21 V en abierto si estuviera mal?

    Revisando otros post antiguos he visto problemas similares, y Dedalo sugiere medir corriente de la placa en cortocircuito (sin conectar a regulador). ¿creeis que puede saber si está la placa bien así? Gracias

    Saludos
    Última edición por jpalomogu; 14/01/2020 a las 20:50
    José María

  2. #12
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    Cita Iniciado por jpalomogu Ver mensaje
    hola,

    He hecho esa última prueba con el motor arrancado:


    La tensión en el MPPT:
    - battery: igual a la tensión de booster 14.4 V
    - solar: 16 V

    He abierto regulador por si podía ver algún fusible o algo mal, pero no he podido ver nada porque viene termosellado para exterior (todo plastificado).

    ¿que tendría que revisar del cableado? Del regulador a la batería casi 100% seguro está bien, porque acabo de hacer cambios y esta redundado. ¿tendría que mirar en el panel en el techo si hay algún conector en mal estado? ¿vería los 21 V en abierto si estuviera mal?

    Revisando otros post antiguos he visto problemas similares, y Dedalo sugiere medir corriente de la placa en cortocircuito (sin conectar a regulador). ¿creeis que puede saber si está la placa bien así? Gracias

    Saludos
    Sigue cableado , por si hay algún empalme en mal estado. Sulfatado, humedad, flojo...
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  3. #13
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    Tension de panel debería ser maa alta con motor arrancado, ya que panel trabajaría en "vacio" . Tension rara esos 16V para un mppt.
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  4. #14
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    La idea de la prueba, era ver como reacciona regulador con nivel de tension de bateria alto. Como norma, un mppt, cuando esta en flotacion, la tension de paneles se va a tension VOC , en tu caso 20,7 V y intensidad de carga CERO. Cuanto tiempo has tenido motor arrancado? A medio dia?

    No veo que ese regulador indique si está en flotacion o no. Supongo documentación no tienes...
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  5. #15
    Usuario
    Fecha de ingreso
    27 ene, 19
    Ubicación
    Tres Cantos
    Mensajes
    110

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Osiris Ver mensaje
    La idea de la prueba, era ver como reacciona regulador con nivel de tension de bateria alto. Como norma, un mppt, cuando esta en flotacion, la tension de paneles se va a tension VOC , en tu caso 20,7 V y intensidad de carga CERO. Cuanto tiempo has tenido motor arrancado? A medio dia?

    No veo que ese regulador indique si está en flotacion o no. Supongo documentación no tienes...
    Encontré algo de información comparando con modelos similares :
    https://www.acpasion.net/foro/showth...=1#post2131310

    Creo que sí tiene las 4 etapas de carga.
    La prueba ha sido rápida (menos de 10 min), no sé si habrá entrado en flotación.

    Ha sido a las 14:00h a pleno sol, de hecho la placa en abierto marcaba 21.7 V (más que otros días)

    Saludos

    Enviado desde mi ONE A2003 mediante Tapatalk
    José María

  6. #16
    Usuario Avatar de DIMARA
    Fecha de ingreso
    20 abr, 08
    Ubicación
    TEIA
    Mensajes
    1,530

    Predeterminado

    Si te manejas bien con el polímetro y soporta 10A, desconecta el cable de las placas del regulador y mide Intensidad de placas en cortocircuito PERO SOLO 3 O 4 SEGUNDOS, en el polímetro siempre pone la Intensidad máxima que permite y los segundos conectado. Hazlo con sol.pero fuera del horario 11h-15h. Te debe dar en estas condiciones de 2 a 4A.
    Ya dirás.
    SALU-2

    Enviado desde mi JSN-L21 mediante Tapatalk

  7. #17
    Usuario Avatar de Osiris
    Fecha de ingreso
    14 sep, 11
    Ubicación
    Sanlúcar de Barrameda
    Mensajes
    16,860

    Predeterminado

    Cita Iniciado por DIMARA Ver mensaje
    Si te manejas bien con el polímetro y soporta 10A, desconecta el cable de las placas del regulador y mide Intensidad de placas en cortocircuito PERO SOLO 3 O 4 SEGUNDOS, en el polímetro siempre pone la Intensidad máxima que permite y los segundos conectado. Hazlo con sol.pero fuera del horario 11h-15h. Te debe dar en estas condiciones de 2 a 4A.
    Ya dirás.
    SALU-2

    Enviado desde mi JSN-L21 mediante Tapatalk
    Con esta prueba descartas de un plumazo si hay problema en panel o no
    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison

    NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADO

  8. #18
    Usuario Avatar de Dedalo
    Fecha de ingreso
    26 may, 06
    Ubicación
    ALBACETE (Albacete)
    Mensajes
    10,912

    Predeterminado

    Cita Iniciado por DIMARA Ver mensaje
    Si te manejas bien con el polímetro y soporta 10A, desconecta el cable de las placas del regulador y mide Intensidad de placas en cortocircuito PERO SOLO 3 O 4 SEGUNDOS, en el polímetro siempre pone la Intensidad máxima que permite y los segundos conectado. Hazlo con sol.pero fuera del horario 11h-15h. Te debe dar en estas condiciones de 2 a 4A.
    Ya dirás.
    SALU-2

    Enviado desde mi JSN-L21 mediante Tapatalk

    Como si lo quiere tener en cortocircuito toda la vida... Los paneles no sufren con el cortocircuito, de hecho algunos reguladores cortocircuitan la placa solar (reguladores de tipo shunt) y no les pasa absolutamente nada. Efectivamente esa es la mejor prueba para descartar el panel.
    Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.

  9. #19
    Usuario Avatar de Dedalo
    Fecha de ingreso
    26 may, 06
    Ubicación
    ALBACETE (Albacete)
    Mensajes
    10,912

    Predeterminado

    Por cierto, hace un par de meses, estuve viendo una placa solar de una amiga a la que algún "iluminao" le había conectado solo media placa. la placa solar estaba separada en dos mitades, es decir, como dos paneles solares de mitad de voltaje, y el susodicho "iluminao" le había puesto las dos mitades en paralelo (en lugar de ponerlas en serie), por lo que a pleno sol obtenía una tensión de 12V (en lugar de los 24) y claro, no cargaba nada... Tuve que despegar la placa para cambiar las conexiones, pues tenia dos cajetines detrás, cada uno de ellos para la mitad de la placa.
    Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.

  10. #20
    Usuario Avatar de DIMARA
    Fecha de ingreso
    20 abr, 08
    Ubicación
    TEIA
    Mensajes
    1,530

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Dedalo Ver mensaje
    Como si lo quiere tener en cortocircuito toda la vida... Los paneles no sufren con el cortocircuito, de hecho algunos reguladores cortocircuitan la placa solar (reguladores de tipo shunt) y no les pasa absolutamente nada. Efectivamente esa es la mejor prueba para descartar el panel.
    Correcto, pero lo decía porque los polímetros sencillos cuando miden Intensidad solo soportan 5A durante 5 o 10 segundos (se queman) lo pone serigrafiado. Para que no lo "dejase fijo" mientras hace pruebas.
    SALU-2