Te digo que si, que se puede poner una placa de 24v o bien dos de 12v en serie , un regulador PwM, (por ejemplo El regulador de "Ojitos") y carga perfectamente un sistema de baterías de 12v. He instalado más de uno asi.
Saludos
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalksigpic
Mis BricosComentario
-
Te digo que si, que se puede poner una placa de 24v o bien dos de 12v en serie , un regulador PwM, (por ejemplo El regulador de "Ojitos") y carga perfectamente un sistema de baterías de 12v. He instalado más de uno asi.
Saludos
Enviado desde mi SM-A405FN mediante TapatalkNo he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Te digo que si, que se puede poner una placa de 24v o bien dos de 12v en serie , un regulador PwM, (por ejemplo El regulador de "Ojitos") y carga perfectamente un sistema de baterías de 12v. He instalado más de uno asi.
Saludos
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Comentario
-
Desconozco si ese pwm, hace trabajar panel a su nivel de tension óptimo....seria primer pwm que oigo lo hagaNo he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Ese pwm puede usarse para baterias a 12 y 24. Por eso admite paneles de 36v ( o dos de 18 v en serie). Pero claro....paneles de 36v se usarían para bancos baterias a 24v . Para un banco 12v.....no tiene sentido a nivel eficiencia . Poder? Claro, no se va romper nada, pues el regulador admite esas tensiones de paneles.....pero a nivel eficiencia.....No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Es más, ahora que lo recordado. Una amiga tiene ese regulador, y como además es logico porque los pwm trabajan así ( es su problematica) , en su entrada desde paneles , la tension es siempre lactension de baterias. O sea, que si bateria esta a 13V....paneles esta a 13V. Y así siempre. Eso hace, que un panel de 12v ( tension óptima 18V), NUNCA le saquemos al panel su máximo rendimiento. Y peor aún, si el panel es de 24V ( tension óptima 36V) , o dos de 12v en serie ( también 36v tension optima)...las perdidas de rendimiento son enormes , pues paneles trabajan a tension muy muy baja, lejos de su nivel óptimo.
Se puede? SI
Se va romper algo? NO
Es eficiente? NO
Por eso para sistemas de baterias a 12v nunca se usan paneles de los llamados 24V con reguladores pwm, porque se le pierde un potencial enorme.
PD: nunca he oído un pwm que ponga a trabajar paneles a su tension óptima. No quiere decir no exista...pero lo dudo.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Es más, ahora que lo recordado. Una amiga tiene ese regulador, y como además es logico porque los pwm trabajan así ( es su problematica) , en su entrada desde paneles , la tension es siempre lactension de baterias. O sea, que si bateria esta a 13V....paneles esta a 13V. Y así siempre. Eso hace, que un panel de 12v ( tension óptima 18V), NUNCA le saquemos al panel su máximo rendimiento. Y peor aún, si el panel es de 24V ( tension óptima 36V) , o dos de 12v en serie ( también 36v tension optima)...las perdidas de rendimiento son enormes , pues paneles trabajan a tension muy muy baja, lejos de su nivel óptimo.
Se puede? SI
Se va romper algo? NO
Es eficiente? NO
Por eso para sistemas de baterias a 12v nunca se usan paneles de los llamados 24V con reguladores pwm, porque se le pierde un potencial enorme.
PD: nunca he oído un pwm que ponga a trabajar paneles a su tension óptima. No quiere decir no exista...pero lo dudo.
Gracias
Te lo pregunto por curiosidad....ya que en breve pondré el MPPTEditado por última vez por Portans; 18/01/2020, 17:11:29.Comentario
-
Hola Osiris, yo aún llevo el regulador de "ojitos" ( voy a comprar un Victron 100/20) pero ya que estáis hablando de esto, llevo dos placas a 12 v y en la pantallita marca 21,2v es correcto? No e tomado valores en el regulador, solo lo que me marca la pantallita, (si consigo pongo foto)
Gracias[ATTACH=CONFIG]181555[/ATTACH]
Te lo pregunto por curiosidad....ya que en breve pondré el MPPT
La flotacion de un pwm y un mppt no la hacen igual.
El mppt mantiene constante la tension flotacion independientemente el consumo que tengamos en habitaculo ( mientras haya carga solar....como es logico)
Un pwm es menos estable para mantener la tension flotacion. Reacciona más lento , y la tension de bateria fluctúa entre flotacion y tension máxima dependiendo de los consumos que tengamos en la AC. No mantente constante la tension con independencia de la descarga.
PD: como norma .No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
21V corresponde a la tension de circuito abierto VOC de un panel de 18V VMP ( lo que se conoce como panel de 12v)No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario
-
Muchas gracias Osiris! También en nombre de todos los que como yo, vamos aprendiendo y montandonos algunas cosas solos.....y mas importante aún....poder buscar (y entender ) las pequeñas "averias"Comentario
-
Haz una prueba, arranca motor ....y mira los valores de la entrada desde paneles ....verás como se va a esos 21v.No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
NO ATIENDO CONSULTAS TECNICAS POR PRIVADOComentario